Страница 1 из 1

Установка гидравлического разделителя

Добавлено: 07 окт 2018, 23:05
yuriy3788
Доброго времени суток!
В котельной установлен газовый котел BAXI Luna Duo-tec MP. Газовщики, когда проводили первичный пуск газа, сказали, что необходимо установить гидравлический разделитель на тепловой части. Долго по этому поводу возмущались, но котел пустили. Также они добавили, что котел выйдет из строя через год, а может быть и раньше, если не установить гидравлический разделитель.
В паспорте котла действительно написано, что необходимо установить гидравлический разделитель.
Проектом гидравлический разделитель не предусмотрен.
Прошу знающих опытных людей совета. Как быть в таком случае? Нужен ли гидравлический разделитель на самом деле?

Установка гидравлического разделителя

Добавлено: 07 окт 2018, 23:53
Bahus
Мощность?

Установка гидравлического разделителя

Добавлено: 08 окт 2018, 09:25
BAXI-Ural
yuriy3788 писал(а): 07 окт 2018, 23:05 Проектом гидравлический разделитель не предусмотрен.
Ну так покажите проект

Установка гидравлического разделителя

Добавлено: 12 окт 2018, 07:05
yuriy3788
Само собой, проект был представлен газовщикам. Их мнение я Вам озвучил. Нужно разобраться, гидравлический разделитель действительно необходим, что означает ошибку проекта, либо газовщики по какой-то причине навязывают монтаж оборудования (гидравлический разделитель).
На сколько я понимаю, гидравлический разделитель нужен в случае многоконтурной системы, а именно: более 4 контуров. В нашей системе их не более 4. Но смущает запись в паспорте о необходимости установки гидравлического разделителя.
По этой причине и прошу помощи либо совета у более опытных коллег. Да и вообще стараюсь советоваться по возможности часто, одна голова - хорошо, две - лучше... Будет настоящая катастрофа, если из-за моей неопытности выйдет из строя котел в октябре, ноябре или зимой.

Установка гидравлического разделителя

Добавлено: 12 окт 2018, 10:05
BAXI-Ural
yuriy3788 писал(а): 12 окт 2018, 07:05 прошу помощи либо совета у более опытных коллег.
Коллега! Если вы встроенным в котел насосом сможете обеспечить должный уровень циркуляции через котел, то можно и без гидроразделителя.
Напорно-расходная характеристика насоса с учетом сопротивления котла приведена в мануале, напорно-расходную характеристику вашей системы теплоснабжения вы как "творец" должны знать сами.

Установка гидравлического разделителя

Добавлено: 12 окт 2018, 11:50
Игорь-2
yuriy3788 писал(а): 12 окт 2018, 07:05 На сколько я понимаю, гидравлический разделитель нужен в случае многоконтурной системы, а именно: более 4 контуров.
Неправильно понимаете. Важно не количество контуров, а необходимая и постоянная циркуляция через котел. В системе может быть и один контур, но на каждом радиаторе стоять термоголовка - тут без ГР не обойтись..

Установка гидравлического разделителя

Добавлено: 13 окт 2018, 17:33
yuriy3788
BAXI-Ural писал(а): 12 окт 2018, 10:05 Если вы встроенным в котел насосом сможете обеспечить должный уровень циркуляции через котел, то можно и без гидроразделителя
Про напорно-расходную характеристику системы теплоснабжения в проекте ни слова не сказано. Сравнить получается не с чем.
Возникает, по моему мнению, закономерный вопрос, для чего изготовитель котла сделал запись в котле о необходимости наличия гидравлического разделителя?
Но тут же появляется новый вопрос, если гидравлический разделитель так необходим, почему его не включили в комплект поставки? Пусть даже это увеличит стоимость, но в комплекте поставки его не было.
Игорь-2 писал(а): 12 окт 2018, 11:50 Неправильно понимаете. Важно не количество контуров, а необходимая и постоянная циркуляция через котел. В системе может быть и один контур, но на каждом радиаторе стоять термоголовка - тут без ГР не обойтись
Спасибо Вашу мысль понял. При открытых на полную термоголовках система может вполне обойтись и без гидравлического разделителя.

Установка гидравлического разделителя

Добавлено: 13 окт 2018, 20:55
BAXI-Ural
yuriy3788 писал(а): 13 окт 2018, 17:33 Спасибо Вашу мысль понял. При открытых на полную термоголовках система может вполне обойтись и без гидравлического разделителя.
Ничего Вы не поняли...

Установка гидравлического разделителя

Добавлено: 15 окт 2018, 19:07
OlegK
Юрий, если у Вас есть проект, его кто-то сделал, его и надо спросить.
В конце-концов он будет отвечать, если с котлом что-то случится а систему Вы сделали строго по его проекту.
Газовщики посмотрев на Вашу систему вполне могли сделать такой вывод - просто если на всех радиаторах стоят термоголовки они могут и закрыться, например в случае резкого потепления, в результате чего, если вдруг не сработает защита на котле, будет перегрев и ба-бах.
Про это и писал Игорь.
Нужен там у Вас гидроразделитель (гидрострелка, байпас) или нет - тут никто телепатией не обладает, поэтому еще раз - пинайте вашего проектировщика.