Страница 1 из 1

Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?

Добавлено: 24 апр 2018, 12:45
Maxim
Лопнула средняя секция теплообменника Slim 1.300 In. (Секция сразу после передней)
Какие могут быть причины?
(процесс замены viewtopic.php?f=54&t=5868)
Изображение
Изображение
Изображение

Чугун в месте свища крошится руками.

Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?

Добавлено: 24 апр 2018, 15:25
Komyshov
99% холодная обратка.
Как реализована подпитка системы отопления?

Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?

Добавлено: 24 апр 2018, 23:28
Maxim
Komyshov писал(а): 99% холодная обратка.
Как реализована подпитка системы отопления?
Подпитка сделана неправильно, в обратку.
На форуме несколько раз звучало мнение что при холодной обратке в основном страдают секции, находящиеся ближе к вводу обратки.
Будет ли правильно брать запитку с ГВС?

Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?

Добавлено: 25 апр 2018, 08:09
Gidravlik
А подпитывать в "прямую" противозаконно ? Где изначально группа безопасности стояла? Образование трещины на средней секции явно себя не проявляла, или протечку видели но принимали меры. Чугун в этом месте начал разрушатся. А причины стандартные: термошок, запуск с перекрытыми кранами, а группа безопасности стояла после них; перегрев в следствии загрязнения.

Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?

Добавлено: 25 апр 2018, 08:44
Komyshov
Gidravlik писал(а): А причины стандартные: термошок, запуск с перекрытыми кранами, а группа безопасности стояла после них; перегрев в следствии загрязнения.
И добавить нечего. :drinks:
Maxim писал(а): Будет ли правильно брать запитку с ГВС?
В данном случае не важно ОТКУДА, важно КУДА
Если в ГВС "правильная" по составу и жёсткости вода, то почему бы и нет. В подачу (в прямую) сделайте подпитку и Вам будет неважно, горячую воду Вы туда лить будете или шампанское :)

Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?

Добавлено: 06 фев 2019, 11:28
Maxim
Всем привет!
Полетела очередная средняя секция. :facepalm:
В чем могут быть причины?
Запитка по совету сделана в подачу. Грязевик на обратке чистый.
Грешу на холодную обратку.
Пред история: Baxi Slim был установлен вместо АОГВ Жуковского в открытую гравитационную систему отопления дома.
Для этого система была переделана из открытой в закрытую, реализована система подключения к отоплению и ГВС согласно описанию в инструкции Baxi slim "Рис. 11: Схема гидравлического присоединения бойлера" . Радиаторы оборудованы термоголовками. Время постциркуляции насоса после отключения отопления 4 часа. Установлен термостат в QAA 73 и уличный датчик температуры.

Для снижения дельта T между обраткой и подачей, думаю поставить байпас с собственным насосом и трехходовым клапаном.
Вопросы:
как динамически регулировать положение трехходового для достижения оптимальной дельта T? Ставить автоматику , какую?
как избежать шума в термоголовках радиаторов когда они закрываются?
Жду Ваших советов и критику.

Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?

Добавлено: 06 фев 2019, 13:49
BAXI-Ural
А преддыдущую не пробовали распилить? Я подобное видел при забитой отложениями секции...

Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?

Добавлено: 06 фев 2019, 14:02
Maxim
BAXI-Ural писал(а): 06 фев 2019, 13:49 А преддыдущую не пробовали распилить? Я подобное видел при забитой отложениями секции...
Пробовал, расколол кувалдой. Чиста аки роса на лугу

Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?

Добавлено: 06 фев 2019, 14:58
Игорь-2
Maxim писал(а): 06 фев 2019, 11:28 Радиаторы оборудованы термоголовками.
Вангую перегрев секций из-за недостаточной циркуляции, которая перекрывается термоголовками.. Вместо трехходового поставьте лучше гидрострелку, которая при наличии термоголовок прямо показана..

Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?

Добавлено: 06 фев 2019, 17:37
bullet0823
Может выкинуть термоголовки