Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем

Добавлено: 10 мар 2018, 13:59
Bjark
Здравствуйте уважаемые пользователи! Прошу дать совета и помощи. Имею Котел газовый BAXI Luna 3.131 Fi
Дом новый, система отопления тоже новая. Теплые полы водяные на 2 этажа и радиаторы.
К газу подключили не так давно в конце декабря прошлого года. В доме пока не живем. Котел одноконтурный и работает пока только на отопление. Бойлера пока нету. Первый месяц на котле выставил 65 градусов, чтобы дом прогреть. Затем поставил 40 градусов так для поддержания тепла. Сейчас на улице теплее стало выставил 36 градусов. В доме тепло! Не жара конечно но чтобы ничего не замерзло вполне комфортно. Хоть дом пока не утеплен по стенам, тепло всеравно держит хорошо. Дом из керамоблока.
Так вот в чем суть моего вопроса. Котел все время работает и не выключается. Постоянно прям без перебоя. На разных температурах. Когда в первый месяц было -27-30 градусов он работал без остановки я думал что это нормально. А сейчас и температуру убавил и на улице -5 порой он все также молотит ну и соответственно и расход газа не маленький. У многих знакомых котлы у всех поработают поработают а потом на время отключается, как остынет вода снова нагревает. Вот и я не могу понять в чем может быть проблема? Может быть в настройках что то выставить нужно?
Спасибо за ответ заранее)

Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем

Добавлено: 10 мар 2018, 14:23
bullet0823
какой расход, какая площадь дома?

Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем

Добавлено: 10 мар 2018, 14:58
Bjark
Площадь дома отапливаемая 200 кв.м
Жилая 160 кв.м.
Расход за первый месяц был большой 1348 м3. Но там дом прогревался.температуру выставлял 65 на котле.
Когда убавил до 40 градусов следующий месяц расход был 893 м3. Это где то за 24 дня. Не полный месяц.

Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем

Добавлено: 10 мар 2018, 15:25
bullet0823
какой считаете должен быть расход? у знакомых меньше расход?

Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем

Добавлено: 10 мар 2018, 16:21
RADAR
Если котёл держит заданную при этом температуру, то все в порядке..

Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем

Добавлено: 10 мар 2018, 18:14
Bjark
Думаю что на такую площадь расход большой при небольшой заданной температуре. Какой у соседей расход не знаю даже не узнавал. Но то что котел не отдыхает не выключается это непонятно мне

Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем

Добавлено: 10 мар 2018, 18:20
plehan
Bjark писал(а): Думаю что на такую площадь расход большой при небольшой заданной температуре.
- расход зависит напрямую от теплопотерь вашего дома . А то что котел не выключается это не плохо - газовый клапан модулирует и поддерживает установленную температуру ,которой достаточно для компенсации потерь дома .

Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем

Добавлено: 10 мар 2018, 18:40
Olegbez
У вас котел работает на 30% мощности. Лучшая работа котла когда он не гасит горелку и не перегревает заданную темпер. Полагаю есть потери тепла, если хотите проверить как котел отработает отключение горелки-закройте кран на подаче и увидите.

Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем

Добавлено: 10 мар 2018, 21:09
Starik
Olegbez писал(а):Полагаю есть потери тепла,
Поддерживаю, какая-то батарея (пара, тройка) улицу отапливает.

Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем

Добавлено: 12 мар 2018, 10:08
Sp_poul
Скажите, а это не слишком маленькая температура? 36гр. Какая температура обратки? Конденсат не будет образовываться на теплообменнике?

Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем

Добавлено: 12 мар 2018, 13:30
BAXI-Ural
Нет...

Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем

Добавлено: 10 окт 2018, 13:47
DenicP
Освежу тему. Опишу схожую ситуацию. Котел Луна3 комфорт одноконтурник атмосферник. Только подключил. отопление 2 этажа радиаторное. Теплые полы на первом пока не задействовал, укладка плитки. Поэтому бойлер по гидравлике подсоединил но пока не задействовал ибо еще снимать для укладки плитки. Но подключил датчик внешней температуры. Заодно подключил датчик температуры бойлера и привод управления трехходовым клапаном, но не вставлял на сам клапан, оставил пока заглушку.
Какое то время котел работал, потом как у автора темы начал работать на постоянку на минимальном режиме, не выключаясь. На установку температуры на панели не реагирует. Промучился два вечера, перепробовал все режимы АМБОН МОДУЛ К-РЕГ БУИЛД в разных сочетаниях, F10 и перемычкой в М1 на 1 и2 контактах. Пробовал и регулировку по температуре теплоносителя. При ограничении в 40 гр. Котел упорно грел до 70. Проверил подключение на наличие потенциала между нулем и землей, вставка диэлектрическая на газ.трубу поставлена зарание. Несколько раз делал сброс к заводским настройкам.
В итоге разобрался. Несмотря на то, что режим установлен "Только отопление", параметр F03=08 котел упорно хотел нагреть бойлер, а так как стояла заглушка на трехходовом, теплоноситель гнался в систему отопления. Допер только обратив внимание на звук привода управления, и что котел его ставит в положение загрузки бойлера. А так как датчик бойлера тоже был присоединен, котел "не мог его нагреть" и молотил без перерыва. Виной всему было то, что я когда ковырялся в меню заодно сразу решил настроить F21 антилегионелу чтоб потом не забыть.
В итоге эта функция оказалась приорететной над режимом работы и типом котла. Что самое интересное она не сбрасывалась в 00 при общем ресете.
Логика котла в данном случае такова. Даже если не нужна санитарная вода (при длительном отъезде) и пока у тебя нет бойлера F03=08 если хозяин решил произвести дезинфекцию то котел это сделает. В первом случае понятно, пользуешся санитарной водой или нет борьба с микробами необходима, но во втором случае?
В общем F21=00 образумило котел.

Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем

Добавлено: 11 окт 2018, 16:09
Bahus
DenicP писал(а): 10 окт 2018, 13:47 Что самое интересное она не сбрасывалась в 00 при общем ресете.
На заводские настройки сбрасываются только буквенные параметры (ну и всякий там недельный программатор). F-параметры только ручками править.

Котел baxi luna 3 работает постоянно и не выключается совсем

Добавлено: 11 окт 2018, 16:49
DenicP
Bahus писал(а): 11 окт 2018, 16:09 На заводские настройки сбрасываются только буквенные параметры (ну и всякий там недельный программатор). F-параметры только ручками править.
Тогда понятно. Интуитивно подумал что сбросится все, раз в каждом F параметре указано значение, установленное на заводе.