Страница 1 из 1
Программирование Baxi Eco Four 24F атмосферник.
Добавлено: 26 окт 2018, 15:07
roman23081986
Котел с заводскими установками пользуюсь 1 месяц!Подскажите пожалуйста наилучшие параметры установки!А то что то многовато газа нажег за месяц!Частный дом на 100кв.м
Программирование Baxi Eco Four 24F атмосферник.
Добавлено: 26 окт 2018, 16:37
Bahus
Много это сколько в цифрах? Максимально ваш котел может сжечь в районе 2000 кубов за месяц. Это если круглосуточно лить горячую воду на максимальной мощности.
Если цифра больше - тогда и должен возникнуть вопрос.
А так - заводские настройки вполне себе оптимальные. Если не устраивает сумма в платежке - утеплять помещение, либо уменьшать температуру и реже пользоваться горячей водой.
Программирование Baxi Eco Four 24F атмосферник.
Добавлено: 26 окт 2018, 16:54
BAXI-Ural
Вы эти вопросы задаете, поскольку сами вряд ли ответите "какие у вас теплопотери дома?"
Для более плавной работы параметр F08 поставьте 40. Только это не приведет к уменьшению расхода газа...