Добавлено: 04 июн 2018, 19:29
Dron777
Здравствуйте форумчане! В кратце при включении ГВС через не большое время начинаеться грохот ооочень сильный такое чувство что сейчас чтото блин оторветься,вода грееться но плохо,быстро скидываеться при включении и долго греет. Похоже вроде и на бурление даже не знаю что делать подскажите пожалуйста.
майн 5 при гвс гремит
Добавлено: 04 июн 2018, 19:57
BAXI-Ural
Срок эксплуатации? Какой теплоноситель ?
майн 5 при гвс гремит
Добавлено: 04 июн 2018, 20:38
Dron777
Вода,года нет.
майн 5 при гвс гремит
Добавлено: 05 июн 2018, 00:35
Starik
Грязь в теплообменник залетела, фильтра на входе холодной воды в котел, поди, не установлено.
майн 5 при гвс гремит
Добавлено: 05 июн 2018, 07:27
Dron777
Фильтр есть но обычный грязевой
Отправлено спустя 17 минут 4 секунды:
И как это убрать?
Промывать? И со сьемом лучше или нет?
Да еще,как долго резинки ходять , потому что если снимать то замены нету?
майн 5 при гвс гремит
Добавлено: 05 июн 2018, 08:24
BAXI-Ural
Какая вода?
Удовлетворяет ли она российским нормам для систем отопления, проще: накипь дает?
Были ли подпитки, смены теплоносителя в течении этого года?
Стоит ли грязевик на обратке отопления?
Когда теплообменник "загремел", это говорит о перекрытии одного из параллельных каналов теплоносителя накипью или мусором. Промыть зачастую и невозможно, из за параллельности каналов (их там 20).
Можно попытаться промыть ортофосфорной кислотой, затем хорошенько дунуть сжатым воздухом в обратном направлении, - может чего и получится...
майн 5 при гвс гремит
Добавлено: 05 июн 2018, 20:02
Dron777
Ну вода накипь то дает,только гремит при гвс и воды то в системе литров 15 и то максимум.
да и добавлялось давление один раз за все время эксплуатации.
майн 5 при гвс гремит
Добавлено: 05 июн 2018, 20:41
Komyshov
Накипь в теплообменнике умноженная на неотрегулированный газовый клапан даёт кирдык битермическому теплообменнику.
Можно конечно попытаться промыть, но на моей практике такое получилось только 1 раз и то, в ультразвуковой ванне
майн 5 при гвс гремит
Добавлено: 05 июн 2018, 23:53
Starik
Dron777 писал(а): Ну вода накипь то дает,только гремит при гвс и воды то в системе литров 15 и то максимум.
да и добавлялось давление один раз за все время эксплуатации.
Это мало связанные вещи.
Если действительно нужен диагноз, то отвечай на вопросы.
BAXI-Ural писал(а):
Стоит ли грязевик на обратке отопления?
Это не праздное любопытство.
По тому, как вопрос был "не замечен", делаю вывод, что фильтра нет. За такой короткий срок битермик можно только мусором забить. То что он кипит на ГВС вполне логично, ведь котел в этом режиме работает как обычная газовая колонка, насос отключен, циркуляции в контуре отопления нет, зато есть грязь из системы отопления (вокруг которой очень быстро образуется пар при нагреве). В режиме отопления не закипал (пока ещё) из-за циркуляции, ещё не наглухо забит. По отложению сажи снаружи теплообменника можно (иногда) определить где грязь собралась.
Ковырять битермик или менять - выбор за тобой, только фильтр не забудь поставить, а то так и будет Бакси виноват.
майн 5 при гвс гремит
Добавлено: 06 июн 2018, 18:02
Dron777
Бакси у меня ни каким образом не виноват,фильтр стоит на обратке грязевик а вот на запитке холодной воды тоже только грязевик.
попробую помыть и продуть,а там отпишусь.
Поставлю еще фильтр (колбу) по надежней будет.
майн 5 при гвс гремит
Добавлено: 07 июн 2018, 09:19
BAXI-Ural
Dron777 писал(а): Бакси у меня ни каким образом не виноват
Может и виноват,всяко может быть, но мы несем ответственность за брак...
майн 5 при гвс гремит
Добавлено: 12 июн 2018, 10:08
Dron777
В общем так,промывал я теплообменник через ГВС без сьема 2 ч в одну сторону ,1,5 в другую и минут 15 опять по ходу,раствором лиминной кислоты 200г на 10л. И что в итоге. Сначало пока я не ввел растворенную кислоту погонял просто горячей водой,в емкость падали какие то бело-зеленый мусор? После вливания разведенной лимонки вода почти мгновенно начала зеленеть и в итоге стала зеленкой,когда сливал на дне присутствовал некий осадок. Потом промыл чистой водой и подключил все на место попробывал вроде шум пропал и булькать перестал
. Теплообменник с верху чистый ни каких почернений,подгораний я не увидел. Промывал только ГВС.
Отправлено спустя 13 минут 9 секунд:
И сразу другой вопрос. При включении гвс зажигаеться горелка давольно быстро но,пламя маленькое и вода течет холодная только секунд через 6 начинает рости пламя и греть воду? До этого момента пока не начало рости пламя температура воды падает градусов до 15 и сливаеться при этом довольно много воды и соответственно когда пламя выростает долго нагревает.
почему так долго задерживаеться выход на макимальное пламя?
майн 5 при гвс гремит
Добавлено: 13 июн 2018, 00:18
Starik
Dron777 писал(а): И сразу другой вопрос.
Почему так долго задерживается выход на максимальное пламя?
Особенность конструкции, со временем привыкнешь.
Кран ГВС сразу на полную не открывай, воду сэкономишь.
майн 5 при гвс гремит
Добавлено: 16 июн 2018, 21:55
Dron777
Фигово
это вот плохо придумали,чтобы воды больше сливали наверное.
майн 5 при гвс гремит
Добавлено: 16 июн 2018, 23:35
Starik
Ты прав, люди ещё не придумали теплообменник со 100% кпд (недорекуперацию к нулю не свели).
У тебя что, никогда газовой колонки не было? Она ж работает почти аналогично, тоже ждать надо, пока горячая пойдет.