Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Добавлено: 22 апр 2018, 18:21
prigor
Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление.Включается на 2-4 секунды и выключается. Гвс работает.Что с котлом?

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Добавлено: 22 апр 2018, 20:51
Gidravlik
2-4 секунды работает, отключается; а когда потом запускается , через 3 минуты?

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Добавлено: 23 апр 2018, 00:07
prigor
с определенной периодичностью такая же хрень

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
да

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Добавлено: 23 апр 2018, 00:10
BAXI - Volga
войдите в режим инфо - что показывает датчик отопления?

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Добавлено: 23 апр 2018, 00:20
prigor
какие буквы обозначения датчика,?

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Добавлено: 23 апр 2018, 06:07
prigor
CHO при включении сразу повышается до 87градусов, на выходе горячая вода не появляется.

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Добавлено: 23 апр 2018, 07:22
Gidravlik
Тут котел греет сам себя , но не систему. В режиме отопления нет циркуляции. К насосу котла и датчику NTCне стоит придераться т.к на ГВС котел работает, в котле стоит 3х ходовик его первым проверить .Возможно в системе дело: воздушная пробка или все термоголовки закрылись.

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Добавлено: 25 апр 2018, 21:02
prigor
поменял трехходовой клапан и сервопривод.,заработало. буду наблюдать.