Страница 1 из 1

Постциркуляция насоса на ТП/ГВС

Добавлено: 31 авг 2018, 10:08
Iljas
Стало интересно разобраться с режимами постциркуляции насоса в Baxi Luna 3 Comfort 1.240i. Дело в том, что если постциркуляция насоса в режиме отопления (ТП) настраивается (сейчас у меня стоит 10 минут, F17 = 10), то в режиме ГВС, судя по всему, нет (циркуляция идёт 30 секунд после отключения горелки). Вроде как есть параметр F19 (Время включения насоса подкачки ГВС (мин)), но он, наверное, отвечает не за это? Что это за насос _подкачки_ ГВС?

Правильно ли я понимаю, что постциркуляция ГВС не настраивается?

Сразу отвечу на вопрос "а зачем это трогать?". Мне не очень нравится, что после отключения горелки в режиме ГВС слышно, как в теплообменнике идёт остывание металла, он щёлкает. Понятно, что это нормальный процесс, но хочется, чтобы теплообменник остывал подольше и поравномернее, чем 30 секунд. Или зря заморачиваюсь? :)

Постциркуляция насоса на ТП/ГВС

Добавлено: 31 авг 2018, 13:14
Bahus
F19 - Время запуска насоса рециркуляции (минуты). При F12=05
F12 - Установка функции клавиши Eco/Comfort. 05 - Активация реле ГВС для запуска насоса рециркуляции.

ИМХО, к вашей задаче отношения вообще не имеет.

Постциркуляция насоса на ТП/ГВС

Добавлено: 31 авг 2018, 18:22
Iljas
Я так и думал, что это не тот параметр :)
Ладно, думаю, за 30 секунд остынет теплообменник, пусть и пощёлкивая. Спасибо!