При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 24 авг 2018, 10:47
Viktocha
Добрый день.
Установили 9 августа новый котел BAXI ECO4s 24. При запуске все прошло нормально. А потом при включении ГВС стал включаться с характерным Буханьем, по другому не скажишь, только это происходит через раз. Может утром включить ГВС и все произойдет тихо, как и должно быть. А на следующий раз при включении ГВС может Бахнуть так, что вверху видно пламя. Специалист который покупал котел и устанавливал, говорит что это что то с тягой. Подскажите, что делать ? Котел новый, бухает через раз. Не знаю что и делать.
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 24 авг 2018, 12:32
Starik
Информации в твоём сообщении - ноль, что BAXI виновата, не обсуждается, ибо - аксиома.
Как организовано дымоудаление и забор воздуха?
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 24 авг 2018, 13:38
bullet0823
Как улудшить тягу специалист не подсказал?
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 24 авг 2018, 14:22
Viktocha
С тягой все нормально. Перед установкой были специалисты ВДПО. Никаких замечаний не было
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Вечером скину фото котла и трубы дымохода.
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 24 авг 2018, 14:55
bullet0823
не, ну если специалисты ВДПО, тогда вопросов нет

При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 24 авг 2018, 15:24
Komyshov
1. Тяга
2. Положение электрода розжига.
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 24 авг 2018, 15:35
Viktocha
bullet0823, вы вот усмехаетесь, а тут новый котел (недешевый), которому 2 недели и неизвестно почему так зажигается! И ЧТО С ЭТИМ делать.
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 24 авг 2018, 16:28
Starik
Вместо того, что бы сохранять интригу, лучше бы на вопрос ответил.
Дымоход коаксиал или раздельный?
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 24 авг 2018, 17:20
BAXI-Ural
Котёл без вентилятора...
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 24 авг 2018, 19:31
bullet0823
фото дымохода снаружи, внутри помещения?
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 24 авг 2018, 20:17
Starik
Тогда прав был мастер - не дымоходит.

При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 25 авг 2018, 10:15
BAXI-Ural
По российским нормативам минимальная длина разгонного участка не менее 50 см (при недостатке высоты в помещении допускается уменьшение до 40 см). У вас явствует нарушение, что свидетельствует либо о халатности, либо недостаточной компетентности ваших "специалистов".
Само по себе данное нарушение вовсе не обязательно является причиной хлопков ("баханья"), но возникает вопрос: где ещё накосячили ваши "специалисты". Настоящему специалисту не составит труда установить причину неполадки...
Ваши "бахания" - это позднее зажигание, то есть газ уже поступает но почему-то не загорается, и потом разом взрывообразно сгорает накопившийся объем.
Причина данной неполадки может быть как вовне котла (некорректное электропитание, неправильная циркуляция воздуха), так и внутри котла: повреждения при транспортировке монтаже, загрязнение, попадание инородных предметов. Может быть и заводской брак.
Все это требует квалифицированного исследования...
Отправлено спустя 36 минут 43 секунды:
Найдите настоящего специалиста, а эти пусть вернут деньги...
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 25 авг 2018, 11:24
plehan
BAXI-Ural писал(а):По российским нормативам минимальная длина разгонного участка не менее 50 см (при недостатке высоты в помещении допускается уменьшение до 40 см)
- такого нет к сожалению ,если внесете такое требование в паспорт на оборудование станет обязательным . Организацию притока вы же прописываете ,что мешает прописать требование на наличие разгонного участка и его мак. мин. длину ?
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 25 авг 2018, 12:37
Starik
Не понимаю тайного смысла приобретать атмосферник. В МКД, в жару, тяга вообще везде пропадает (да и в частных строениях тоже), в сильно ветренную погоду "забросы" бывают (конструкция дымоходов в старых домах не очень). Принудительное дымоудаление безопаснее и надежнее, имхо.
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 27 авг 2018, 12:02
Bahus
Viktocha писал(а):Специалист который покупал котел и устанавливал, говорит что это что то с тягой.
Скорее всего да. Начать с разгонного участка, ибо его представители ВДПО не видели скорее всего.
Затем разобраться с приточкой в помещение. Мож у вас кроме инфильтрации через низ дверного полотна и приточки нет. Вот и бахает. В общем фотки ждем.
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 27 авг 2018, 22:52
fartoviy79
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 29 авг 2018, 20:59
Viktocha
Продолжим обсуждение.
Докопались до того, что у нас завихрения в дымоходе ( то тяга есть, то она обратная). Сегодня нарастили 1 м сендвич трубы на дымоходе. Тягу наладили. Только хлопки остались. Спецы говорят о том, что надо запускать ГВС когда в доме закрыты все окна и двери. Что можете посоветовать? Дымоход монтировал специалист ВДПО
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 29 авг 2018, 21:05
plehan
Viktocha писал(а):что надо запускать ГВС когда в доме закрыты все окна и двери
- гонит .
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 29 авг 2018, 21:07
bullet0823
что получилось снаружи, покажите
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 29 авг 2018, 21:21
Viktocha
Фото скину завтра утром
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 30 авг 2018, 09:14
Alex_Kovy
Утро, интрига накаляется

При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 30 авг 2018, 09:18
Viktocha
Ловите фото
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Вот еще одно фото
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 30 авг 2018, 09:29
Alex_Kovy
Так понял всех интересовало фото внутряшки: фигли писюн снаружи смотреть, им пользоваться надо!

Разгонный участок есть? Мож там до дымохода 6 метров по горизонтали.
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 30 авг 2018, 09:57
Viktocha
Выше есть видео внутри
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 30 авг 2018, 10:21
Alex_Kovy
Viktocha писал(а):Выше есть видео внутри
Отлитсал тему, перечитал каждое сообщение. Видео не вижу. Знал, что к старости стану слаб глазами, не знал, что на столько...
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 30 авг 2018, 10:33
Viktocha
Фото не достаточно?
Посоветовали бы что, а то язвить много ума не надо.
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 30 авг 2018, 10:42
Alex_Kovy
Уфф... Тяжело с вами, еще и отбрехиваетесь... Так фото вашей внутряшки-то где? Ваших фото только два, утренних, внешнего дымохода. Все, в теме от вас больше ничего нет. Кофейную гущу сегодня с утра не завезли, остается гадать на костях или внутренностях. Фото Ярослава за ваше считать не могу, чай не вами выложено и посылов к нему нет.
В реальности данных от вас ноль, все на спецов киваете. ВДПО? Я вас умоляю! Хотя так не должно быть...
И так: зазор и чистота электродов розжига, состояние чистоты самой горелки (мало вероятно, что за пару недель загадилось, но ведь проблема еть). Далее разгонный участок - длина и диаметр дымохода (нет разгонного участка - перевешивайте котел, наводите порядок в авгиевых конюшнях). Приточная вентиляция в помещение, достаточный ли объем воздуха для розжига и горения (нет кислорода, нет розжига, избыток газа не даст разжечься пламени от искры).
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 30 авг 2018, 11:43
Viktocha
BAXI-Ural » 25 авг 2018, 10:15
по текстом фото моего котла и дымохода внутри.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Вертикальный дымоход до изгиба 38 см и потом 35 см. Надо вешать еще ниже?
При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 30 авг 2018, 11:50
Alex_Kovy
Viktocha писал(а):BAXI-Ural » 25 авг 2018, 10:15
по текстом фото моего котла и дымохода внутри.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Вертикальный дымоход до изгиба 38 см и потом 35 см. Надо вешать еще ниже?
Ярослав правильно написал: Найдите настоящего специалиста, а эти пусть вернут деньги...
Из всей стопки вопросов вы ответили на половину одного и то не полностью. Лечить зубы по телефону в таких условиях крайне тяжело, сопротивляющемуся пациенту помогает редко.
У одноэтажного дома дымоход котла и так короткий, вы еще и завернули его в крендель на старте, когда важно дать разогнаться газам, что бы успели проскочить все изгибы в пути. Когда все потушено и остыло, тяга часом не опрокидывается?

При включении ГВС котел БУХАЕТ.
Добавлено: 30 авг 2018, 15:04
BAXI-Ural
"Крендель" получился из-за того, что видимо хотели обеспечить доступ к дверце ревизии...
Viktocha писал(а):Тягу наладили.
Ой-ли? Возьмите какую-нибудь дымовуху для визуализации воздушных потоков (да хоть сигарету) подымите возле тягостабилизатора, снизу котла, до пуска горелки, после пуска...
Ну и целостность, исправность котла тоже нужно проверить: камеру сгорания то открывали, электроды смотрели-снимали?