Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 11:26
- Откуда: Санкт Петербург
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 72
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Вопрос к инженерам BAXI.
Как можно обеспечить независимую работу зон по температурному режиму?
Как включить котел при запросе от вторичных зон с комнатными термостатами
в соответствии с параграфом 27.2 "Присоединение зонального оборудования."?
Для работы с зональным оборудование параметр F10 = 02
Но при этом Котёл включается только при одновременном запросе выносной панели и
комнатного термостата!
Комнатные термостаты замыкают 1-2 М1, т. е. дают запрос, а выносная панель установленная в основной зоне нет. И что?
Вторичные зоны буду нагреваться только при запросе с выносной панели установленной в основной зоне. Но если в основной зоне с выносной панелью DIMS 28 темп уже набрана, а в какой либо из зон нет, то эта зона ( все зоны где темп не достигла заданной на комн термостатах) так и будет "холодной"
В чем смысл такой логики работы?
Для панели DIMS 26, логика работы иная -
по запросам с выносной панели или при замыкании 1-2 М1 по запросу любой из вторичных зон котел включается, т.е. как раз как должно быть для независимой работы по температурному режиму.
Как можно обеспечить независимую работу зон по температурному режиму?
Как включить котел при запросе от вторичных зон с комнатными термостатами
в соответствии с параграфом 27.2 "Присоединение зонального оборудования."?
Для работы с зональным оборудование параметр F10 = 02
Но при этом Котёл включается только при одновременном запросе выносной панели и
комнатного термостата!
Комнатные термостаты замыкают 1-2 М1, т. е. дают запрос, а выносная панель установленная в основной зоне нет. И что?
Вторичные зоны буду нагреваться только при запросе с выносной панели установленной в основной зоне. Но если в основной зоне с выносной панелью DIMS 28 темп уже набрана, а в какой либо из зон нет, то эта зона ( все зоны где темп не достигла заданной на комн термостатах) так и будет "холодной"
В чем смысл такой логики работы?
Для панели DIMS 26, логика работы иная -
по запросам с выносной панели или при замыкании 1-2 М1 по запросу любой из вторичных зон котел включается, т.е. как раз как должно быть для независимой работы по температурному режиму.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Странно, должно быть ИЛИ-И... AMBON у вас сколько стоит?Temso писал(а): Но при этом Котёл включается только при одновременном запросе выносной панели и
комнатного термостата!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 11:26
- Откуда: Санкт Петербург
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 72
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Я описываю логику в соответствии с описанием документации, включая сервисные инструкции для специалистов
И эта логика соотвествует тому как котел работает фактически. DIMS 26 я не проверял, но 28 работает именно так.
Пока нет запроса от выносной панели замыкание комнатными термостатами клемм 1-2 колодки М1 не включает котел.
Вот поэтому я и задаю вопрос к инженерам Baxi - в чем смысл такой логики работы, для чего это задумывалось и как вообще должно работать зональное оборудование по такой логике?
Вот выписка из сервисной инструкции
F10=02
только для DIMS 28 (Внимание! при
установке F10 = 02 установить перемычку на
контакты 1-2 колодки М1 или подключить
комнатный термостат!) установочный
параметр (set point) –например 22ºС,
выставляется кнопками +/- выносной
панели, на комнатном термостате также
устанавливается желаемая температура
помещения. Котёл включается только при
одновременном запросе выносной панели и
комнатного термостата!
В соответствии с параграфом 27.2 "Присоединение зонального оборудования."
контакты 1-2 и замыкаются комнатными термостатами зон. Но при этом и от основной панели должен быть запрос, и наоборот - не будет перемычки ( или запроса хотя бы от одной из зон ) то котел и по запросу выносной панели не включится.
Вот такая белиберда получается. Их этой логики независимые темп режимы можно обеспечить только гидравлически ( управление насосами, клапанами) Но в таком случае зачем вообще это все нужно.
И эта логика соотвествует тому как котел работает фактически. DIMS 26 я не проверял, но 28 работает именно так.
Пока нет запроса от выносной панели замыкание комнатными термостатами клемм 1-2 колодки М1 не включает котел.
Вот поэтому я и задаю вопрос к инженерам Baxi - в чем смысл такой логики работы, для чего это задумывалось и как вообще должно работать зональное оборудование по такой логике?
Вот выписка из сервисной инструкции
F10=02
только для DIMS 28 (Внимание! при
установке F10 = 02 установить перемычку на
контакты 1-2 колодки М1 или подключить
комнатный термостат!) установочный
параметр (set point) –например 22ºС,
выставляется кнопками +/- выносной
панели, на комнатном термостате также
устанавливается желаемая температура
помещения. Котёл включается только при
одновременном запросе выносной панели и
комнатного термостата!
В соответствии с параграфом 27.2 "Присоединение зонального оборудования."
контакты 1-2 и замыкаются комнатными термостатами зон. Но при этом и от основной панели должен быть запрос, и наоборот - не будет перемычки ( или запроса хотя бы от одной из зон ) то котел и по запросу выносной панели не включится.
Вот такая белиберда получается. Их этой логики независимые темп режимы можно обеспечить только гидравлически ( управление насосами, клапанами) Но в таком случае зачем вообще это все нужно.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
У Вас есть релейная плата для зоны, контролируемой панелью?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 20 апр 2018, 22:44
- Откуда: Глубинка
- Поблагодарили: 10 раз
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
F10=02, тогда=> котел запустится только при наличии двух запросов на отопление, т.е . и при замкнутом М1 1и 2( релейный запрос) и при наличии запроса о т панели( opentherm, цифровой запрос) . Рабочая точка температуры теплоносителя задаётся цифровым запросом, он же и отключит котел(цифиовой запрос).
Размыкание М1 1 и 2 котел не остановят!!!!
. Если параметр Modul =0 система работает по t° теплоносителя(задаём на панели +/- бататарейка), если Modul=1 температура теплоносителя определяется комнатной температурой, т.е. датчикам t встроенным в выносную панель. ( Модулируем по t воздуха в помещении. )
Отправлено спустя 35 минут 30 секунд:
F=00 и F=01 тоже своя логика) если вы обладаете сервисной инструкцией, то дальше по ней разобраться и самому)
Размыкание М1 1 и 2 котел не остановят!!!!
. Если параметр Modul =0 система работает по t° теплоносителя(задаём на панели +/- бататарейка), если Modul=1 температура теплоносителя определяется комнатной температурой, т.е. датчикам t встроенным в выносную панель. ( Модулируем по t воздуха в помещении. )
Отправлено спустя 35 минут 30 секунд:
F=00 и F=01 тоже своя логика) если вы обладаете сервисной инструкцией, то дальше по ней разобраться и самому)
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 11:26
- Откуда: Санкт Петербург
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 72
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Интерфейсная плата KHG 71410651 есть.BAXI-Ural писал(а): У Вас есть релейная плата для зоны, контролируемой панелью?
Да у меня этот котел Luna 3 Comfort 1.240Fi проработал 8 лет. Сейчас меняю полностью обвязку и по всей видимости и котел заменю
Вот и прикидываю проект уже как говорится под себя...
Отправлено спустя 43 минуты 20 секунд:
Первый абзац очевиден.Gidravlik писал(а): F10=02, тогда=> котел запустится только при наличии двух запросов на отопление, т.е . и при замкнутом М1 1и 2( релейный запрос) и при наличии запроса о т панели( opentherm, цифровой запрос) . Рабочая точка температуры теплоносителя задаётся цифровым запросом, он же и отключит котел(цифиовой запрос).
Размыкание М1 1 и 2 котел не остановят!!!!
Насчет второго, сомневаюсь, но проверю. Хотя для независимого управления температурами зон это ничего не дает.
Что касается параметра Modul, я вообще Вас не понял. Есть или нет модуляции. Причем тут теплоноситель? За теплоноситель отвечает Ambon, т.е. что регулируем - либо темп в помещении либо темп теплоносителя. Ну и никак модуляция к моему вопросу не относится.
Я задаю совершенно конкретный вопрос - как работает логика в соответствии с параграфом 27.2 "Присоединение зонального оборудования"? На схеме четко видно, что основная зона в которой стоит выносная панель управляется по темп с нее, остальные зоны от своих комнатных термостатов.
Как включить котел по запросу зональных термостатов?
Параметр F10 = 00 - датчики зон ( т.е. релейный вход ) вообще не используется.
Параметр F10 = 01 - для панели DIMS 28 не используется, только для DIMS 26 и как раз описывает понятную мне логику когда котел включается ЛИБО по запросу выносной панели, ЛИБО по запросу зон (замыканию 1-2 М1)
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 20 апр 2018, 22:44
- Откуда: Глубинка
- Поблагодарили: 10 раз
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Да при F 10=00 котел запустится без комнатного термостата, т.е. по панели, она же задаст рабочую точку температуры. В если же замкнуть М1 1и 2 (релейный вход комнатного термостата) котел выйдет на максимальную t теплоносителя. Остановится котел только когда выпалнет все запросы на отопление.
Резюме: котел запускается от любого запроса и останавливается когда оба запроса выполнены.
PS: F 10= 00 не отключает термостат , а позволяет работать котлу панели без термостата.
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
Но ошибиться тоже могу.
Резюме: котел запускается от любого запроса и останавливается когда оба запроса выполнены.
PS: F 10= 00 не отключает термостат , а позволяет работать котлу панели без термостата.
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
Но ошибиться тоже могу.
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 11:26
- Откуда: Санкт Петербург
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 72
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Ни в пользовательской, ни в сервисной документации такого алгоритма при F10=00 не описано. По описанию это обычный режим работы по темп выносной панели. Остальное в зависимости от уставок Modul, Ambon, уличного датчика темп, kReg и т.д.Gidravlik писал(а): Да при F 10=00 котел запустится без комнатного термостата, т.е. по панели, она же задаст рабочую точку температуры. В если же замкнуть М1 1и 2 (релейный вход комнатного термостата) котел выйдет на максимальную t теплоносителя. Остановится котел только когда выпалнет все запросы на отопление.
Резюме: котел запускается от любого запроса и останавливается когда оба запроса выполнены.
PS: F 10= 00 не отключает термостат , а позволяет работать котлу панели без термостата.
Но из практики я его и использовал. Действительно при F10=00 и замыкании 1-2 М1 котел запускается, но не на полную мощность а на 25%
Например при отъезде я ставлю на панели дежурные 14-15градуов. Перед приездом дистанционно посредством смс замыкаю через реле контакты 1-2 М1 и котел включается, но как написал выше на 25% , соответственно нагрев происходит в не оптимальном режиме и крайне медленно. При наружней темп минус 15-20, за 10-12 часов температура в помещениях с 15 гр выходит на 18-19гр
Т.е. опять же это не то о чем гласит параграф 27.2
На мой взгляд логика работы с зональным оборудованием должна быть следующей:
- внутренняя автоматика котла, в частности работа погодозависимой автоматики, работает по режимам заданным на выносной панели, т.е. основной зоне
- вторичные зоны регулируются просто релейным методом, по принципу вкл-откл, и тем самым поддерживают заданный темп режим, а котел работает в соответствии с уставками выносной панели. Т.е. по той кривой kReg которая "запомнена" котлом по основной зоне
Да чего тут гадать.
Есть инженеры Baxi, если российские не знают, то видимо официальные представители могут задать вопрос непосредственно итальянцам.
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 11:26
- Откуда: Санкт Петербург
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 72
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Уважаемый представители Baxi, кто то может ответить на мой вопрос? Ну наверняка кто то знает, не итальянцем же писать 
Вопрос уже не первый год стоит, в частности в теме по дистанционному управлению котлом, поскольку управлять без протокола OpenTerm можно только посредством замыкания контактов 1-2 колодки М1, что собственно аналогично реле комнатных термостатов.

Вопрос уже не первый год стоит, в частности в теме по дистанционному управлению котлом, поскольку управлять без протокола OpenTerm можно только посредством замыкания контактов 1-2 колодки М1, что собственно аналогично реле комнатных термостатов.
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Уважаемые комрады.
подскажите пожалуйста как в котле Baxi Luna 3 с панелью DIMS26 выставить значение Modul = - ?
подскажите пожалуйста как в котле Baxi Luna 3 с панелью DIMS26 выставить значение Modul = - ?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12102
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
у нас проблема при установке Zont H2 через OpenTerm.
Подключили. установили заданную температуру. значение F10= 02
Котел включается. выбираем температуру больше чем по датчику в комнате. котел начинает нагреваться и не останавливается. выключили на 82 градусах.
Котел включается/выключается через контроллер как надо, без проблем.
Проблема в том что он начинается нагреваться и неостанавливается, такое ощущение что контроллер не видит температуру теплоносителя.
Подключили. установили заданную температуру. значение F10= 02
Котел включается. выбираем температуру больше чем по датчику в комнате. котел начинает нагреваться и не останавливается. выключили на 82 градусах.
Котел включается/выключается через контроллер как надо, без проблем.
Проблема в том что он начинается нагреваться и неостанавливается, такое ощущение что контроллер не видит температуру теплоносителя.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Поставьте F10=01 и снимите перемычку, все будет хорошо
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 мар 2020, 05:00
- Откуда: Калининград
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 comfort 240 fi
Присоединение зонального оборудования - Baxi Luna 3 Comfort
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, имеем baxi nuvola 3 comfort, купил интерфейсную плату KHG 71410651, выносная панель baxi подключена согласно мануалу, интерфейсная тоже. Сейчас не могу понять одну вещь, контакты 1-2 на M1 должны быть сухими (безпотенциальными) или же 230 ??? У меня есть термостат, который имеет сухой контакт, хотя его можно подключить и с напряжением на выходе, но суть вопроса таже. Я планирую подключить 2 дополнительных термостата , инструкция говорит подключить их параллельно к М1 на контакты 1-2, но там не сказано какой контакт должен быть сухой или мокрый, я не планирую контролировать насосы и сервоприводы, мне необходимо только включать и отключать котёл по заданной температуре в определённом помещении, выносная панель подключилась с сухим контактом и в инструкции на это обратили внимание, а на м1 непонятно.
Также после прочтения форума закрались в голову сомнения по параметрам.
F10=02 работа котла с дополнительными термостатами
F4=02 вот тут хочется разобраться, в инструкции сказано поставить параметр 02, я отыскал ,что 02 отвечает за замыкание 1-2 на М2 низковольтные термостаты, тоесть получается беспотенциальный выход какой мне и нужен, только он находится на М2, куда я подключил выносную панель baxi, там прям написано "по каждому запросу низковольтного термостата либо со съёмной блока (контакты 1-2 М2 ) замыкаются",
но в тоже время параллельно они говорят подключить термостат в М1, я полностью запутался.
F4=01 отвечает за замыкание, но уже 230 в , инструкция гласит"по каждому запросу термостата 230в (контакты 1-2 М1) замыкаются.
Получается по логике, если мне нужно контролировать только температуру(старт стоп котла) по термостатам с сухим контактом, то я мог обойтись без дополнительной зональной платы и подключить их все параллельно вместе с выносным блоком вправления на 1-2 M2? При параметре F4=02 ????
А если мне необходим контроль и управление насосов и сервоприводов, которые питаются 230в ,то мне надо параллельно термостаты 230 в подключить на 1-2 М1 ???? При этом изменить F4=01 ????хотя в инструкции про изменение f4 на 01 ничего не сказано
А что делать с F10 ?! Голова кругом...
Объясните пожалуйста
Заранее благодарю
Подскажите пожалуйста, имеем baxi nuvola 3 comfort, купил интерфейсную плату KHG 71410651, выносная панель baxi подключена согласно мануалу, интерфейсная тоже. Сейчас не могу понять одну вещь, контакты 1-2 на M1 должны быть сухими (безпотенциальными) или же 230 ??? У меня есть термостат, который имеет сухой контакт, хотя его можно подключить и с напряжением на выходе, но суть вопроса таже. Я планирую подключить 2 дополнительных термостата , инструкция говорит подключить их параллельно к М1 на контакты 1-2, но там не сказано какой контакт должен быть сухой или мокрый, я не планирую контролировать насосы и сервоприводы, мне необходимо только включать и отключать котёл по заданной температуре в определённом помещении, выносная панель подключилась с сухим контактом и в инструкции на это обратили внимание, а на м1 непонятно.
Также после прочтения форума закрались в голову сомнения по параметрам.
F10=02 работа котла с дополнительными термостатами
F4=02 вот тут хочется разобраться, в инструкции сказано поставить параметр 02, я отыскал ,что 02 отвечает за замыкание 1-2 на М2 низковольтные термостаты, тоесть получается беспотенциальный выход какой мне и нужен, только он находится на М2, куда я подключил выносную панель baxi, там прям написано "по каждому запросу низковольтного термостата либо со съёмной блока (контакты 1-2 М2 ) замыкаются",
но в тоже время параллельно они говорят подключить термостат в М1, я полностью запутался.
F4=01 отвечает за замыкание, но уже 230 в , инструкция гласит"по каждому запросу термостата 230в (контакты 1-2 М1) замыкаются.
Получается по логике, если мне нужно контролировать только температуру(старт стоп котла) по термостатам с сухим контактом, то я мог обойтись без дополнительной зональной платы и подключить их все параллельно вместе с выносным блоком вправления на 1-2 M2? При параметре F4=02 ????
А если мне необходим контроль и управление насосов и сервоприводов, которые питаются 230в ,то мне надо параллельно термостаты 230 в подключить на 1-2 М1 ???? При этом изменить F4=01 ????хотя в инструкции про изменение f4 на 01 ничего не сказано
А что делать с F10 ?! Голова кругом...
Объясните пожалуйста
Заранее благодарю
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя