Страница 1 из 1

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 08 май 2018, 10:30
alfaclub
Вопрос. Поставил уличный датчик. Но никак не могу изменить кривую Т теплоносителя...
Baxi майнфюр 24
Инструкцию читал - ничего не происходит. Может есть какая хитрость? Можно пошагово, что нажать??? :)

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 08 май 2018, 10:54
BAXI-Ural
Вот когда смонтировали уличный датчик и нажимаете на кнопки +/- отопление, цифры меняются? Запоминаются?

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 08 май 2018, 11:41
alfaclub
в том-то и дело, что показывает температуру за бортом и не реагирует на кнопки...

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 08 май 2018, 17:22
BAXI-Ural
Давайте ка подробно, с фото: что за датчик, куда подключали, фото дисплея...

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 09 май 2018, 09:19
BAXI-Ural
Тут либо вы накосячили, либо неисправна плата.
Лучше для начала исключить косяки...

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 10 май 2018, 10:24
alfaclub
делал по такой схеме: CcpM1oDk-0c Всё работает как у него!

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 21 май 2018, 00:57
leonidt84
Если актуально: в инструкции написано, что выбор кривой K REG работает только при выставленном AMBON = 0, MODUL = 1, то есть выключенном датчике внутренней температуры и включенной модуляции температуры.
В случае, когда съемная панель управления установлена на котле (параграф 17.1), регулирование температуры на
подаче в систему отопления зависит от кривой K REG (график 3), которую устанавливают в ручном режиме с
помощью кнопок +/- .
В случае, когда съемная панель управления установлена на стене (параграф 17.2), регулирование температуры на
подаче в систему отопления осуществляется автоматически. Электронное управление котла устанавливает в
автоматическом режиме климатическую кривую в зависимости от уличной температуры и заданной температуры в
помещении

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 21 май 2018, 11:58
Bahus
У человека MainFour. Какие к чёрту ambon-modul?
Кстати кривая на Luna-3 comfort подбирается котлом самостоятельно. Там вообще ничего делать не нужно в этом смысле.

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 22 май 2018, 12:54
alfaclub
Дык делать что?

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 22 май 2018, 14:45
Bahus
alfaclub писал(а): Всё работает как у него!
Так из видео непонятно КАК работает у него.

Если самостоятельно собирали уличный датчик, по принципу "как в видео", есть уверенность, что термистор правильно подобран?

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 22 май 2018, 16:22
alfaclub
у меня при включении показывает температуру наружного воздуха (цифра), на кнопки НЕ реагирует. включаешь отопление - показывает стандартный экран. как войти в режим выбора кривой температуры теплоносителя не пойму...
Про термистор уверен - был в магазине, открыл крышку оригинального уличного датчика - там был ровно такой же термистор

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 22 май 2018, 18:02
Bahus
alfaclub писал(а): включаешь отопление - показывает стандартный экран. как войти в режим выбора кривой температуры теплоносителя не пойму
Никуда входить не нужно. При подключении ДУТ - кнопками выбора температуры отопления (радиатор + и -) выбирается не температура теплоносителя, а номер кривой характеристики в диапазоне от 00 до 99. Всё. Остается выбрать устраивающую.

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 24 май 2018, 09:41
alfaclub
Я и говорю - на кнопки не реагирует!!!!

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 24 май 2018, 12:32
bullet0823
Отключаете, на кнопки реагирует?

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 24 май 2018, 13:07
alfaclub
Итак:
- котёл выключен (на экране ничего нет), датчик уличной температуры подключен
- однократно включаю кнопку ВКЛ - на экране цифра очень похожая на температуру забортного воздуха - на кнопки + и - НЕ реагирует
- включаю отопление - на кнопки реагирует

Вот и спрашиваю про загвоздку в п.2

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 25 май 2018, 07:02
bullet0823
Так вначале он только на гвс работает

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 13 июн 2018, 22:56
VoronovArtem
так и не понял, решили проблему или нет...

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 14 июн 2018, 03:35
Starik
VoronovArtem писал(а): так и не понял, решили проблему или нет...
Решили, инфа 146%. :D
Человек не знал, какие кнопки нажимать, что бы видеть температуру за бортом на дисплее. И не понимал, что кривая выбирается только при включенном режиме отопления. :)

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 22 июн 2018, 10:07
alfaclub
как интересно) специально попробовал - днем и ночью
Днем кривая 30
ночью 12
Правильно? там датчик времени суток??????

Никак не могу сменить кривую от уличного датчика

Добавлено: 22 июн 2018, 18:16
Starik
:facepalm:
Мануал тебе в помощь, правда там букв много. ;)