Страница 1 из 1

Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа

Добавлено: 05 июн 2018, 12:39
Дмитрий Л
Добрый день!

у нас строители по трубе долбанули и закрылся предохранительный клапан,
обнаружил котел с блокировкой по газу. Клапан открыл, сходил на кухню, на плите - газ норм работает

а вот котел так и не смог запустить
делал 5 циклов:

- включил
- увидел моргающий красный индикатор блокировки газа
- повернул ручку в R
- подождал нескоклько секунд
- повернул в положение 0
- повернул в положение "зима"
- жду секунд 10-15, радостного щелчка релюшки нет, розжиш не стартует
- начинает опять моргать индикатор блокировки по газу

в итоге котел так и не включился.
пробовал выключать из розетки и котел и стабилизатор и повторить то же самое - не помогло

как быть? или что я делаю не так? :)

PS: как-то ранее обращался со схожей бедой, но тогда был закупорен приток, как только открыли - все запустилось.
тогда же получил рекомендация про заземление, но с тех пор 2 сезона котел работал норм (правда газ вот так вот не отключался)

Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа

Добавлено: 05 июн 2018, 12:49
Komyshov
  • Поставить в положение 0
  • Вытащить из розетки
  • Вдохнуть-выдохнуть 10 раз
  • Втащить в розетку
  • Быстрым движением поставить ручку в положение R минуя положение Зима
  • Посчитать до двадцати
  • Вернуть в положение Зима
С нескольких раз должно получиться.
Ну и если между розеткой и котлом стоит Ресанта, исключить её из процесса

Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа

Добавлено: 05 июн 2018, 14:09
Дмитрий Л
Komyshov, тааак. Видимо я налажал со сбросом ошибки..... спасибо, буду пробовать вечером еще раз!

А там после того как подержу на R и верну на зиму какая-то индикация должна сработать или как?
Давно последний раз сбрасывал (и слава богу, с другой стороны), уже забылось. Просто чтоб себя проверить, что точно сбросил ошибку

А стаб у меня теплокомовский стоит, пусть и дальше стоит, поди лишним не будет :)

Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа

Добавлено: 05 июн 2018, 15:50
Komyshov
Дмитрий Л писал(а): А там после того как подержу на R и верну на зиму какая-то индикация должна сработать или как?
Ещё в процессе ресета (по идее) 30 моргать перестанет.
Дмитрий Л писал(а): А стаб у меня теплокомовский стоит, пусть и дальше стоит, поди лишним не будет
Согласен

Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа

Добавлено: 05 июн 2018, 21:59
Дмитрий Л
Все успешно сбросил, еще раз спасибо Komyshov!

Видимо в спешке и панике днем очень быстро считал.
Первые 2-3 раза вечером тоже ничего не дали. Потом таки стал считать размеренно до 20ти, после этого раздался какой-то щелчок, после отпустил ручку в "зиму" и все стартануло

видимо, если б не спешил, можно было пропустить все манипулации с отключением, выжиданием и тп?

Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа

Добавлено: 06 июн 2018, 07:28
Komyshov
"нольпервая" ошибка всегда тяжело сбрасывается на слимах. По этому я и говорил про несколько раз.
Спасибо за отчет.

Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа

Добавлено: 06 июн 2018, 11:23
Bahus
Стоит заметить что такая последовательность нигде не документирована. Это метод пианино. Не далее как вчера после замены платы на mainfour с е01 так игрались

Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа

Добавлено: 07 июн 2018, 09:16
BAXI-Ural
Замечено, - ошибка хреново сбрасывается, если неправильно сделано заземление. :?

Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа

Добавлено: 07 июн 2018, 11:39
RADAR
И при правильном заземлении она не важно сбрасывается..

Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа

Добавлено: 07 июн 2018, 12:52
BAXI-Ural
RADAR писал(а): И при правильном заземлении она не важно сбрасывается..
Может быть, может быть... :unknown: но по моему опыту соединяешь "ноль" и "землю" и начинает работать нормально... :good:

Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа

Добавлено: 08 июн 2018, 23:04
Komyshov
В копилку мудрости занес.
zlso0t.jpg

Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа

Добавлено: 10 сен 2020, 13:38
Bykus