Страница 1 из 2
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 21 апр 2018, 21:46
Maxim
Периодически частотой один раз - два раза в месяц котел "вываливается" в ошибку "блокировка газа".
При этом давление газа в норме.
Сразу после перезапуска как правило опять в нее "проваливается", после второго перезапуска начинает работать, но со сбоями.
Сбои заключаются в следующем:
После включения горелки и ее успешного розжига загорается индикатор наличия пламени. Через небольшое время (30 - 60 сек) слышатся характерные разряды системы розжига , при этом индикатор наличия пламени начинает мигать , иногда даже на 3-6 сек гаснет, и все это происходит при визуальном наличии пламени.
Через некоторое время система входит в рабочий режим.
И так до следующего отключения по ошибке через две недели-месяц.
QAA 73 показывает следующие ошибки: BMU error 133 no flame и BMU error 153 interlock
Какие есть соображения? Замена платы котла?
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 21 апр 2018, 21:51
Gidravlik
Как долго котел находится в эксплуатации?
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 21 апр 2018, 23:03
Maxim
дата выпуска 2010 год . 6-7 лет в эксплуатации
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 22 апр 2018, 07:06
Gidravlik
Электрод ионизации контролирует пламя локально, только на начальном участке горелки в области первой секции теплообменника. Если первые секции Теплообменника покрылись сажей, то "вероятно" смещается тяга уводя пламя в центр и в конец горелки, электрод ионизации оголяется, котел теряет пламя когда оно есть и переходит на повторный цикл розжига. Но начинайте от Адама: заземление, давление газа в динамике, наличие притока воздуха.
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 22 апр 2018, 12:06
Maxim
Котел только что перебирал - колосники читые.
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=5868
Горелка тоже чистая.
- разница в напряжении между землей и нулем 1.5 В.
- на днях проверю динамическое давление
- как проверить достаточность притока воздуха?
- Показаний мощности потока в дымоходе будет достаточно?
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 22 апр 2018, 12:26
plehan
Maxim писал(а): как проверить достаточность притока воздуха?
- отверстие с улицы из расчета 6 см2 на каждый кВт мощности котла . Но не менее 100см2.
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 22 апр 2018, 14:26
Gidravlik
Обязательно сделайте замеры напряжения между N и PEN проводниками в момент розжига и работы . А то многие многие замеряют режимн ожидания

BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 22 апр 2018, 18:01
bullet0823
Gidravlik писал(а): Обязательно сделайте замеры напряжения между N и PEN проводниками в момент розжига и работы . А то многие многие замеряют режимн ожидания

Ярослав, это правда?)
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 22 апр 2018, 18:22
Starik
Maxim писал(а): Котел только что перебирал - колосники читые.
Емнип, была тут такая тема, на этом котле датчик должен попадать в пламя (могу ошибиться), мог сместить при сборке.
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 22 апр 2018, 19:26
Maxim
Gidravlik писал(а): Обязательно сделайте замеры напряжения между N и PEN проводниками в момент розжига и работы . А то многие многие замеряют режимн ожидания

Пардон, а как оно может измениться? у меня линии N и PEN расчитаны на сотню ампер , если не больше

BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 22 апр 2018, 19:54
Gidravlik
Тогда не замеряйте )) если у вас к котлу подключенна линия расчитанная на более сотни апмпер!? Пардон) кабель какого сечения?
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 22 апр 2018, 21:21
Maxim
Gidravlik писал(а): Тогда не замеряйте )) если у вас к котлу подключенна линия расчитанная на более сотни апмпер!? Пардон) кабель какого сечения?
Вы правы, хотя PEN - полоса, кажется 2х50 мм , и N 6-ка. Котел к ним подключен 2,5 мм2. Соответственно ток до 25 ампер.
Но это никак не влияет на разность потенциалов между PEN и N.
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 22 апр 2018, 22:20
Gidravlik
Снимаю шляпу. Шина PE(от заземляющего контура) и N проводник приходящий с электросети где то объединены перемычкой или шиной?
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 23 апр 2018, 08:17
Maxim
Нет, не объединены. Если только на каком либо из подключенных в доме устройств, хотя это маловероятно.
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 23 апр 2018, 13:15
Olegbez
Частенько слим мозг выносит по 30 ошибке. Чаще всего решается локальным заземлением котла. Слим очень чувствителен к потенциалу на корпусе. При правильно сделаной земле на корпусе должен быть 0,00хх.
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 23 апр 2018, 18:37
Gidravlik
Выходит у вас изолированная нейтраль, Так? А должна быть ГЛУХОзаземленной(.
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 23 апр 2018, 21:51
plehan
Gidravlik писал(а): А должна быть ГЛУХОзаземленной
- нет обязательного требования для котлов Baxi !
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 23 апр 2018, 22:31
Gidravlik
А для электроснабжения жилых помещений есть.
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 23 апр 2018, 22:34
BAXI - Volga
я так понимаю, что в щитке нет правильно сделанной ГЗШ с расщеплением ноля...
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 23 апр 2018, 22:38
plehan
Gidravlik писал(а): А для электроснабжения жилых помещений есть.
- укажите

Для каких жилых помещений ? Может объект капитального строительства ?
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 23 апр 2018, 23:34
Gidravlik
По мне так все: инд.жилой дом, многоквартирный,садик , чем вам не объекты капитального строительства.
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 24 апр 2018, 08:36
plehan
Вы на обязанность сошлитесь . ПУЭ не обязывает в ИЖС только с
Gidravlik писал(а): должна быть ГЛУХОзаземленной
, по эту и Baxi не может обязать или другие производители , 7 раздел правил распространяется на МКД .
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 24 апр 2018, 10:03
Maxim
Gidravlik писал(а): Выходит у вас изолированная нейтраль, Так? А должна быть ГЛУХОзаземленной(.
Как и в большенстве частных домов, подключение у меня выполнено по схеме TT. И разумеется из-за сопротивления подводящих проводов образуется разность потенциалов между моим локальным заземлением и подводящей глухозаземленной нетралью. Т.е. N относительно земли имеет потенциал. L-N=PE + 1.5 V
Отправлено спустя 28 минут 50 секунд:
Olegbez писал(а): При правильно сделаной земле на корпусе должен быть 0,00хх.
Относительно чего мерить?
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 24 апр 2018, 10:52
RADAR
plehan писал(а): Вы на обязанность сошлитесь . ПУЭ не обязывает в ИЖС только с
Gidravlik писал(а): должна быть ГЛУХОзаземленной
, по эту и Baxi не может обязать или другие производители , 7 раздел правил распространяется на МКД .
да, но ТТ для котла не подойдет..любой котел может глючить с ТТ..
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 24 апр 2018, 11:08
Gidravlik
По поводу ГЛУХОзаземленной нейтрали ссылка на ПУЭ : Глава7.1 Пункты 7.1.13
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 24 апр 2018, 11:22
RADAR
1.7.59
Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 24 апр 2018, 12:37
Maxim
RADAR писал(а): да, но ТТ для котла не подойдет..любой котел может глючить с ТТ..
Применять TN-C-S? Но тогда весь ток по нейтрали со всей ветки моей улицы пойдет на мою землю

,

BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 24 апр 2018, 12:56
RADAR
Есть более простой и безорасный способ - теплоком GF.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Либо аналог - разделительный трансформатор и после него уже TN-C-S
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 24 апр 2018, 21:53
Gidravlik
GF ? А как он работает, от чего и чем спасает? Может и не мучатся с заземлителями?
BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"
Добавлено: 24 апр 2018, 22:32
RADAR
это и есть разделительный трансформатор. спасает от мучений правильно сделать заземление котлу..т.е. на выходе устройства - система, которая нужна котлу..рассасываются глюки в виде фантомных ошибок, не поддающихся логике