Страница 1 из 1

Вопрос по платам Bertelli

Добавлено: 14 июн 2018, 08:27
Olegbez
До последнего момента думал что бертеливские платы от 4s, Экофора не имеют болячек. Но за последние пару месяцев мы осушили свой склад по этим платам. Причина обращения клиентов одинаковая котел разжигается на секунду появляется индикатор пламени и тут же гасится, затем через пару секунд снова разжигается. Такое тактование происходит бесконечно без выпадения в ошибку. После снятия одного из черных кабелей с модуляционной катушки клапана, котел разжигается и работает на минималке без капризов. Решение простое в замене платы, но на плате не вижу поврежденных элементов. Кто сталкивался?

Вопрос по платам Bertelli

Добавлено: 15 июн 2018, 09:38
Bahus
Пока всё нормально с платами было. Не попадались такие. Мож партия какая кривая? Серийники плат не мониторил?

Вопрос по платам Bertelli

Добавлено: 17 июн 2018, 13:20
bullet0823

Вопрос по платам Bertelli

Добавлено: 18 июн 2018, 09:25
Bahus
Да, похоже, кстати. Но то было 2 года назад, причем обратилось всего 2 человека в теме. Да и фиг знает какие у них платы были.
Олег, попробуй на снятой плате поэкспериментировать с конденсатором. Из темы ссылкой выше, пост 26.

Вопрос по платам Bertelli

Добавлено: 18 июн 2018, 10:31
bullet0823
25 пост

Вопрос по платам Bertelli

Добавлено: 18 июн 2018, 11:30
Bahus
Номер поста снизу закреплен. Так что таки 26-й :)

Вопрос по платам Bertelli

Добавлено: 19 июн 2018, 14:04
Olegbez
На всех замерил кондеры (С6) - все показывают сопротивление стало быть целые, или их выпаять да замерить. Внешних повреждений нет. Пока не могу понять, но это как то связанно с майскими молниями. После них повалил народ. И до сих пор идут, больше 10 котлов с одним симптомом, запущенные в разные года.

Вопрос по платам Bertelli

Добавлено: 19 июн 2018, 14:38
Bahus
Э не. В цепи тебе что угодно будет показывать. Кроме того - сопротивление это не к кондёрам.
Для проверки его надо выпаять. Погугли, масса сайтов где описывается как проверять конденсаторы.
Да и мне кажется проще купить пару и перепаять. Ну а там при следующем выезде тупо проверить. Ну или в офисе на котле насухую с имитацией розжига.
Хотя вот тут уточнение про грозы появилось.
Вроде бы после молнии выгорает оптрон, который рядом с блоком розжига (на память номер элемента не помню). Если плату вертикально держать - справа от блока самый верхний.
Но может и на конденсатор пробивает на этот. Понять бы за что он отвечает. Но в любом случае, в той теме речи о грозе не было вроде.