Страница 1 из 1

ECOFOUR 24 проблема с подогревом воды

Добавлено: 24 июн 2018, 21:39
Vadim-tag
Доброго времени суток!
У меня следующая проблема с подогревом воды, на котле выставил температуру 40 гр. включаю горячую воду в кухонном смесителе и вода подается нужной мне температуры. Если включить смеситель, который находится в ванной комнате и расположен у раковины, то вода нагревается почти до 70 гр. , а при включении смесителя который установлен у ванны, то вода греется до указанной температуры. Заметил что напор воды из смесителя у раковины более слабый, пересмотрел шланги, заломов нет, шланги свежие недавно менял.
Подозреваю, что виновником является проблемный смеситель. Подскажите, в чем может быть проблема?

ECOFOUR 24 проблема с подогревом воды

Добавлено: 25 июн 2018, 09:39
Bahus
Правильно копаете. Магистраль или смеситель. Холодная вода из этого смесителя также хуже идет, чем в других?

ECOFOUR 24 проблема с подогревом воды

Добавлено: 25 июн 2018, 17:20
Vadim-tag
Bahus писал(а): Правильно копаете. Магистраль или смеситель. Холодная вода из этого смесителя также хуже идет, чем в других?
Да, холодная тоже идет хуже, но второй смеситель который установлен в душе, соединен с этой же трубой и работает нормально.

ECOFOUR 24 проблема с подогревом воды

Добавлено: 25 июн 2018, 17:54
Bahus
Если и ХВС и ГВС расход меньше ощутимо, тогда, наверное в смесителе дело.

ECOFOUR 24 проблема с подогревом воды

Добавлено: 02 июл 2018, 19:06
Vadim-tag
Заменил смеситель, результат вышел не тот, который ожидал - теперь вода греется выше заданной температуры во всех смесителях. :?

ECOFOUR 24 проблема с подогревом воды

Добавлено: 02 июл 2018, 22:17
Starik
Начни плясать от стояка ХВС, что там у тебя понаставлено - только ты знаешь; фильтр перед счетчиком, фильтр после счетчика, отсечные краны на каждой трубе или один для всех, кран перед котлом, кран после котла, фильтр котловой на подаче ХВС, да там гирлянда может быть любой длинны, всё зависит от фантазии художника. :)