Котел после грозы перестал зажигать пламя и подавать газ. Подключен через APC Smart-UPS 1000, без диэлектрической вставки на газовом шланге, без заземления(буду исправлять но уже поздно). Плата LMU33. Газовый клапан Sit 845 SIGMA.
Описание:
При включении котла загорается собственно лампочка включения, через некоторое время как и должно загорается индикация нагрева ГВС(или отопления смотря что накрутить). Но розжиг не происходит. При переводе на отопление, тоже самое, при этом насосы управляемые котлом включаются и работают нормально, т.е. при ГВС насос бойлера, при отоплении насос отопления.
После 8 часов в выключенном положении при попытке включить загорается ошибка 8 индикатор блокировки газа. Что бы ее сбросить приходится удерживать ресет секунд 15-30, иначе не уходит. После происходит см выше.
Иногда после перевода с ресета на ГВС или с отопления на ГВС начинает щелкать реле разными раз в 2-5 секунд. Если выключить и сразу включить, то без ошибок и щелканий реле начинает вести себя как в начале описания.

Думаю плата пострадала, но хочу исключить неисправность газового клапана Sit 845 SIGMA.
Скажите как его прозвонить. Ниже приложу фото. Нумерация контактов как на плате 1 2 3 4 5, но 5 пустой. Так вот какое то сопротивление(забыл точно какое 1.35 кОм что ли на китайском мультиметре за 500р) показывается только на двух контактах, 2 и 4 вроде(через разъем звонил). Хотя я читал что там две катушки(не считая модулятора, он кстати показывает 22 Ом что норма как я понял) и должны звониться обе. Вот это смущает.

В общем подскажите как правильно проверить газовый клапан через этот разъем (фото 1), либо может нужно на прямую. Между какими контактами должно быть сопротивление и какое.
Изображение Изображение Изображение Изображение

Отправлено спустя 3 часа 42 минуты 26 секунд:
Вопрос снят, через колодку нельзя. На самом клапане открутить один винт и будет доступ к контактам. Она рабочая.

Baxi SLIM 1.300 iN Не подает газ, не разжигает.

Добавлено: 18 июл 2018, 21:22
Bahus
1. По поводу клапана. Скачайте из Аптечки (здесь на верхней полке) семинарскую тетрадь. Там есть метода проверки и значения клапана. 38 страница вроде.
2. Проверьте отрабатывает ли плата проброс питания на блок розжига (который тем самым винтиком на клапане закреплён). Там же питание клапана и выпрямитель на искру розжига. Я к тому, что БР мог ласты склеить. Такое после грозы редко, но бывает.

Baxi SLIM 1.300 iN Не подает газ, не разжигает.

Добавлено: 18 июл 2018, 23:42
upa
Обошлось малой кровью, все кроме платы целое, а плату успешно починили, и уже котел работает и греет :) . Очень оперативно мастер справился.
Теперь попробую защитить получше. Подключение 3/4 у котла?

Baxi SLIM 1.300 iN Не подает газ, не разжигает.

Добавлено: 19 июл 2018, 07:16
bullet0823
подождите, подождите... что на плате поменяли?

Baxi SLIM 1.300 iN Не подает газ, не разжигает.

Добавлено: 19 июл 2018, 08:23
upa
Конкретно мне он не сказал что, сказал несколько элементов.

Baxi SLIM 1.300 iN Не подает газ, не разжигает.

Добавлено: 19 июл 2018, 10:28
Bahus
Сервисник с Сименса приезжал? Весь такой законспирированный :)
upa писал(а): Подключение 3/4 у котла?
Газ? У тридцатки полдюйма. Система отопления 1 1/4". В инструкции же всё есть :)

Baxi SLIM 1.300 iN Не подает газ, не разжигает.

Добавлено: 19 июл 2018, 11:44
upa
Я не знаю где он работает)). Я сам ему плату привез, и потом сам забрал. Но судя по тому что он мне вынес показать как прозвонить клапан такой же как у меня, то явно в этой сфере крутится. Ростов-на-Дону

Увидел в инструкции сейчас скачанной подключение, но странно что у меня есть газовый шланг который меньшего диаметра, я его приложил и увидел что он меньше, хотя как я понимаю меньше 1/2 не бывает или крайне редко встречается. Вот поэтому и подумал что шланг у меня 1/2 а на котел 3/4.

Подскажите по заземлению, слышал что для газа нужно до 10 ом, а для дома до 30, интересно с чем связанно. Я так понял что можно использовать один контур заземления и на дом и котел. Само заземление на вводе соединить с нулем. И на газовую трубу тоже подвести. Думаю 6 метровый штырь медный/омедненный/нержавейки вбить.

Baxi SLIM 1.300 iN Не подает газ, не разжигает.

Добавлено: 19 июл 2018, 15:12
bullet0823
скважина есть? лучше к ней или 3 по 3 треугольником