Страница 1 из 1

Режим антизамерзайки при выключенном термостате в Eco-4s-10f

Добавлено: 30 окт 2018, 17:10
Erik
Если к Eco-4s-10f подключен комнатный термостат, как должен себя вести котел при размыкании контактов?
Выключать и горелку и насос?
Или только выключать горелку?

Если насос выключен, то режим антизамерзайки не работает? Или котел будет периодически включать насос и при выключенном термостате?

Режим антизамерзайки при выключенном термостате в Eco-4s-10f

Добавлено: 30 окт 2018, 18:28
BAXI-Ural
Размыкание контактов - отключение горелки - отключение насоса спустя время постциркуляции 3 мин (в вашем котле это задано жестко, в других регулируется).
"Антизаморозка" срабатывает при падении температуры на датчиках ниже +5С. Включается насос, горелка, система прогревается до +30С.