Страница 1 из 1

Baxi mainfour 240f гвс не прогревается, а котёл вскипает без ошибок

Добавлено: 22 апр 2018, 09:45
molantser
Здравствуйте, такая проблема: котёл main4 240f. Режим отопления работает на отлично и в режиме просто отопления и с включением гвс. Но при включении ГВС прогрева до заданной температуры не происходит, а если и происходит то долгое время (мин 2). Но при достижении заданной температуры (скажем 40), она растёт чуть выше и резко падает до 30, при этом пламя не уменьшается и слышно как вода закипает в котле. При выключении крана ГВС на табло видно как температура падает с 80-90 градусов. напор воды хороший, ошибок не выпадает, датчики температуры гвс и топления менял местами, безрезультатно. Склоняюсь к засорению теплообменника, но почему напор хороший? Помогите кто чем может, пожалуйста.

Baxi mainfour 240f гвс не прогревается, а котёл вскипает без ошибок

Добавлено: 22 апр 2018, 15:25
Gidravlik
В режиме ГВС котел воду не догревает с одновременным шумом вскипания ? ( Скорее всего закипает контур отопления) Если да , то соглашусь с вами : теплообменник покрылся накипью по контуру ГВС.

Baxi mainfour 240f гвс не прогревается, а котёл вскипает без ошибок

Добавлено: 23 апр 2018, 08:49
molantser
Примерно так, а может быть такое, что в системе отопления воздух? или насос должен автоматом скидывать его?

Baxi mainfour 240f гвс не прогревается, а котёл вскипает без ошибок

Добавлено: 23 апр 2018, 22:33
BAXI - Volga
посмотрите в режиме "инфо" показания датчиков отопления и ГВС