Страница 1 из 1
Luna Platinum 1.24 ошибка 10
Добавлено: 19 окт 2018, 16:41
MaxB
Добрый день! На котле Luna Platinum 1.24 после ввода в эксплуатацию при повороте ручки он упорно предлагал изменить комнатную температуру. Панель управления стоит на котле, никаких датчиков нет, режим "Комфорт". Попытался как-то отключить комнатный датчик и что-то сбил в настройках: теперь высвечивает ошибку 10 (наружный датчик), хотя его не существует. Также блокирует теперь отопление, пишет при повороте ручки "Управление Блокировано". Работает только на ГВС. Подскажите, пожалуйста, какие настройки необходимо изменить, чтобы убрать обращение к наружному датчику? Спасибо заранее!
Luna Platinum 1.24 ошибка 10
Добавлено: 19 окт 2018, 17:09
BAXI-Ural
Luna Platinum 1.24 ошибка 10
Добавлено: 19 окт 2018, 17:13
MaxB
Спасибо огромное! Искал сам, но так и не нашёл. А тут такой подарок! Буду копать, о результате сообщу.
Luna Platinum 1.24 ошибка 10
Добавлено: 19 окт 2018, 21:18
nikolas1178
Посмотрите здесь.
Luna Platinum 1.24 ошибка 10
Добавлено: 20 окт 2018, 18:35
MaxB
Помог инж. мануал. При включении строки программы 742 "Сост комн с уст темп под" на "---" он начинает искать уличный датчик. По умолчанию это 80 градусов. Странно, так как эта функция задействована только при наличии именно комнатного датчика. Спасибо всем!
Luna Platinum 1.24 ошибка 10
Добавлено: 25 окт 2018, 21:58
Gidravlik
При появлении ошибки Е10 помогает параметр 6200(сохранить датчики), изменяем на "ДА" и подтверждаем .
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
Видел ваши мучения с 3хходовым клапаном : неужели котел изначально имел неправильную конфигурацию по логике работы с ним? Или вы сначала сбросили на заводские?
Luna Platinum 1.24 ошибка 10
Добавлено: 04 дек 2018, 18:44
MaxB
Здравствуйте, да именно изначально. А заводские настройки уже потом стал проверять, и выяснилось, что они не правильные были изначально.
Luna Platinum 1.24 ошибка 10
Добавлено: 05 дек 2018, 03:03
MaxB
И, кстати, забыл поблагодарить за совет с функцией 6200. Действительно помогает, если, например, установил датчик уличный или снял его, то котёл тупит, не понимает иногда, и это реально работает.
Luna Platinum 1.24 ошибка 10
Добавлено: 25 дек 2019, 16:21
Сабу
Добрый день! Выше есть ссылка на доп. мануал к QAA75. К сожалению, в этом мануале нет описания некоторых параметров и кодов ошибок, которые поддерживаются этой панелью. Можно предположить, что у панели (или у самой платы?) уже более свежая прошивка. Дата выпуска котла - 41 неделя 2018 г. Уважаемые представители Baxi, подскажите, пожалуйста, нет ли случайно более новой версии этого документа? Можно на любом языке. Заранее благодарю.