Страница 1 из 1

ошибка 05

Добавлено: 08 июл 2018, 20:51
3gdragon
котел фортеч 24 турбированный выдает ошибку 05 и периодически вместе с ней выпадает 26 я ошибка котлу 4 года нужно ли менять датчик или проблема не в нем .воздухоотводчик на вид весь в солях жесткости.может из за воздухоотводчика проблема

ошибка 05

Добавлено: 09 июл 2018, 10:37
Starik
Вызывай специалистов, но можно и датчик поменять... для начала. Если вода жесткая и система ею заполнена, всё что угодно могло накипью покрыться.

ошибка 05

Добавлено: 09 июл 2018, 18:24
Bahus
Там на отопление вроде накладной, не? Лень в мурзилку лезть.

ошибка 05

Добавлено: 10 июл 2018, 10:51
Komyshov
Вангую адекватную работу датчика (05) по причине завоздушенности насоса и/или заросшего теплообменника.
Но для самоуспокоения и очистки совести лучше конечно начать с замены датчика
А проще снять его с трубы и услышать грохот в теплообменнике. И не успокоившись ковырять в сторону циркуляции.
Bahus писал(а): вроде накладной
Да.

ошибка 05

Добавлено: 11 июл 2018, 22:02
3gdragon
датчик накладной пластинчатый.треск в теплообменнике вроде не слышал .он бы по перегреву отключился бы наверное. такого не
было