Страница 1 из 1

ошибки е00 и е97

Добавлено: 22 авг 2018, 13:51
костя1972
котел Baxi экофор выдает ошибки е 00 и е97,постоянно перезагружается,с чем может быть связано,котел в эксплуатации 3 года

ошибки е00 и е97

Добавлено: 22 авг 2018, 18:13
BAXI-Ural
Либо это некорректное электроснабжение, либо неисправность собственно котла.
В котле проверить целостность проводки, датчика Холла (временно отключить его), с газовым клапаном Хонивел проверить целостность выпрямителя (он вмонтирован в розетку на кабеле).
На плате проверить реле (подгоревшие сварившиеся контакты)

ошибки е00 и е97

Добавлено: 22 авг 2018, 19:23
костя1972
реле к4 подгорело,в процессе осмотра заметил что в режиме гвс работает и греется циркуляционный насос,и не хило так греется,онкрутил пробку попробовал отверткой вал насоса,крутится легко,насос постоянно работает????

Отправлено спустя 9 минут 53 секунды:
иногда ,в режиме ожидания котел безчисленное количество раз уходит на перезагрузку и выдает эти ошибки((((последнее время все чаще и чаще((((

ошибки е00 и е97

Добавлено: 18 сен 2018, 00:45
Сервис