Страница 1 из 1
Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
Добавлено: 28 сен 2018, 17:01
An-photo
Такая проблема.
Ставлю на панели температуру 18. А котёл греет ее выше, уже 24 нагрел.
Оба темп датчика подключены.
Ambon 1
Modul 1
Кривые ставил 0,2 и 3 разницы нет
На улице 15
Теплоноситель установлен на 60
Build ставил и 2 и 9 пофиг
Хелп !!!!!!
Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
Добавлено: 28 сен 2018, 21:40
Starik
An-photo писал(а): 28 сен 2018, 17:01 Такая проблема.
Ответил тебе в другой теме. Это не проблема, а особенность конструкции котлов (и не только Baxi).
Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
Добавлено: 29 сен 2018, 15:45
nikolas1178
Может у тебя уличный датчик неисправен? Прозвони его. Он может как перемычка работает. У меня с перемычкой тоже грел вне зависимости от заданной температуры.
Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
Добавлено: 29 сен 2018, 20:22
BAXI-Ural
An-photo, а не стоит ли у вас пермычка высоковольтного термостата? Какой параметр F10?
Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
Добавлено: 30 сен 2018, 21:10
nikolas1178
Возможно из за перемычки

Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
Добавлено: 01 окт 2018, 13:30
An-photo
Проиперемычку:
До того как я поставил родную выносную панель, я ставил сторонний термостат, перемычку снимал, т к подключал туда его.
Так я не понял, перемычку убрать или поставить?
С родной панелью же ничего не сказано про это...
Параметр F 10-00
Отправлено спустя 13 минут 39 секунд:
Кажется мне понятно что было. Старый радио датчик, был подключён к клеммам где была перемычка. Но отключено питание. Я его прозвонил, накоротко. Видимо он даже отключённый от сети играл роль перемычки. Не подумал ((((
Отсоединил, котёл стал вменяемо работать. Наблюдаю дальше...
Отправлено спустя 44 минуты 21 секунду:
Всем спасибо за помощь!))