Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 04 окт 2018, 18:21
Стоймастер
Новый котел ECO-4s 10F был пущен без ГВС прошло время и смонтировали систему ГВС. Но котел при открытие крана ГВС переходит на работу по приготовлению горячей воды но греет её максимум до 35-38 градусов при установленной 60. Ясно что будем вызывать специалистов, но все же в чем может быть дело. Давление воды нормальное , расход тоже есть..Температуры нет. Отопление работает без нареканий.

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 04 окт 2018, 19:05
Starik
А если кран горячей воды прикрывать, температура поднимается?

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 04 окт 2018, 19:07
Стоймастер
Скажем так . Если прикрыть то начинает подыматься но медленно и да за минуту догнали до 59 градусов . но расход воды очень маленький получается... Только зубы чистить.

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 04 окт 2018, 19:43
Bahus
Ой сомневаюсь, что вы шестидесятиградусной водой душ принимаете.
Может попробовать сделать так, как положено и правильно? Выставить температуру в диапазоне 40-45 градусов и НЕ смешивать. И с расходом всё нормально будет и котлу легче температуру контролировать

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 04 окт 2018, 22:21
Стоймастер
Bahus писал(а): 04 окт 2018, 19:43 Ой сомневаюсь, что вы шестидесятиградусной водой душ принимаете.
Может попробовать сделать так, как положено и правильно? Выставить температуру в диапазоне 40-45 градусов и НЕ смешивать. И с расходом всё нормально будет и котлу легче температуру контролировать
Спасибо... но результат остался прежним. После открытия крана котел переходит в режим ГВС .Если открыть кран на полную то нагрева практически не происходит, температура парного молока. Если убавить то нагрев потихоньку подымается но вода бежит в нитку. Давление в водопроводе 1 бар объемный расход тоже маленький так как на водопроводе из 20 полипропилена сидит 4 квартиры и длина трассы приличная. Так что большого расхода и взять то неоткуда. Вообщем то голову помыть не удается.

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 04 окт 2018, 22:57
Starik
Стоймастер писал(а): 04 окт 2018, 19:07 Если прикрыть то начинает подыматься но медленно и да за минуту догнали до 59 градусов . но расход воды очень маленький получается...
Берем инструкцию и читаем. Количество воды ГВС тесно связано с температурой входящей воды, т.е. при температуре холодной воды +5, выжать 10 литров в минуту из котла не получится, тем более 60 градусной. ;) Если бы проблема была в котле, то он вел бы себя иначе. На всякий случай проверь параметр F10.

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 06 окт 2018, 07:24
Стоймастер
\
Starik писал(а): 04 окт 2018, 22:57 Берем инструкцию и читаем. Количество воды ГВС тесно связано с температурой входящей воды, т.е. при температуре холодной воды +5, выжать 10 литров в минуту из котла не получится, тем более 60 градусной. ;) Если бы проблема была в котле, то он вел бы себя иначе. На всякий случай проверь параметр F10.
Да спасибо за совет. Мы сразу же проверили все параметры ГВС стоит на максималку 100% отопление минималка 00. Все остальные параметры тоже выставлены ответственно котлу. Инструкцию читал и понимаю что делта зависит от начальной температуры воды. Температура воды по ощущения градусов 15С°. Можно замерить конечно. но соседи при тех же условиях пользуются горячей водой, а брат вот не может.

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 06 окт 2018, 09:28
Komyshov
А не нагревается ли отопление в момент нагрева ГВС?

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 06 окт 2018, 16:52
Стоймастер
Komyshov писал(а): 06 окт 2018, 09:28 А не нагревается ли отопление в момент нагрева ГВС?
Конечно мы проверили это самым первым .. Потрогали подачу отопления. При работе ГВС изменения температуры на подаче отопления не наблюдается..

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 06 окт 2018, 19:48
BAXI-Ural
:oops: стесняюсь спросить: а что с давлением газа?

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 07 окт 2018, 10:49
Стоймастер
BAXI-Ural писал(а): 06 окт 2018, 19:48 :oops: стесняюсь спросить: а что с давлением газа?
Так вроде никто не жалуеться. Так и манометра нет на трубе, если только через меню самого котла посмотреть?. Такое ощущение что котел не развивает полную мощность на ГВС. Но все параметры на месте - проверяли. Это уже второй котел за год именно ECO-4s 10F у которого проблема с ГВС. И да обнаружил вообще интересное . У данного котла на присоединение системы отопления стоят резьбы с лыськами - зачем? Кому пришла такая больная фантазия??

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 07 окт 2018, 15:44
BAXI-Ural
Стоймастер писал(а): 07 окт 2018, 10:49 Так вроде никто не жалуеться.
:facepalm: ...вот я и стесняюсь...

Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
:evil: Замерить... блин... во время нагрева (недогрева) ГВС...Надеюсь, прочитаете, в какой точке...

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 07 окт 2018, 16:40
Bahus
Стоймастер писал(а): 07 окт 2018, 10:49 У данного котла на присоединение системы отопления стоят резьбы с лыськами - зачем? Кому пришла такая больная фантазия??
А вы на нижнюю планку котла посмотрите. Просунете туда три четверти? Поэтому и муфты с прокладками в комплекте.

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 08 окт 2018, 10:02
Komyshov
Стоймастер писал(а): 07 окт 2018, 10:49 У данного котла на присоединение системы отопления стоят резьбы с лыськами - зачем? Кому пришла такая больная фантазия??
Я бОльшую половину своей газово-сантехнической жизни об этом больно фантазировал. Потому, что сильные но слабоумные пацаны работы добавляют:
P81008-094820-1.jpg
P81008-094813-1.jpg
А потом рыдают: "Плохой котёл Baxi, вот стоял у меня "Боринско-жуковско-ростовский" так там никогда бы так не случилось."

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 08 окт 2018, 11:44
Bahus
Апплодирую этим картинкам стоя.

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 08 окт 2018, 12:54
BAXI-Ural
:rofl:

Не поднимаеться температура в ГВС

Добавлено: 24 окт 2018, 15:17
Стоймастер
Вопрос решился. Что было: 1. в счетчик перед сеткой попала окалина. 2 сорвало КТЗ. По всем перечисленным причинам было маленькое давление газа. КТЗ однако полностью проход не перекрыл. Одна бабка сказала что КТЗ не являеться в данный момент к обязательной установке, или опять смотря где и как? может кто обладает информацией.а то теперь и соу и сгг вешать заставляют.