Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Добавлено: 02 ноя 2018, 10:51
garik88
добрый день!

Дом изначально проектировался с твердотопливным котлом, но пока строили случилось чудо и у нас провели газ. Соответственно имеем вертикальный дымоход из нержавейки диаметром 150мм внутри шахты. Длина дымохода в общей сложности 8,5 метров Котельная размещается в цоколе и организовать коаксиал никак не получается из-за расширенного по этому случаю окна. Также не получается организовать трубу приточки к котлу не проходя соседнее помещение. Пожарники по этому поводу дюже возмущаются. Планируется сделать приток с улицы через стену соседнего помещения используя, приточный воздушный клапан, и в котельную через специально оставленное отверстие под дверью. Конденсатосборник в дымоходе имеется. Поэтому имею вопрос.
1. Возможно ли подключить котел через переходник KHG71411181 и потом специально заказанным переходником с 80 на 150мм? Возможно есть штатный переходник?
2. Чем все это чревато и есть какие либо нюансы для данной схемы?

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Добавлено: 02 ноя 2018, 14:31
BAXI - Volga
а почему не возьмёте котёл с открытой камерой сгорания?

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Добавлено: 02 ноя 2018, 17:53
garik88
потому что котел у меня уже лежит. :) Я простодушно думал проложить трубу притока через соседнее помещение. Но пожарник этому воспротивился.Ну а котел мне достался с ооочень хорошей скидкой. Почти по оптовой цене.

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Добавлено: 03 ноя 2018, 20:51
plehan
garik88 писал(а): 02 ноя 2018, 10:51 Планируется сделать приток с улицы через
- вы обязаны это сделать .Согласно СП60 можно и через окно, с условием ,что устройство притока будет не ниже 2 м от земли .
garik88 писал(а): 02 ноя 2018, 10:51 и в котельную через специально оставленное отверстие под дверью.
- вот это не требуется и не надо .

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Добавлено: 08 ноя 2018, 06:53
garik88
plehan писал(а): 03 ноя 2018, 20:51 - вы обязаны это сделать .Согласно СП60 можно и через окно, с условием ,что устройство притока будет не ниже 2 м от земли .
всетаки решил через крышу. Вроде как двухтрубная схема позволяет такую длину взять. получается надо будет конденсатосборник и систему разделения на две трубы - 7102689. А выхлоп через существующий дымоход.

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Добавлено: 08 ноя 2018, 09:19
BAXI-Ural
Берете вот такой элемент:
Переходник диам. 80 мм Код: KHG71411181-
Используется для перехода с коаксиальной трубы диам. 60/100 мм на дымоотводящую трубу диам. 80 мм с притоком воздуха из помещения где находится котел;

Затем до шахты дымохода тянете трубу 80 мм, прямые, угловые участки, с понижением в сторону дымохода.

В шахте устанавливаете угловой конденсатоотводчик:
Конденсатосборник Код: KHG71411961-
Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Соединяет горизонтальный и вертикальный участки, дополнительную информацию см. в инструкции к котлу
Рекомендованная розничная цена, EURO: 39

Внутри шахты до самого верха тянете трубу 80 мм, шахту накрываете плитой с дыркой под 80 мм трубу...

Можете под плитой сделать доп. вентиляцию...

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Добавлено: 08 ноя 2018, 17:45
plehan
BAXI-Ural писал(а): 08 ноя 2018, 09:19 Используется для перехода с коаксиальной трубы диам. 60/100 мм на дымоотводящую трубу диам. 80 мм с притоком воздуха из помещения где находится котел;
- а ваш паспорт на изделие позволяет такой вариант монтажа ?

Можно ли в существующий дымоход 150мм подключить Luna 3?

Добавлено: 08 ноя 2018, 18:05
BAXI-Ural
Позволяет...