Страница 1 из 1

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Добавлено: 10 авг 2018, 17:34
Северянин
Всем доброго дня!
В июне этого года приобрел Luna 310Fi, больше месяца пролежал, сегодня только установил. Пока подключил только ГВС, выходы отопления закрыл кранами, контур заполнил водой. Включил в режиме "Лето".
На ГВС выставлена стандартная температура 60 градусов. При включении крана на полную котел прогревает воду до 60 градусов и выключается, при падении температуры до 40 включается, но нагревает незначительно. В итоге температура плавает в диапазоне 32-45 градусов при хорошем напоре воды из крана. Котел новый, первый день работы, давление воды очень хорошее. В чем может быть причина? Брак датчика NTC?

P.S. Долгое время пользовал одноконтурный котел + колонка. Устраивало все, кроме резерва на отоплении. С колонкой перепады температуры не ощущались.

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Добавлено: 10 авг 2018, 20:10
Starik
Инструкцию не осилил, я так понимаю твой пост. ;)
Систему надо закольцевать хотя бы на одну батарею, емнип, там так сказано. У насоса нет шансов выжить в тех условиях, которые ты ему создал. ;) А потом снова - BAXI виновато. :D

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Добавлено: 10 авг 2018, 23:13
BAXI-Ural
Вот нифига не понял...
Северянин писал(а):приобрел Luna 310Fi
Где??? Эти котлы уже 8-9 лет не выпускаются!

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Добавлено: 11 авг 2018, 10:06
Северянин
Starik писал(а):Инструкцию не осилил, я так понимаю твой пост. ;)
Систему надо закольцевать хотя бы на одну батарею, емнип, там так сказано. У насоса нет шансов выжить в тех условиях, которые ты ему создал. ;) А потом снова - BAXI виновато. :D
Да не люблю я эти инструкции, особенно буржуйские)) Тем более когда на стене висит почти такой же котел.
К действующему отоплению смогу подключить в течение недели (заморочек много), а без горячей воды ой как не комфортно.

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
BAXI-Ural писал(а):Вот нифига не понял...
Северянин писал(а):приобрел Luna 310Fi
Где??? Эти котлы уже 8-9 лет не выпускаются!
Забыл троечку добавить. Купил Luna3 310Fi.

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Добавлено: 14 авг 2018, 19:57
Северянин
До подключения отопления выставил температуру горячей воды на 50 градусов, при такой температуре котел грел воду практически без проблем, хотя все равно иногда немного плавала.
Когда подключил контур отопления выставил на 60 - при такой настройке котел стабильно держит 59 градусов.

Вывод: всему виной моя безграмотность.

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Добавлено: 14 авг 2018, 21:21
Starik
Не отчаивайся, все через это проходят. :D

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Добавлено: 15 авг 2018, 07:00
bullet0823
А если пользоваться только отоплением, контур гвс надо заполнять? спасибо :)

Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi

Добавлено: 15 авг 2018, 13:42
Bahus
В данном случае не принципиально, но по-хорошему надо бы. Через байпасс лучше "кусок" воды в т/о греть, чем воздух.

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Можно патрубки ХВС-ГВС заглушить, а после заполнения открыть вентиль подпитки, чтобы второй контур на котле заполнить. Только там воздух один фиг останется, поэтому глушить лучше сразу кранами, а не заглушками.