Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 окт 2018, 10:36
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.310Fi
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добрый день! Подскажите как настроить котел.
Имеем: Luna-3 Comfort 1.310Fi - Гидрострелка - Насосная группа на радиаторы - Насосная группа с трехходовым на теплый пол. Плюс датчик температуры на улице и выносная панель котла установлена на стене в прихожей (котел в другом помещении).
Цель: нагрев теплого пола в межсезонье, когда радиаторы еще не требуются, на улице +18.
Что имеем сейчас: Запустили котел, дом прогрелся до заданной температуры на выносной панели и нагрев теплоносителя прекратился (уже сутки не греет). В помещении тепло но пол холодный - не комфортно.
Имеем: Luna-3 Comfort 1.310Fi - Гидрострелка - Насосная группа на радиаторы - Насосная группа с трехходовым на теплый пол. Плюс датчик температуры на улице и выносная панель котла установлена на стене в прихожей (котел в другом помещении).
Цель: нагрев теплого пола в межсезонье, когда радиаторы еще не требуются, на улице +18.
Что имеем сейчас: Запустили котел, дом прогрелся до заданной температуры на выносной панели и нагрев теплоносителя прекратился (уже сутки не греет). В помещении тепло но пол холодный - не комфортно.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5479
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Положи выносную панель на пол и отключи насосную группу на радиаторы. А ещё, можешь воспользоваться поиском по форуму, недавно подобную тему обсуждали.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Моё мнение в очередной раз:
Можно ли сделать комфортной работу теплых полов в сочетании с комнатным термостатом?
Можно ли сделать комфортной работу теплых полов в сочетании с комнатным термостатом?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 3 раза
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Получается, что для Baxi comfort температура с панели это бесполезная опция при ТП?
А есть рекомендации как сделать систему чтоб этого избежать ?
Прошу прощения, если уже обсуждалось, не нашёл тему.
А есть рекомендации как сделать систему чтоб этого избежать ?
Прошу прощения, если уже обсуждалось, не нашёл тему.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
- ее задача не дать перегреть помещение ,с чем и справляется . Что касается ТП и его ощущения ногами -получите перетоп (перерасход газа ) И ТП не должен постоянно быть теплым это рекламная утопия . Это вид системы отопления панельное . Вам пример работает панельное отопление где терехходовым управляет сервомотор +автоматика в погода зависимом режиме по кривой и большую часть времени ТП находится на ощупь прохладным или нейтральным ,но заданная температура помещения достигнута .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5479
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
У темы название не броское было, https://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php ... 307#p51153, а сразу ссылку дать тебе не мог, торопился.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 3 раза
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
А можно ли сделать такой алгоритм:
По датчику обратки ТП определяем его t, если t<22, и t на панели < нужной, то сначала нагревается ТП, как только t ТП>22, а заданная t панели не достигнута, только тогда пойдёт нагрев батарей.
Идея простая-приоритет ТП, затем батареи
По датчику обратки ТП определяем его t, если t<22, и t на панели < нужной, то сначала нагревается ТП, как только t ТП>22, а заданная t панели не достигнута, только тогда пойдёт нагрев батарей.
Идея простая-приоритет ТП, затем батареи
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Ичто это вам даст?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 3 раза
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
С такой постановкой задачи, да. Результата не будет .
Как вариант ещё - принудительное включение ТП всегда на t=22 или чуть меньше, независимо от t помещения.
Я не думаю что ТП при такой t нагреет помещение до жары.
Как только t панели уменьшилась - вкл батареи
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Вы просто вспомните второе начало термодинамики...
Если у вас в помещении средняя температура 22С, то и температура пола у вас немного меньше (за счет теплопотерь вниз)... пусть 21С.
Ну будет у вас 22-23, это сильно добавит комфорта? Ногам "некомфортно" из-за более высокой теплопроводности кафеля, по сравнению с деревянной доской... температуры у них одинаковые
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 3 раза
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Ну тогда там, где плитка - это отдельный контур, со своей t комфорта обратки который так же работает постоянно.
Итого ТП1 t<=22, ТР2, t<=35 это работает всегда. Батареи, когда t панели <22
Итого ТП1 t<=22, ТР2, t<=35 это работает всегда. Батареи, когда t панели <22
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Вот зачем изобретать космический корабль?
Золотое правило механики - ЧЕМ ПРОЩЕ ТЕМ НАДЁЖНЕЕ
ну сделайте ТП со смесительным узлом в котором установлен термостатический смеситель и вручную задайте температуру теплоносителя, которая нагреет пол до нужной температуры.
а на радиаторах поставьте термоголовки - если ТП не прогреет помещение до нужной температуры то подключатся радиаторы и "добавят" сколько нужно
Золотое правило механики - ЧЕМ ПРОЩЕ ТЕМ НАДЁЖНЕЕ
ну сделайте ТП со смесительным узлом в котором установлен термостатический смеситель и вручную задайте температуру теплоносителя, которая нагреет пол до нужной температуры.
а на радиаторах поставьте термоголовки - если ТП не прогреет помещение до нужной температуры то подключатся радиаторы и "добавят" сколько нужно
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 3 раза
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Ну так мы пришли к тому, что датчик в выносной панели пользы нам не принесёт при такой схеме.
ТП будет работать по своим t, батареи по термогалоакам.
Ну и смесительных узла для ТП 2 шт для комфорта на кафеле
ТП будет работать по своим t, батареи по термогалоакам.
Ну и смесительных узла для ТП 2 шт для комфорта на кафеле
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Мдаа... Если хотелки вступают в противоречее с законами природы..... тем хуже для природы!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
1. Выключаем термостат на котле. Оставляем только ДУТ. Котел будет загружать стрелку по необходимости теплоносителем с температурой согласно выбранной кривой.
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ.
Подойдёт?
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ.
Подойдёт?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Через платку расширения, термостат то уже есть...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 3 раза
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Не отвечу за топикастера, но то что я спрашивал - да.Bahus писал(а): ↑17 окт 2018, 19:00 1. Выключаем термостат на котле. Оставляем только ДУТ. Котел будет загружать стрелку по необходимости теплоносителем с температурой согласно выбранной кривой.
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ.
Подойдёт?
По п.3 уточните команду на насос отопления можно подать с термостата панели луны?
И ещё, возможно ли с панели вручную запустить насос отопления, если отойти от идеи автоматики по термостату ? Я к тому, что в 80% ТП может и хватать, а инертность нагрева ТП может спровоцировать сработку отопления
Отправлено спустя 28 минут 26 секунд:
Про запуск вручную сам понял. Ставим t очень высокую или низкую (не знаю логику пока), если надо запустить батареи меняем t, так отопление запустится вручную
Остался вопрос по панели, Ваше решение п.3 будет работать с термостатом в панели, ей можно управлять нужным насосом?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 3 раза
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Не понял. Есть панель, в ней термостат. Этим комплектом мы не можем управлять насосом?
Плата расширения для чего? Для зонального термостата ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Параграф 28 инструкции...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 апр 2018, 19:33
- Откуда: Уфа
- Благодарил (а): 3 раза
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Я правильно понял:
Плата и реле на ней необходимы для запуска насоса, термостат используем с панели. Управление котлом с панели по термостату выкл. ?
Плата и реле на ней необходимы для запуска насоса, термостат используем с панели. Управление котлом с панели по термостату выкл. ?
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 окт 2018, 10:36
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.310Fi
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Да, подойтет. Спасибо!Bahus писал(а): ↑17 окт 2018, 19:00 1. Выключаем термостат на котле. Оставляем только ДУТ. Котел будет загружать стрелку по необходимости теплоносителем с температурой согласно выбранной кривой.
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ.
Подойдёт?
Однако по п.3 есть вопросы: Речь идет про релейную плату 714106511, если про нее то F04=02. Правильно?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя