Страница 1 из 1

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 24 июл 2018, 12:02
svenia
Добрый день, у меня имеется котел baxi main 5 18 f, при его установке возникли сомнения в правильности подключения дымохода, а именно к верхней части котла подключена система для раздельных дымоходов, при этом котел забирает воздух для горения из одной трубы, а выводит в другую в общий коллектор. Труба которая выводит газы расположена не горизонтально а под отрицательным углом, то есть верхняя часть котла на 15 см выше чем отверстие коллектора (выжки) и труба от котла смотрит вниз, в инструкции не указано о возможности или не возможности подключения котла данным образом, разъясните пожалуйста можно так подключать или нет? вид котла и схема будущего подключения на фото

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 24 июл 2018, 12:40
Starik
Стесняюсь спросить, а это где разрешили гофру на выхлоп ставить?

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 24 июл 2018, 13:03
svenia
Starik писал(а): Стесняюсь спросить, а это где разрешили гофру на выхлоп ставить?
это застройщик, так поставил. Орловская область

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 24 июл 2018, 13:50
Bahus
Пипец. Кто это вообще принял?
Опускайте котел, дымоход алюминием д80. В горизонт

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 24 июл 2018, 14:49
plehan
Ничего не трогайте ,как только что либо измените виноваты Вы . Этот дом сдан застройщиком ? Вы в нем можете проживать официально ? Или идет строительство и вы купили квартиру ?

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 24 июл 2018, 15:08
Bahus
plehan писал(а): Ничего не трогайте ,как только что либо измените виноваты Вы
Так я же и не говорю самостоятельно этим заниматься.

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 24 июл 2018, 15:12
svenia
plehan писал(а): Ничего не трогайте ,как только что либо измените виноваты Вы . Этот дом сдан застройщиком ? Вы в нем можете проживать официально ? Или идет строительство и вы купили квартиру ?
дом сдан, мы собственники. Вопрос в том что котел задрал я сам, чтоб спрятать его в шкаф от кухни, гофра была от застройщика. Так можно ставить трубу под углом или нет?

Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
есть ли какой нибудь разделительный адаптер чтоб не такой высокий или с разу с углом 90 в одну или другую сторону

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 24 июл 2018, 15:26
plehan
svenia писал(а): Так можно ставить трубу под углом или нет?
- нет . Ваши действия носят незаконный характер и Вас могут отключить от газа и оштрафовать (причем надо) . Если доживете с такими переделками :facepalm:

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 24 июл 2018, 15:39
Bahus
Другими словами - контруклонов быть не должно. По крайней мере таких.

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 24 июл 2018, 15:47
plehan
Bahus писал(а): Так я же и не говорю самостоятельно этим заниматься.
- а наделе :)

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 24 июл 2018, 16:16
svenia
я так полагаю что отработанные газы идут через центральное отверстие где видны лопасти турбины, а оно диаметром 60 мм, есть ли такой отвод на 90 градусов и труба диаметром 60 мм, и можно ли ее ставить?

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 24 июл 2018, 16:22
plehan
У производителя есть готовые тех. решения по дымоотводу и воздухопритоку .
А в вашем случае на дом есть тех. документация .И говно исполнение .

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 24 июл 2018, 20:12
Starik
svenia писал(а): я так полагаю что отработанные газы идут через центральное отверстие где видны лопасти турбины, а оно диаметром 60 мм, есть ли такой отвод на 90 градусов и труба диаметром 60 мм, и можно ли ее ставить?
Каких 60 мм?!! Ты вообще о чем?

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 24 июл 2018, 20:27
Komyshov
1. Колхоз устранить.
2. Котел вернуть на место.
3. Использовать для "выхлопа" аллюминевые трубы и углы диаметром 80 мм
4. Обеспечить водоподготовку котлу.
5. Принять к сведению, что пятый майн - это не надолго.
6. Перестать шутить с дымоудалением. Грустные эти шутки.
И прекратите пожалуйста хоронить пропилен под котлом в штробах.
По поводу шкафчиков, пенал в пол вам в помощь.

Доброго вам здесь, после увиденного и додуманного, никто уже не скажет.

подключение к дымоходу под углом

Добавлено: 25 июл 2018, 12:57
Bahus
Эк тебя, дружище, пробило. :)
Хотя со всем написанным соглашусь. На 100500%

Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Переходник (рогатка) имеет выходные патрубки 80 мм. В генеральном каталоге эти аксессуары в разделе 2.1.2. Либо стороннего производителя можно купить. И хомут на рогатку верните.