Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 окт 2012, 13:00
- Откуда: Смоленская обл. п.Хиславичи
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 36
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:09
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four
Привет всем! По поводу ошибки Е01, на плате рядом с катушкой, а точнее над верхнем правым углом находятся резисторы (маленькие такие хернюшички с циферками) 1272 греются и либо отваливаются либо отходят (на вид нормальные ,но подденешь отвалится) не надо меня благодарить
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four
эта информация была бы интересна например на форуме монитор...а здесь она не имеет значения..Сайхан Чеченец писал(а):Привет всем! По поводу ошибки Е01, на плате рядом с катушкой, а точнее над верхнем правым углом находятся резисторы (маленькие такие хернюшички с циферками) 1272 греются и либо отваливаются либо отходят (на вид нормальные ,но подденешь отвалится) не надо меня благодарить
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four
Поставил изолирующие проставки на шланг подачи газа. Е35 стала появляться гораздо реже, но всегда не вовремя - или ночью или когда на работе все. За это время температура падает до 18 гр. А еще не зима. Зимой так и разморозить можно. Ну помогите с решением проблемы, пожалуйста!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four
Да напишите Вы претензию продавцу с описанием проблемы и требованием замены платы! Гражданский Кодекс и Закон о защите прав потребителя дает Вам это право и не слушайте отмазы продавцов...Dev_Dimon писал(а):Ну помогите с решением проблемы, пожалуйста!
Этим Вы и нам поможете, - чем больше рекламаций дойдет официально, тем скорее пероизводитель ("Хонивел") откроет нам схемотехнику, тогда конкретно быстро сможем помогать людям.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Здравствуйте господа! Прочитал ваши обсуждения и чешу репу. У меня поставили котел Бакси ЭКО ФОР 24 в октябре 13 года , вот прошла зима и он меня замучил своими тормозами Е01 -раза 2-3 в сутки. Плюс ко всему иногда бывает Е98. Сбрасываю ошибку и все работает. Живу рядом с ж/д , напряжение скачет 190-235В, стализатор стоит, заземления нет-ну надоело. Че делать? Подскажите.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
обеспечить заземление и поменять стабилизатор..всё в ваших руках..оборудование под вашу сеть подстраиваться всё-равно не будет..
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Стабилизатор HUNTER 400GS- почему менять?
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Стабилизатор HUNTER 400GS-почему менять?RADAR писал(а):обеспечить заземление и поменять стабилизатор..всё в ваших руках..оборудование под вашу сеть подстраиваться всё-равно не будет..
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
А если поставить APC 1500-напряжение проверено чистый синус?RADAR писал(а):без него думаю Е98 не будет..
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
у нас бертелли тоже лучше себя зарекомендовала , E 01 иногда проста просушка платы помогает
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
А чего-бы ей вдруг влажной стать?yuger писал(а):у нас бертелли тоже лучше себя зарекомендовала , E 01 иногда проста просушка платы помогает
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
вспотела от работы!
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
а когда не помогает - чего делаете?yuger писал(а):у нас бертелли тоже лучше себя зарекомендовала , E 01 иногда проста просушка платы помогает
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 46
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Не надо спорить с человеком, BERTELLI. I. P. явно лучше подходит к нашим сетям.
А когда не подходит, 99,9%, проблема с эл. сетью.
Моё мнение.
В просушку платы,уважаемый не верю
Не надо её заливать, производитель не рекомендует
А когда не подходит, 99,9%, проблема с эл. сетью.
Моё мнение.
В просушку платы,уважаемый не верю
Не надо её заливать, производитель не рекомендует
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
У нас Honeywell надежнее работают.Kopos писал(а):Не надо спорить с человеком, BERTELLI. I. P. явно лучше подходит к нашим сетям.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
повторюсь наверно - в моей практике Honeywell больны Е35, а BERTELLI. I. P больны Е01..но уже год или больше, как к BERTELLI. I. P вообще нет претензий..Bahus писал(а):У нас Honeywell надежнее работают.Kopos писал(а):Не надо спорить с человеком, BERTELLI. I. P. явно лучше подходит к нашим сетям.
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Больных B&P не встречал, а Honeywellы слабенькие это точно. Все это применимо в основном к серии FOUR.RADAR писал(а): - в моей практике Honeywell больны Е35, а BERTELLI. I. P больны Е01..но уже год или больше, как к BERTELLI. I. P вообще нет претензий..
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах серий MAIN Four
Еще раз для дураков под свою ответственность.BAXI-Ural писал(а):В России принята система заземления TN-C-S (ПУЭ пункт 7.1й.13 и 7.1.36). Если у Вас не так (ну, болт на ПУЭ положили ), то временно, под свою ответственность сделайте себе TN-C (поставить в розетке перемычку между зануляющими контактами и рабочей нейтралью). Если после этого будет выскакивать Е35, то меннять плату...
Если в доме нет заземления вообще, то можно поставить в розетке перемычку между зануляющими контактами и рабочей нейтралью (желто-зеленым проводом и нулевым), чтобы проверить причастность отсутствия заземления к ошибке Е 01. Котел ЕкоКомпакт 24ф. ТАК или не ТАК?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Не совсем так Посмотрите вот здесь: http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120 думаю нужное сообщение за моим авторством вы найдете без проблем, но я вам ничего не говорилmasigor2 писал(а): ТАК или не ТАК?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
- Откуда: Сочи
- Карта BAXI-Club: 13329
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Есть подозрение, что проверка поселится в розетке навсегдаRADAR писал(а):для проверки то как раз и так..
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
5 страниц обсуждения и решения нет... знаете какой вывод я сделал? никогда больше не свяжусь с BAXI. Заплатил почти 30 штук за котел, а получил головную боль в виде Е35. Есть и стабилизатор, и фильтр сетевых помех, и заземление, но тут оказывается оборудование не рассчитано на наши сети. Так какого, я извиняюсь, вы его здесь продаете? на кой мне ваши отмазки что в италии оно работает? мне надо чтоб работало здесь. И самое интересное - ошибка не лечится, а правильнее будет так сказать: покупаете котел с Honeywell - получаете Е35, далее меняете плату на BERTELLI (а на в оф. интернет-магазине она стоит почти 10 000 руб.) и вуаля - получаете Е01 - ГЕНИАЛЬНО!
простите накипело - хочу спать по ночам а не бегать перезапускать котел
простите накипело - хочу спать по ночам а не бегать перезапускать котел
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Это не оборудование не рассчитано на наши сети, а сети дерьмовые и не рассчитаны на эти котлы. А это уже не к производителю вопросы, а к вашему домохозяйству.ALF писал(а):...но тут оказывается оборудование не рассчитано на наши сети....
Обратитесь в СЦ, вам заменят плату по гарантии, если таковая имеется.
А в целом, я вас понимаю. Тоже пытаемся бороться с этими ошибками, но к сожалению от Baxi это не зависит. Платы штампует сторонняя компания.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
А расскажите, что у вас за стабилизатор и фильтр?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Bahus, стабилизатор самодельный, собирают местные ребята - умельцы. ни о каких теххарактеристиках сказать не могу, но это единственный стаб, после которого работает котел, так как зимой напряжение в сети падает до 120-110. Перед котлом стоит ИБП APC BX650CI-RS, как заявляет производитель - с фильтром импульсных помех. система заземления ТТ
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
APC убираем. У него наверняка меандр
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
АРС установил вчера, думал мож фильтр встроенный поможет. Е35 и до АРС выскакивала
-