Страница 1 из 1

Подключение 3-х комнатных термостатов

Добавлено: 20 июл 2018, 15:11
ANDRYC
Добрый день! Котёл Luna Duo Tec MP50. Подскажите как подключить 3 комнатных термостата? В паспорте нашёл, что к котлу подключается один термостат. Он управляет насосом котла? Если да, то получается подключение каждого термостата делается независимо от котла через реле?
Если нет, объясните???

Подключение 3-х комнатных термостатов

Добавлено: 20 июл 2018, 15:54
plehan
Да все просто на плате на клеймы 10,8 скручиваете провода от трех термостатов и подключаете ,там клеймники с большими отверстиями . И указываете в меню котла код 16 . И все :popcorn:

Подключение 3-х комнатных термостатов

Добавлено: 20 июл 2018, 16:32
Starik
И всё будет через один, самый утепленный угол, в других будет недогрев. :D

Подключение 3-х комнатных термостатов

Добавлено: 20 июл 2018, 16:43
plehan
Starik писал(а): И всё будет через один, самый утепленный угол, в других будет недогрев.
-нет, если все сделать ,как я написал будет работать ,котел может видеть 3 термостата сразу ,нужно лишь установить код 16 .

Подключение 3-х комнатных термостатов

Добавлено: 20 июл 2018, 17:30
Starik
Может видеть - да, а управлять котлом какой из них будет?

Подключение 3-х комнатных термостатов

Добавлено: 20 июл 2018, 17:32
ANDRYC
А как он будет управлять разными насосами? Как через скрутку он определит какой насос отключать??? :(

Подключение 3-х комнатных термостатов

Добавлено: 20 июл 2018, 17:36
Starik
Котел не может управлять разными контурами, для этого нужен хитрый термостат. Но и хитрый термостат (за не очень большие деньги) умеет управлять только двумя контурами (из того, что я нашел для себя). :)

Подключение 3-х комнатных термостатов

Добавлено: 20 июл 2018, 17:37
ANDRYC
Буду делать независимое отключение насосов от комнаных термостатов. А насос котла будет отключаться по температуре теплоносителя. Подскажите, если есть другие варианты управления контурами отопления.

Подключение 3-х комнатных термостатов

Добавлено: 20 июл 2018, 17:38
plehan
ANDRYC писал(а): другие варианты управления контурами отопления.
- есть там в плате стоит перемычка ,ее надо переключить тоже -HDK 2850 ,отщелкнуть влево .

Подключение 3-х комнатных термостатов

Добавлено: 29 дек 2018, 05:51
ANDRYC
Утро доброе! Хочу подвести итог моих подключений. Как и говорил подключил каждый насос через термостат. Котел работает на гидрострелку, а насосы каждый работает на свою зону с термостатом. Подключение через реле. Площадь: 300 м/кв, среднесуточный расход газа: 22 м/куб. За ноябрь.