Страница 1 из 1
					
				Подключение 3-х комнатных термостатов
				Добавлено: 20 июл 2018, 15:11
				 ANDRYC
				Добрый день! Котёл Luna Duo Tec MP50. Подскажите как подключить 3 комнатных термостата? В паспорте нашёл, что к котлу подключается один термостат. Он управляет насосом котла? Если да, то получается подключение каждого термостата делается независимо от котла через реле?
Если нет, объясните???
			 
			
					
				Подключение 3-х комнатных термостатов
				Добавлено: 20 июл 2018, 15:54
				 plehan
				Да все просто на плате на клеймы 10,8 скручиваете провода от трех термостатов и подключаете ,там клеймники с большими отверстиями . И указываете в меню котла код 16 . И все  

 
			 
			
					
				Подключение 3-х комнатных термостатов
				Добавлено: 20 июл 2018, 16:32
				 Starik
				И всё будет через один, самый утепленный угол, в других будет недогрев.  

 
			 
			
					
				Подключение 3-х комнатных термостатов
				Добавлено: 20 июл 2018, 16:43
				 plehan
				Starik писал(а): И всё будет через один, самый утепленный угол, в других будет недогрев.
 
 -нет, если все сделать ,как я написал будет работать ,котел может видеть 3 термостата сразу ,нужно лишь установить код 16 .
 
			 
			
					
				Подключение 3-х комнатных термостатов
				Добавлено: 20 июл 2018, 17:30
				 Starik
				Может видеть - да, а управлять котлом какой из них будет?
			 
			
					
				Подключение 3-х комнатных термостатов
				Добавлено: 20 июл 2018, 17:32
				 ANDRYC
				А как он будет управлять разными насосами? Как через скрутку он определит какой насос отключать??? 

 
			 
			
					
				Подключение 3-х комнатных термостатов
				Добавлено: 20 июл 2018, 17:36
				 Starik
				Котел не может управлять разными контурами, для этого нужен хитрый термостат. Но и хитрый термостат (за не очень большие деньги) умеет управлять только двумя контурами (из того, что я нашел для себя).  

 
			 
			
					
				Подключение 3-х комнатных термостатов
				Добавлено: 20 июл 2018, 17:37
				 ANDRYC
				Буду делать независимое отключение насосов от комнаных термостатов. А насос котла будет отключаться по температуре теплоносителя. Подскажите, если есть другие варианты управления контурами отопления.
			 
			
					
				Подключение 3-х комнатных термостатов
				Добавлено: 20 июл 2018, 17:38
				 plehan
				ANDRYC писал(а):  другие варианты управления контурами отопления.
 
- есть там в плате стоит перемычка ,ее надо переключить тоже -HDK 2850 ,отщелкнуть влево .
 
			 
			
					
				Подключение 3-х комнатных термостатов
				Добавлено: 29 дек 2018, 05:51
				 ANDRYC