Страница 1 из 1

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 21 сен 2018, 14:43
nsv
Новый котел Baxi Luna 3 Comfort 240i установлен взамен такого же.
Все настройки аналогичны предыдущим.
При установке температуры внутри помещения в ручном режиме происходит смещение между реальной и
температурой включения котла примерно на 1,5 градуса.
Например: при установке на дисплее 23 градуса, котел включается при 24 и выключается при 25
Может есть где то какая нибудь корректировка этого параметра?

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 22 сен 2018, 01:05
Bahus
для начала общий сброс сделайте. Потом выставьте параметры по мурзилке. Там видно будет

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 26 окт 2018, 07:45
Мифонтий
Здравствуйте. прошу подсказки, а то что то я совсем запутался в мурзилке и практике, и прошу не смеяться, если мои вопросы покажутся глупыми.... Котел Baxi луна 3 комфорт 240 i. прошлой зимой панель управления стояла на котле и температура была как в топочной, выставлял работу котла по времени и функции Комфорт-Эконом. после общения на форуме понял, чтоб котел работал правильнее около месяца назад вынес панель в жилую комнату, в настройках поставил что панель вынесена и не совсем понимаю правильность работы.... котел выключается, а потом спустя какое то время на дисплее температура поднимается на 0,1-0,2 градуса. Так вот вопрос в чем - точно ли температурный датчик встроен в панель управления? может еще какие то настройки посмотреть? или может быть подскажете как правильнее настроить? или сбросить настройки (и как их сбросить)?

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 26 окт 2018, 09:31
Bahus
Точно в панели, не волнуйтесь.
Параметры
Ambon
Modul
F10

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 26 окт 2018, 10:49
Мифонтий
Bahus писал(а): 26 окт 2018, 09:31 Точно в панели, не волнуйтесь.
Параметры
Ambon
Modul
F10
спасибо.
если я правильно понимаю
Ambon - 1
Modul - 1
F10 - 00

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 26 окт 2018, 11:18
Bahus
В случае с вынесенной за пределы панелью - да.

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 26 окт 2018, 12:11
BAXI-Ural
Перемычку снять, если стоит...

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 26 окт 2018, 13:06
Мифонтий
BAXI-Ural писал(а): 26 окт 2018, 12:11 Перемычку снять, если стоит...
подскажите, что за перемычка?

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 26 окт 2018, 14:17
Bahus
Комнатного термостата. Колодка М1, контакты 1,2. Параграф 16 инструкции

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 27 окт 2018, 21:48
Dimon2852
Всем привет. Друзья подскажите котёл Baxi луна 3 комфорт. Работает по принципу комнатного термостата. Квартира трёшка, датчик расположен в коридоре. Все отлично если бы в одной комнате не было холодно. Комната угловая быстро остывает. Разница с остальными где то градусов 5. Можно как то отрегулировать или настроить котёл так чтобы была примерно одинаковая температура везде?

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 27 окт 2018, 22:48
Starik
Dimon2852 писал(а): 27 окт 2018, 21:48Разница с остальными где то градусов 5. Можно как то отрегулировать или настроить котёл так чтобы была примерно одинаковая температура везде?
Стесняюсь спросить, а котёл тут с какого боку? :D Или по принципу, нет искры - снимай колеса! :D
Добавь секций в батарею холодной комнаты (можешь и полноценную батарею добавить). ;) Или остальные комнаты "задуши", что бы равномерно холодное всё было, а на котле температуру СО подними.

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 28 окт 2018, 12:25
Dimon2852
А что же тут причём? Вода в радиаторах остывает непосредственно в одной комнате. Термостат расположен в другом месте. Бывает что котёл и вообще не включается днём так как температура там где датчик установлен равна установленной.

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 28 окт 2018, 14:50
Starik
Dimon2852 писал(а): 28 окт 2018, 12:25 А что же тут причём? Вода в радиаторах остывает непосредственно в одной комнате. Термостат расположен в другом месте. Бывает что котёл и вообще не включается днём так как температура там где датчик установлен равна установленной.
Ещё не встречал котёл, который умел бы самостоятельно определять, в какой же комнате холодно стало или переносить термостат в другое место. Ну ты же взрослый человек, сам попытайся понять о чём ты пишешь …
У меня беспроводной термостат, таскаю по комнатам, в зависимости от того, "кому тут вдруг холодно стало?" На ночь в спальню его запираю. :D

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 29 окт 2018, 08:23
Dimon2852
Starik писал(а): 28 окт 2018, 14:50 Ещё не встречал котёл, который умел бы самостоятельно определять, в какой же комнате холодно стало или переносить термостат в другое место. Ну ты же взрослый человек, сам попытайся понять о чём ты пишешь …
У меня беспроводной термостат, таскаю по комнатам, в зависимости от того, "кому тут вдруг холодно стало?" На ночь в спальню его запираю.
Согласен, но можно же как то установить чтоб температура воды в системе не падала ниже установленной?! Или при работе по термостату это невозможно?

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
И можно ли установить ещё один термостат? И как они будут работать в паре?

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 29 окт 2018, 08:54
Starik
Dimon2852 писал(а): 29 окт 2018, 08:25 Или при работе по термостату это невозможно?
Именно так - не возможно! Термостат реагирует на изменение температуры помещения, выключая котел (практически полностью, даже циркуляционный насос останавливается).
Второй термостат корректно работать не будет.
Приемлемым решением, кроме шуток, может быть установка в холодную комнату ещё одного радиатора (чугунного). Можно попытаться сбалансировать систему отопления (если она двухтрубная), загоняя максимум тепла в угловую комнату.
Попутно вспомнил один нюанс, змеевик в ванну подключен отдельной петлёй, правильно? Придуши его максимально (надеюсь кран есть перед змеевиком), как и батарею на кухне. В коридоре станет прохладнее и выветриваться он будет почти как угловая комната, при этом в ванне холодно не будет (как и на кухне).

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 29 окт 2018, 22:37
Dimon2852
Starik писал(а): 29 окт 2018, 08:54 Попутно вспомнил один нюанс, змеевик в ванну подключен отдельной петлёй, правильно? Придуши его максимально (надеюсь кран есть перед змеевиком), как и батарею на кухне. В коридоре станет прохладнее и выветриваться он будет почти как угловая комната, при этом в ванне холодно не будет (как и на кухне)
На радиаторах стоят термоголовки, давно уже выставил их на 3. А в угловой на 5 выставлена. Когда котёл работает до батареи не дотронуться. Но блин остывает комната быстрее чем нагревается. Секций вроде достаточно стоит. Уже неделю пробую разные комбинации.

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Добавлено: 29 окт 2018, 23:56
Starik
Dimon2852 писал(а): 29 окт 2018, 22:37 Но блин остывает комната быстрее чем нагревается. Секций вроде достаточно стоит. Уже неделю пробую разные комбинации.
Батареи какие в угловой комнате? Маркетинговый алюминий или биметал? :)
Сразу скажу, надо ставить чугунные батареи (для этой комнаты), типа Чебоксарских ЧМ3 570/90/120, есть Минские МС-140 588/93/140, можно из зарубежных что-то, но как по мне, заграничные - дохлые, объем жидкости в секции не дотягивает до самых маленьких Чебоксарских или Минских. Решающее значение для твоей комнаты - объем воды в секции.