Страница 1 из 1
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 23 окт 2018, 22:53
Александр@
Накидайте, пожалуйста, кто знает, какие минусы могут быть при использовании гибкого гофрированного дымохода?
Уменьшенная максимальная длина дымохода?
Отсутствие возможности прокладывать горизонтально?
Необходимость более частого крепления, чем у жесткого дымохода?
Продажа бухтами по 20 метров?
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 23 окт 2018, 23:18
Starik
Всё так, всё так, сплошные плюсы.
Только тяга в гофре значительно ниже, чем в гладкой трубе. Диаметр для мощности до 19 кВт должен быть 110 мм, а для большей мощности от 130 мм.

P.S. Гофра должна быть из нержавейки, т.к. ходят слухи, что в конденсате повышенное содержание серной кислоты.
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 24 окт 2018, 09:34
Александр@
Думаю применить для конденсационного котла с закрытой камерой сгорания.
Вот поэтому и вопрос, если гладкие раздельные трубы по паспорту нужны 80 мм, то гибкая 80 пойдет или нет.
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 24 окт 2018, 09:36
BAXI - Volga
Александр@ писал(а): 23 окт 2018, 22:53
Накидайте, пожалуйста, кто знает, какие минусы могут быть при использовании гибкого гофрированного дымохода?
Уменьшенная максимальная длина дымохода?
Отсутствие возможности прокладывать горизонтально?
Необходимость более частого крепления, чем у жесткого дымохода?
Продажа бухтами по 20 метров?
и кто же это Вас надоумил?!
о какой гофре вообще речь?!
купили дорогой конденсатник на 50 квт, а на дымоходе экономим?
у котла коаксиальный выход 80/125 и куда Вы собрались гофру втыкать?
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 24 окт 2018, 09:37
BAXI-Ural
Александр@ писал(а): 23 окт 2018, 22:53
гибкого гофрированного дымохода?
Что вы имеете ввиду? Какой? "Фирменный"?
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 24 окт 2018, 10:03
Александр@
Дело не в экономии, а в больших возможностях трассировки/прокладки гибкого дымохода.
Гофра фирменная Baxi 80 мм, подключу через разделительный комплект.
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 24 окт 2018, 10:20
Starik
Александр@ писал(а): 24 окт 2018, 10:03
Дело не в экономии, а в больших возможностях трассировки/прокладки гибкого дымохода.
Гофра фирменная Baxi 80 мм, подключу через разделительный комплект.
А ты рисковый!

Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 24 окт 2018, 10:29
Александр@
Starik писал(а): 24 окт 2018, 10:20 А ты рисковый!

Я ещё решение не принял.
Поясните, в чем риск?
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 24 окт 2018, 10:34
BAXI - Volga
чем обычная труба не устраивает? есть весь набор оригинальных труб и колен из полипропилена диаметром 80
а риск в том что что вся это гофра провиснет и в ней будет скапливаться конденсат
и про гарантию забудьте

Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 24 окт 2018, 11:05
Александр@
BAXI - Volga писал(а): 24 окт 2018, 10:34а риск в том что что вся это гофра провиснет и в ней будет скапливаться конденсат
Согласно инструкции гофрой можно прокладывать только вертикальные участки, я и собираюсь прокладывать вертикальные участки, пусть наклонные (45гр) но вертикальные, поэтому провисание исключено.
Про гарантию почему забыть?
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 24 окт 2018, 11:32
Bahus
Александр@ писал(а): 24 окт 2018, 10:03
Гофра фирменная Baxi 80 мм
Я что-то пропустил?
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 24 окт 2018, 11:55
Александр@
KHG71410581
Применима для mp1.50
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 24 окт 2018, 13:10
Bahus
Хм. Ни разу не обращал внимания в каталоге на эту позицию..
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 24 окт 2018, 14:21
Starik
Александр@ писал(а): 24 окт 2018, 10:29
Я ещё решение не принял.
Поясните, в чем риск?
Канализационную гофру в эксплуатации ты наверняка видел (сифон из гофры под раковину)? Гладкостенный тоже, наверняка, доводилось чистить. Вспомни разницу. А теперь подумай, в сифоне-то вода всегда присутствует (но гофрированный - только выкидывать, как только почернел), а гофра на газоотводе конденсатника …
У меня кухонная вытяжка через гофру воздух выкидывает на улицу, раз в два года я эту гофру на мусорку отношу (внутри ну очень много грязи). Подвод воздуха к котлу тоже гофрой сделан (не запрещено и участок очень короткий, сопротивление не значительное, ещё и фильтр стоит перед ней), так и эта гофра через два года загадилась. Ради интереса промыл, сносно получилось (ежегодное обслуживание котла и системы

), весной выкину, поставлю новую.
Сейчас для тебя удобно гофру ставить - ставь, может понравится, если что - потом переделаешь, только углы подбирать будет сложно, кое-где переделывать придется. За обслуживание (качество и удобство) намекнул выше, запасайся ёршиком длинной на 1/2 гофрированного куска.

Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 24 окт 2018, 14:31
BAXI - Volga
Александр@ писал(а): 24 окт 2018, 11:57
KHG71410581
Применима для mp1.50
эта гофра применяется в основном для гильзования дымохода, когда нет возможности сделать по другому
если уж делать нормально то изначально нужно брать гладкие трубы и соответствующие колена
к тому же гофра стоит не дешево... и ставить её только на вертикальные участки
Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Добавлено: 28 мар 2019, 22:46
gold-sech
Подскажите, какой фильтр стоит у Вас на подводе воздуха к котлу?