Страница 1 из 1

Как увязать Eco home 24F и БКН

Добавлено: 19 апр 2018, 19:31
android667
Добрый день! Есть 2х контурный котел Eco home 24F и внешний бойлер косвенного нагрева на 120л, куплен и установлен комплект khg714096312,

подскажите пожалуйста как правильно подключить по электрике данный 3х ходовой клапан, потому как иструкция крайне малоинформативна

на котле есть клеммная колодка с 6 выходами-куда приходит питание котла , от 3х ходового есть 3 провода (красный, белый, черный) от датчика ГВС в бойлере (есть 2 провода),

Как увязать Eco home 24F и БКН

Добавлено: 20 апр 2018, 10:44
Bahus
Обсасывалась эта тема здесь неоднократно. Воспользуйтесь поиском.
Датчик подключаете вместо штатного датчика котла (резать придется).
Сервопривод подключаете вместо штатного сервопривода котла. Обратите внимание, он другой, соответственно надо не прокосячить с последовательностью проводов. В семинарской тетради на странице 80 есть увязка обоих приводов.
Вот так, если вкратце.

Как увязать Eco home 24F и БКН

Добавлено: 20 апр 2018, 21:53
android667
Спасибо за ответ! Да уж не ожидал таких сложностей, тем похожих про этот котел не нашел, теперь понятно, что трехходовой надо подключить вместо штатного по правильному,тогда задам еще вопросы- датчик бойлера соответственно подключать на место датчика температуры ГВС (2го контура) ? а датчик протока ГВС надо вообще отключать? параметр F03- 3?

Как увязать Eco home 24F и БКН

Добавлено: 21 апр 2018, 11:45
Bahus
Основная сложность в том, что двухконтурники с пластинчатым теплообменником в принципе не предполагают такого колхозного подключения бойлера. Да и вообще подключения бойлера не предполагают. Для этого в линейке специально одноконтурные модели имеются.

F03 ставите 07. Я об этом забыл написать.
Котел будет считать, что он одноконтурный, но к нему привязан бойлер. Будет происходить переключение клапана по контролю температуры в бочке датчиком NTC.
Подключается, конечно, вместо штатного ГВС (погружной который).

Как увязать Eco home 24F и БКН

Добавлено: 21 апр 2018, 21:34
android667
Спасибо за советы! Хорошо буду пробовать все подключить

Как увязать Eco home 24F и БКН

Добавлено: 27 июн 2019, 22:53
magway65
Отпишись пожалуйста получилось или нет.

Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Bahus писал(а): 21 апр 2018, 11:45 Основная сложность в том, что двухконтурники с пластинчатым теплообменником в принципе не предполагают такого колхозного подключения бойлера. Да и вообще подключения бойлера не предполагают. Для этого в линейке специально одноконтурные модели имеются.

F03 ставите 07. Я об этом забыл написать.
Котел будет считать, что он одноконтурный, но к нему привязан бойлер. Будет происходить переключение клапана по контролю температуры в бочке датчиком NTC.
Подключается, конечно, вместо штатного ГВС (погружной который).
Илья в одном из комментариев на подобный вопрос вы мне сказали что параметр не F03=07 а F03=03, у меня сомнения и запутался какой все же выбрать 07 или 03, просто 07 в семинарской тетради написано для БКН с гелиосистемой

Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:
android667 писал(а): 21 апр 2018, 21:34 Спасибо за советы! Хорошо буду пробовать все подключить
Bahus писал(а): 21 апр 2018, 11:45 Основная сложность в том, что двухконтурники с пластинчатым теплообменником в принципе не предполагают такого колхозного подключения бойлера. Да и вообще подключения бойлера не предполагают. Для этого в линейке специально одноконтурные модели имеются.

F03 ставите 07. Я об этом забыл написать.
Котел будет считать, что он одноконтурный, но к нему привязан бойлер. Будет происходить переключение клапана по контролю температуры в бочке датчиком NTC.
Подключается, конечно, вместо штатного ГВС (погружной который).
И еще один вопрос: в семинарской тетради описан алгоритм проверки трехходового клапа, повышаем запрос на отопление срабатывает привод выдвигается шпиндель переключает трехходовой на отопление, ок все понятно. Но, в таком случае получается по умолчанию клапан включен на ГВС, соответственно если с него скинуть фишку и подключить на выносной трехходовой из комплекта, внутри котла на встроенном трехходовом переключение останется на ГВС. В теории получается система не заработает с внешним трехходовым, если только внутри клапан принудительно не подпереть ( электрически, или механически). Что думаете , я не прав?

Как увязать Eco home 24F и БКН

Добавлено: 28 июн 2019, 11:12
Bahus
magway65 писал(а): 27 июн 2019, 23:06F03=03
В инструкции на EcoFour так написано. А у них с Fourtech платы одинаковые.
А вот в семинарке написано про 03 - с встроенным бойлером. Склоняюсь к опечатке ибо эти модели с встроенным бойлером не представляю.
Начните с 03. Будет неадекватно работать - поправите.
magway65 писал(а): 27 июн 2019, 23:06 если только внутри клапан принудительно не подпереть ( электрически, или механически)
Совершенно верно. Нужно обесточить штатный сервомотор во время работы на отопление. И в таком положении про него забыть. Рабочий привод у вас в комплекте будет. Его и подключать на плату.

Как увязать Eco home 24F и БКН

Добавлено: 04 окт 2019, 00:51
magway65
Вообщем ответственно заявляю, система с подключенным БКН к изначально двухконтурному котлу через сторонний трехходовой клапан работает отлично! Прошел год, полет нормальный.

Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Bahus, Спасибо за советы: система с подключенным БКН к изначально двухконтурному котлу через сторонний трехходовой клапан работает отлично! Прошел год, полет нормальный. Правда есть некие нюансы при ПНР.

Как увязать Eco home 24F и БКН

Добавлено: 20 ноя 2020, 08:06
jobmega
magway65, а подробнее можно ?)

Как увязать Eco home 24F и БКН

Добавлено: 20 ноя 2020, 09:09
Steamboy
jobmega, можно...
самое простое решение это бойлер послойного нагрева.