Страница 1 из 1
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 30 окт 2018, 17:57
Casperr81
Доброго всем дня! Имею данный бойлер и котёл Baxi, бойлер подключён по водной части через гидрострелку, нужно что бы термостат бойлера давал команду насосу на включение и выключение когда необходимо, в инструкции понять не могу как это сделать фото клеммной коробки
Подскажите куда подключать?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:

Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 01 ноя 2018, 13:52
BAXI - Volga
Casperr81, ну чего Вы мудрите?
котёл то у Вас Luna-3 и он работает с бойлером только через датчик.
термостат Вы подключить не сможете
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 01 ноя 2018, 21:41
BAXI-Ural
BAXI - Volga писал(а): 01 ноя 2018, 13:52
котёл то у Вас Luna-3 и он работает с бойлером только через датчик.
термостат Вы подключить не сможете
В принципе можно изобразить из этого термостата и пары резисторов имитатор датчика.... но коль
Casperr81 писал(а): 30 окт 2018, 17:58
в инструкции понять не могу
лучше не нужно...

Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 19 мар 2019, 16:42
Fomalgaut
Чет я не совсем понял!
Человеку не нужно БКН с котлом связать, у него БКН через стрелку подключен. Термостат БКН нужно подключить в разрыв питания внешнего насоса контура БКН (отдельный насос после стрелки). На термостате выставить переключателем температуру отключения. Контакты на колодке
1-2 или 1-3. Термовыключатель будет соединен последовательно с термостатом, не помешает.
И пусть БКН греется без всякого приоритета. А летом можно СО кранами перекрыть, ее насосы выключить. Будет только ГВС. Греется стрелка?
Да пусть греется.
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
А представители Baxi могли бы пояснить схемку колодки на БКН Премьер ПЛЮС. Брэнд то Baxi все равно бойлера, мало ли, что в Англии сделан.
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 19 мар 2019, 23:22
RADAR
несколько раз объясняли...надо только поискать по форуму...

Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 20 мар 2019, 06:50
Fomalgaut
Поискал, читал про подключение бойлеров. Не встретил объяснений. Только констатация факта - мол, приоритет ГВС и все, котел должен отключиться от ОС и обслужить бойлер. Мне представляется, если есть запас мощности у котла, вполне можно все запитать через гидрострелку. Конечно, понадобятся свои насосы на контуры ОС, ГВС и термостатические смесители на контуры ОС (возможно). Возможно некоторое увеличение времени прогрева бойлера.
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 20 мар 2019, 09:18
RADAR
вот свежая тема с подключениемтолько контакты
Fomalgaut писал(а): 19 мар 2019, 16:46
Термостат БКН нужно подключить в разрыв питания внешнего насоса контура БКН (отдельный насос после стрелки). На термостате выставить переключателем температуру отключения
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 20 мар 2019, 11:17
Bahus
Fomalgaut писал(а): 20 мар 2019, 06:50
Мне представляется, если есть запас мощности у котла, вполне можно все запитать через гидрострелку.
Вы на стрелку круглогодично 80 градусов давить будете, чтобы бочка свои 60 получила?
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 20 мар 2019, 12:03
Fomalgaut
RADAR писал(а): 20 мар 2019, 09:18
вот свежая тема с подключениемтолько контакты
Благодарю, я так и предполагал!
Bahus писал(а): 20 мар 2019, 11:17
Вы на стрелку круглогодично 80 градусов давить будете, чтобы бочка свои 60 получила?
Благодарю за ответ.
А что, неужели на ГС так температура упадет? Летом, при отключенных контурах СО?
А все равно в бойлер около 80 гр. пойдет, что с ГС, что без нее... нет?
Не нравится идея приоритета ГВС.
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 20 мар 2019, 13:07
Bahus
Если вам надо для отопления, допустим, градусов 40 всего. Ну вот +5 на улице. 40 на котле и зададим. 40 на стрелке. А в бойлере 60 хотим. Чего делать? А ничего не делать. Только на котле и поднимать. И это только из-за ГВС.
Кроме того как управлять этим всем? В "стандартном" случае есть два насоса. Один на стрелку, один на змеевик бочки. Оба запитаны на котел. И датчик бойлера туда же. Приоритет ГВС работает, по сигналу датчика котел отключает насос загрузки стрелки, и включает бойлерный. Температурный режим задается разный для отопления и ГВС. Антилегионелла, опять же, присутствует. Никакого колхоза, оборудования минимум.
А в случае, когда бочка за стрелкой как это вот всё организовать?
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 20 мар 2019, 14:07
Fomalgaut
Благодарю вас, Илья, за терпение и подробный ответ!
Действительно, придется в этом случае держать повышенную температуру котла. Это да. Ну и что по большому счету?
Стрелка пусть греется. В системе РО имеются термовентили, в контурах РО - свои насосы и термосмесители.
При +5 - только подкорректировали заданную температуру на термосмесителях ветвей РО. Когда совсем тепло - отключили насосы ветвей РО и, если надо, закрыли шаровые краны веток РО. Насосы ветвей РО по умолчанию всегда включены, кроме лета.
Насос загрузки бойлера влючен через термостат бойлера. Тут еще меньше нужно организовывать, по-моему.
Ну не нравится в холода отключать на 40 минут отопление для поддержки бойлера!
Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
Хотя, если нравится и хочется рулить системой с панели котла, не заходя в бойлерную, тогда - конечно...
Есть над чем подумать.
В Европе - особо холодов нету. Они и делают приоритет ГВС - в чем проблема то, типа?

Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 21 мар 2019, 21:26
Fomalgaut
Всем доброго дня!
Все думаю про связку котел - БКН.
Вот, скажем, имеется котел PLATINUM PLUS 1.32 и БКН PREMIER PLUS 150.
Склоняюсь, однако, к авторитетному мнению участников форума загружать БКН штатно от котла, используя опционный датчик температуры бойлера.
Его, согласно инструкции на котел, подключаем к контактам 9,10 колодки М2 котла. Тут ясно.
Вот вопрос насчет отключения насосов ветвей радиаторного отопления во время, когда работает насос котла на загрузку бойлера.
Как эти насосы завязать с котлом?
(правда есть мысль проверить напряжения на контактах управления сервоприводом встроенного в котел трехходового клапана. Зафиксировать напряжение на клеммах при переключенном на бойлер клапане. и, используя это напряжение, через дополнительное реле, управлять насосами веток РО).
Может, какие то еще решения подскажете?
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 21 мар 2019, 22:20
BAXI-Ural
AVS 75
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 21 мар 2019, 22:28
Fomalgaut
Направление понял! Поищу описание.
Спасибо вам!
Отправлено спустя 50 минут 33 секунды:
Мне думается, не совсем для моей задачи этот модуль!
Проще взять фазу на отопление и нейтраль с линии управления сервомотором встроенного трехходового клапана отопление - гвс.
Это напряжение подать на управляющую обмотку реле переменного тока. А контактами управлять насосами контуров радиаторного отопления.
Цена вопроса - копейки.
И точно для моей задачи! При срабатывании трехходового клапана в положение ГВС из положения ОТОПЛЕНИЕ, управляющая фаза уйдет с обмотки моего реле, оно разомкнет свои контакты и обесточит насосы контуров РО. После нагрева БКН, процесс будет обратный. Трехходовой уйдет в положение ОТОПЛЕНИЕ, фаза появится на обмотке реле - оно сработает и запустит насосы веток РО.
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 22 мар 2019, 12:03
Bahus
Я видимо темы спутал малость. Предыдущие пассажи были по логике Слим.
А в данном случае. У вас котловой насос. Работает либо на стрелку, либо на бойлер. Потоки управляются трехходом. Так зачем котлу управлять насосами зон? Пусть себе тянут со стрелки, даже если она остывшая.
Или у вас другая схема?
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 22 мар 2019, 13:57
Fomalgaut
Я вас понял. Подача с котла все равно будет переключена со стрелки на бойлер. А насосы веток отполения поработают через стрелку, не проблема.
Спасибо. Все понятно.
Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
Добавлено: 22 мар 2019, 14:47
Bahus
Ну и славно.