Страница 1 из 1
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 11:01
DimaChe
Добрый день! Подскажите как настроить котел.
Имеем: Luna-3 Comfort 1.310Fi - Гидрострелка - Насосная группа на радиаторы - Насосная группа с трехходовым на теплый пол. Плюс датчик температуры на улице и выносная панель котла установлена на стене в прихожей (котел в другом помещении).
Цель: нагрев теплого пола в межсезонье, когда радиаторы еще не требуются, на улице +18.
Что имеем сейчас: Запустили котел, дом прогрелся до заданной температуры на выносной панели и нагрев теплоносителя прекратился (уже сутки не греет). В помещении тепло но пол холодный - не комфортно.
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 11:25
Starik
DimaChe писал(а): 17 окт 2018, 11:01 Что имеем сейчас: Запустили котел, дом прогрелся до заданной температуры на выносной панели и нагрев теплоносителя прекратился (уже сутки не греет). В помещении тепло но пол холодный - не комфортно.
Положи выносную панель на пол и отключи насосную группу на радиаторы. А ещё, можешь воспользоваться поиском по форуму, недавно подобную тему обсуждали.
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 12:28
Bahus
Моё мнение в очередной раз:
Можно ли сделать комфортной работу теплых полов в сочетании с комнатным термостатом?
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 16:22
Avenger
Получается, что для Baxi comfort температура с панели это бесполезная опция при ТП?
А есть рекомендации как сделать систему чтоб этого избежать ?
Прошу прощения, если уже обсуждалось, не нашёл тему.
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 16:38
plehan
Avenger писал(а): 17 окт 2018, 16:22
Получается, что для Baxi comfort температура с панели это бесполезная опция при ТП?
- ее задача не дать перегреть помещение ,с чем и справляется . Что касается ТП и его ощущения ногами -получите перетоп (перерасход газа ) И ТП не должен постоянно быть теплым это рекламная утопия . Это вид системы отопления панельное . Вам пример работает панельное отопление где терехходовым управляет сервомотор +автоматика в погода зависимом режиме по кривой и большую часть времени ТП находится на ощупь прохладным или нейтральным ,но заданная температура помещения достигнута .
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 17:07
Starik
Avenger писал(а): 17 окт 2018, 16:22 Прошу прощения, если уже обсуждалось, не нашёл тему.
У темы название не броское было,
https://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php ... 307#p51153, а сразу ссылку дать тебе не мог, торопился.

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 17:30
Avenger
А можно ли сделать такой алгоритм:
По датчику обратки ТП определяем его t, если t<22, и t на панели < нужной, то сначала нагревается ТП, как только t ТП>22, а заданная t панели не достигнута, только тогда пойдёт нагрев батарей.
Идея простая-приоритет ТП, затем батареи
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 17:42
BAXI-Ural
Avenger писал(а): 17 окт 2018, 17:30
А можно ли сделать такой алгоритм:
DimaChe писал(а): 17 окт 2018, 11:01
нагрев теплоносителя прекратился (уже сутки не греет). В помещении тепло но пол холодный - не комфортно.
Ичто это вам даст?
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 17:51
Avenger
BAXI-Ural писал(а): 17 окт 2018, 17:42
Avenger писал(а): 17 окт 2018, 17:30
А можно ли сделать такой алгоритм:
DimaChe писал(а): 17 окт 2018, 11:01
нагрев теплоносителя прекратился (уже сутки не греет). В помещении тепло но пол холодный - не комфортно.
Ичто это вам даст?
С такой постановкой задачи, да. Результата не будет .
Как вариант ещё - принудительное включение ТП всегда на t=22 или чуть меньше, независимо от t помещения.
Я не думаю что ТП при такой t нагреет помещение до жары.
Как только t панели уменьшилась - вкл батареи
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 18:02
BAXI-Ural
Avenger писал(а): 17 окт 2018, 17:51
Как вариант ещё - принудительное включение ТП всегда на t=22 или чуть меньше, независимо от t помещения
Вы просто вспомните второе начало термодинамики...
Если у вас в помещении средняя температура 22С, то и температура пола у вас немного меньше (за счет теплопотерь вниз)... пусть 21С.
Ну будет у вас 22-23, это сильно добавит комфорта? Ногам "некомфортно" из-за более высокой теплопроводности кафеля, по сравнению с деревянной доской... температуры у них одинаковые
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 18:08
Avenger
Ну тогда там, где плитка - это отдельный контур, со своей t комфорта обратки который так же работает постоянно.
Итого ТП1 t<=22, ТР2, t<=35 это работает всегда. Батареи, когда t панели <22
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 18:11
BAXI - Volga
Вот зачем изобретать космический корабль?
Золотое правило механики - ЧЕМ ПРОЩЕ ТЕМ НАДЁЖНЕЕ
ну сделайте ТП со смесительным узлом в котором установлен термостатический смеситель и вручную задайте температуру теплоносителя, которая нагреет пол до нужной температуры.
а на радиаторах поставьте термоголовки - если ТП не прогреет помещение до нужной температуры то подключатся радиаторы и "добавят" сколько нужно

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 18:22
Avenger
Ну так мы пришли к тому, что датчик в выносной панели пользы нам не принесёт при такой схеме.
ТП будет работать по своим t, батареи по термогалоакам.
Ну и смесительных узла для ТП 2 шт для комфорта на кафеле
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 18:40
BAXI-Ural
Мдаа...

Если хотелки вступают в противоречее с законами природы..... тем хуже для природы!

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 19:00
Bahus
1. Выключаем термостат на котле. Оставляем только ДУТ. Котел будет загружать стрелку по необходимости теплоносителем с температурой согласно выбранной кривой.
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ.
Подойдёт?
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 19:17
BAXI-Ural
Bahus писал(а): 17 окт 2018, 19:00
Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ
Через платку расширения, термостат то уже есть...
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 19:18
Avenger
Bahus писал(а): 17 окт 2018, 19:00
1. Выключаем термостат на котле. Оставляем только ДУТ. Котел будет загружать стрелку по необходимости теплоносителем с температурой согласно выбранной кривой.
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ.
Подойдёт?
Не отвечу за топикастера, но то что я спрашивал - да.
По п.3 уточните команду на насос отопления можно подать с термостата панели луны?
И ещё, возможно ли с панели вручную запустить насос отопления, если отойти от идеи автоматики по термостату ? Я к тому, что в 80% ТП может и хватать, а инертность нагрева ТП может спровоцировать сработку отопления
Отправлено спустя 28 минут 26 секунд:
Про запуск вручную сам понял. Ставим t очень высокую или низкую (не знаю логику пока), если надо запустить батареи меняем t, так отопление запустится вручную
Остался вопрос по панели, Ваше решение п.3 будет работать с термостатом в панели, ей можно управлять нужным насосом?
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 19:57
BAXI-Ural
Avenger писал(а): 17 окт 2018, 19:46
Остался вопрос по панели, Ваше решение п.3 будет работать с термостатом в панели, ей можно управлять нужным насосом?
BAXI-Ural писал(а): 17 окт 2018, 19:17
Через платку расширения, термостат то уже есть...
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 20:17
Avenger
BAXI-Ural писал(а): 17 окт 2018, 19:57
Avenger писал(а): 17 окт 2018, 19:46
Остался вопрос по панели, Ваше решение п.3 будет работать с термостатом в панели, ей можно управлять нужным насосом?
BAXI-Ural писал(а): 17 окт 2018, 19:17
Через платку расширения, термостат то уже есть...
Не понял. Есть панель, в ней термостат. Этим комплектом мы не можем управлять насосом?
Плата расширения для чего? Для зонального термостата ?
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 20:51
BAXI-Ural
Параграф 28 инструкции...
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 21:10
Avenger
Я правильно понял:
Плата и реле на ней необходимы для запуска насоса, термостат используем с панели. Управление котлом с панели по термостату выкл. ?
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 окт 2018, 21:39
DimaChe
Bahus писал(а): 17 окт 2018, 19:00
1. Выключаем термостат на котле. Оставляем только ДУТ. Котел будет загружать стрелку по необходимости теплоносителем с температурой согласно выбранной кривой.
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем через комнатный термостат. Разгрузка стрелки по команде КТ.
Подойдёт?
Да, подойтет. Спасибо!
Однако по п.3 есть вопросы: Речь идет про релейную плату 714106511, если про нее то F04=02. Правильно?