здравствуйте

baxi main 24fi не включается по ошибке датчика тяги

открываю заглушку маленькую, которая находится сверху котла, на трубе выхода отработанных газов,и котел начинает работать.

такое чувство что ему не хватает воздуха.


так же приоткрывал внутреннюю крышку где находится само пламя и вновь котел начинал работать, как бы опять ему не хватало воздуха,а при открытии шла подача воздуха и все заработало.

в чем может быть делао?

11 датчик тяги- пневмореле, отсоединял трубку, дул в нее, клапан на пневмореле срабатывал и в ту и в обратную сторону, то есть не давал воздуху идти дальше.

Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
может забит фильтр воздуха? или его там нет?

baxi main 24fi не включается по ошибке датчика тяги

Добавлено: 13 май 2018, 07:26
BAXI-Ural
Обратитесь к профессионалам, а то судя по вашему посту, Вы ну вообще не в теме. Дешевле выйдет... Уж извините.

baxi main 24fi не включается по ошибке датчика тяги

Добавлено: 13 май 2018, 10:08
Bahus
Вентилятор не даёт нужного газообмена. Вентури забита. В дымоходе что-то

baxi main 24fi не включается по ошибке датчика тяги

Добавлено: 13 май 2018, 12:47
sanya0099
вообщем разобрал котел. снял крышку теплообменника,вытащил турбину, все продул компрессором, пропылесосил, протер. собрал обратно и уваля, работает.

пыльной сажи было оооочень много, хорошо что она не налипла капитально и ее удалось сдуть...