Страница 1 из 1
ошибка 102
Добавлено: 07 окт 2018, 19:18
nataliy
Здравствуйте. Стали обладателями квартиры с котлом 240f. Недавно был мастер, делал диагностику. Сейчас при включении появляется ошибка 102err, потом котел включается. Но не нагревает воду в отоплении до заданного значения на 2-3 градуса. Также не держит температуру горячей воды. Вернее держит при первом открытии крана, но если приоткыть кран чуть сильнее, то начинает греть выше нормы. Что с ним может быть? Мы пока совсем не разбираемся. Мастера конечно вызовем, но хотелось бы узнать можно ли его вообще включать. У нас сейчас ремонт, и шпатлевка плохо сохнет без отопления.
ошибка 102
Добавлено: 07 окт 2018, 21:54
BAXI - Volga
Для начала нужно проверить датчики температуры и теплообменник на предмет отложений
но это может сделать сервисный специалист
своими силами можно проверить настройки F-параметров по инструкции
ошибка 102
Добавлено: 07 окт 2018, 22:45
nataliy
Нам поменяли газовый клапан и розжиг. Для отложений сказали очень рано.
ошибка 102
Добавлено: 07 окт 2018, 23:54
Bahus
А есть ошибки больше сотни?
ошибка 102
Добавлено: 08 окт 2018, 10:37
nataliy
Здравствуйте, сегодня дозвонились мастеру, который делал диагностику. Вообщем 102 это не ошибка, а какая-то проверка. Мастер говорит, что подвисает газовый клапан, который он поменял 2 дня назад. Эти клапаны действительно такие ненадежные и добиться нормальной работы нереально? Неужели его нельзя как-то проверить перед заменой, может вообще не в нем дело. Мастер настаивает на том, что котел дешевый и хорошо работать не будет. Менять мастера или котел?
ошибка 102
Добавлено: 08 окт 2018, 11:40
Bahus
Ни разу не видел неисправных из коробки запчастей.
ошибка 102
Добавлено: 08 окт 2018, 12:57
BAXI-Ural
nataliy, сообщите серийный номер котла (Matr №...)
ошибка 102
Добавлено: 08 окт 2018, 13:12
nataliy
Смогу посмотреть только вечером.
ошибка 102
Добавлено: 09 окт 2018, 11:58
nataliy
Matr. C03680531
ошибка 102
Добавлено: 09 окт 2018, 12:49
BAXI-Ural
Мда... Котлу уже 8 лет, он еще первой модификации. Так случилось, что из-за изменения технологии изготовления газовых клапанов, часть их перестала нормально работать, при этом они перегружали электронную плату и она тоже переставала нормально работать...
Производителю пришлось изменить конструкцию котла, те котлы которые начинали работать плохо работать в процессе эксплуатации, мы переделывали уже на месте по гарантии, для этого применяли специальные наборы из другого клапана. другой платы, и другой проводки...
ошибка 102
Добавлено: 09 окт 2018, 13:37
nataliy
Т. е., если нам предложат поменять плату, например, то смысла нет? Разумнее менять котел? Котел эти 8 лет практически не работал (в квартире никто не жил) - уж не знаю хорошо это или плохо.
ошибка 102
Добавлено: 09 окт 2018, 13:44
BAXI-Ural
nataliy писал(а): 09 окт 2018, 13:37
Разумнее менять котел?
Надо оценить состояние прочих узлов...
Комплект для модернизации MAINFOUR 240F с газового клапана серии G на M
Код: 710926800
Рекомендованная розничная цена, EURO: 204 (может получится дешевле)
ошибка 102
Добавлено: 09 окт 2018, 13:49
nataliy
Спасибо. В итоге вместе с установкой получится больше половины от стоимости котла - не вижу смысла.