Luna Platinum+ 1.24GA с датчиком уличной температуры
Добавлено: 23 май 2018, 19:54
У меня котел Luna Platinum+ 1.24GA, к нему подключен датчик уличной температуры для модуляции температуры подачи, и для выключения контура отопления, когда на улице температура станет выше +14 градусов. Панель управления стоит на котле.
С модуляции температуры подачи проблем нет. А вот с отключением КО1 проблема, не отключает, постоянно работает, на панели управления показывает температуру на улице +19 градусов
Параметры выставлены такие:
700 - Автоматический
730 - +14 гр.
742 - -------
750 - ------- 0%
Остальное по умолчанию.
Не использую параметр 2203, потому что ГВС тоже выключается, видимо этот параметр полностью котел выключает.
В чем проблема и что нужно настроить, чтобы КО1 выключался автоматически, при температура на улице выше +14 градусов?
Спасибо за внимание.
С модуляции температуры подачи проблем нет. А вот с отключением КО1 проблема, не отключает, постоянно работает, на панели управления показывает температуру на улице +19 градусов
Параметры выставлены такие:
700 - Автоматический
730 - +14 гр.
742 - -------
750 - ------- 0%
Остальное по умолчанию.
Не использую параметр 2203, потому что ГВС тоже выключается, видимо этот параметр полностью котел выключает.
В чем проблема и что нужно настроить, чтобы КО1 выключался автоматически, при температура на улице выше +14 градусов?
Спасибо за внимание.