У меня спроектирована система отопления с естественной циркуляцией на котле SLIM EF 1.31 (трубы - сталь, радиаторы - чугун) . Начал подыскивать монтажников и от кандидатов услышал, что для СО ЕЦ нельзя использовать этот котел по двум причинам:
1) чугунный теплообменник котла взорвется из-за разности температуры теплоносителя на выходе и входе, которя требуется для СО ЕЦ. То есть котлы с чугунными теплообменниками в принципе не предназначены для СО ЕЦ;
2) через несколько месяцев теплообменник этого «нежного» котла забьется мусором из стальных труб и чугунных радиаторов, и котел выйдет из строя. А поскольку без стальных труб и чугунных радиаторов СО ЕЦ сделать затруднительно, то и не нужно использовать этот «нежный» котел.
Просьба к разбирающихся в котлах Baxi прокомментировать эти заявления кандидатов в монтажники. И если SLIM EF 1.31 нельзя использовать для моей СО ЕЦ, то какой можно?

SLIM EF 1.31: взорвется или забьется?

Добавлено: 02 сен 2018, 14:28
Starik
2) Мусором может забиться любой теплообменник, а фильтр на такую систему разве не возможно установить?

SLIM EF 1.31: взорвется или забьется?

Добавлено: 02 сен 2018, 17:09
plehan
Параграф писал(а): И если SLIM EF 1.31 нельзя использовать для моей СО ЕЦ, то какой можно?
- читаем производителя -
Котлы SLIM EF выполнены из
чугуна, они не требуют
подключения к электросети,
поскольку они энергонезависимы
.
Маркировка ЕС гарантирует
соответствие прибора
директивам 2009/142/ЕС,
2004/108/ЕС, 2006/95/ЕС и
92/42/ЕС. Эти котлы,
предназначенные только для
отопления, они могут работать на
природном газе (метане), на
бутане (G30) или пропане (G31).
Следуйте инструкциям,
изложенным в данном
руководстве, и это обеспечит
правильную установку и
оптимальную работу данного
аппарата.
Для предохранения тепловой
установки от вредной коррозии,
накипи или отложений очень
важно перед установкой
оборудования выполнить
промывку системы, используя
такие специальные средства как,
например, Sentinel X300 или
X400.
Полный комплект инструкций
поставляется вместе с
продукцией, однако, для
получения более детальной
информации можно связаться
напрямую с производителем.
После промывки системы, для её
защиты от коррозии и отложений,
рекомендуется использовать
добавки-ингибиторы типа Sentinel
X100.
Важно проверять концентрацию
добавки-зингибитора после
каждой реконструкции системы и
после каждого технического
обслуживания, в соответствии с
предписаниями производителей
(о специальных условиях можно
узнать у дистрибьюторов).
Выпуск предохранительного
клапана должен быть
присоединён к приёмной воронке
для направления возможной
продувки при срабатывании.
Рекомендуется устанавливать
подходящие отсекающие вентили
на нагнетательных и возвратных
трубопроводах.

ВНИМАНИЕ: При невыполнении
промывки системы отопления
и при недобавлении
соответствующей добавкиингибитора,
теряется право на
гарантийное обслуживание
котла.
Вопрос веры это на других сайтах .

SLIM EF 1.31: взорвется или забьется?

Добавлено: 03 сен 2018, 21:32
Параграф
Жаль, что специалисты по котлам Baxi воздержались от комментариев.
Похоже на то, что заявления монтажников соответствуют действительности.

SLIM EF 1.31: взорвется или забьется?

Добавлено: 03 сен 2018, 21:42
BAXI-Ural
Параграф писал(а):Жаль, что специалисты по котлам Baxi воздержались от комментариев.
:facepalm: Тяжело такое комментировать... Эти слова можно интерпритировать так: ой, не знаем, - боимся,что обделаемся... :D

А так-то это обычный чугунный котел, подобные КЧМ испокон веку ставили...
А от коррозии открытую систему лучше действительно защищать, типа такого https://likkor.ru/kontur/?_openstat=ZGl ... 1576302250