Страница 1 из 1
замена котла с ОКС за ЗКС
Добавлено: 29 июн 2018, 15:06
cactus
Добрый день. На замену старому котлу с открытой камерой куплен котел с закрытой камерой сгорания Luna-3 Comfort 1.310Fi. Имеется вертикальный дымоход (труба из нержавейки в кирпичной кладке) от старого котла диаметром 150мм. Переделывать под коаксиальный - не планируется. Котел устанавливается в отдельном помещении с дополнительным вентканалом и окном. Прошу проконсультировать по следующим вопросам:
1. Допустимо ли использовать для котла забор воздуха из помещения? (в инструкции такого варианта, вообще говоря, не нашел).
2. Как это правильно организовать, через разделитель?
3. Нужен ли конденсатосборник для выхлопа?
замена котла с ОКС за ЗКС
Добавлено: 29 июн 2018, 15:18
plehan
cactus писал(а): 1. Допустимо ли использовать для котла забор воздуха из помещения? (в инструкции такого варианта, вообще говоря, не нашел).
- согласно паспорту такой возможности нет . Раздельным комплектом с забором с улицы .
cactus писал(а): 3. Нужен ли конденсатосборник для выхлопа?
- нужен .
замена котла с ОКС за ЗКС
Добавлено: 29 июн 2018, 19:38
cactus
А некий уважаемый BAXI ural пишет в других ветках, что возможен забор из помещения, только непонятно, как это согласовать с газовиками...
замена котла с ОКС за ЗКС
Добавлено: 29 июн 2018, 19:52
plehan
cactus писал(а): как это согласовать с газовиками
- с газовиками ничего не согласовывается . Пригодность дымовых и вентиляционных каналов подтверждается актом . Согласно паспорта на оборудование производитель указывает допустимые варианты монтажа дымоходов . Если вам письмом Baxi подтвердит ,что это тех. возможно пожалуйста . Есть конечно другие варианты легализации озвучивать не буду .
Замену осуществляет организация по договору ТО ВДГО -смотреть ПП№410.
замена котла с ОКС за ЗКС
Добавлено: 29 июн 2018, 21:30
bullet0823
Есть такие волшебные самодельные переходы, из 60мм плавно переходят в 150мм
замена котла с ОКС за ЗКС
Добавлено: 30 июн 2018, 15:22
cactus
Ну и тогда уж еще вопрос - а если сделать воздухоприток из свободного вентканала - просто вывести туда отрезок трубы, и все? Вроде как не из помещения, но и лишних дырок не надо делать...
И кстати, не увидел в аксессуарах - фильтры для воздухопритока есть в номенклатуре Baxi?
замена котла с ОКС за ЗКС
Добавлено: 30 июн 2018, 21:15
Starik
cactus писал(а): Ну и тогда уж еще вопрос - а если сделать воздухоприток из свободного
вентканала - просто вывести туда отрезок трубы, и все?
Ключевое слово выделил. Вентканал совсем для других целей делается, туда ничего подключать нельзя (именно вентканал, а не вентиляция, как в ванной или ещё где).
замена котла с ОКС за ЗКС
Добавлено: 01 июл 2018, 17:06
cactus
В номенклатуре BAXI обнаружен переходник KHG 714111810 - "для забора воздуха из помещения"?. Существует ли документ, который регламентирует его применение?