Страница 1 из 1

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 07 ноя 2018, 23:14
ivhamster
доброго времени суток уважаемые, подскажите, пожалуйста.
подключаю котёл с бойлером вот по этой схеме
Изображение

Я так понимаю, что когда работает загрузка бойлера, котловой насос должен выключаться, чтобы не было конфликта гидравлики. Как это реализовывается? куда подключить MB и CB?

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 07 ноя 2018, 23:28
svr007
Добрый вечер. Вот здесь фотки скинул https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=5708 ,сами на выходных запустили. Насосы подключаете от котла, термостат бойлера подключаете к котлу,температура бойлера регулируется маленькой крутилкой на бойлере.

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 08 ноя 2018, 12:19
Bahus
Картинка, как я понимаю, из инструкции.
Так вот. Как это ни парадоксально - PremierPlus для брэнда Baxi является изделием "стороннего производителя" (производят на заводе в Англии.
Поэтому курите раздел "подключение бойлера сторонних производителей". Он там рядом. Все схемы и картинки там вполне наглядные.
А так вам правильно написали. Оба насоса на плату, датчик на колодку вместо установленного там резистора. Одну из перемычек на той же колодке нужно сместить, чтобы котел понял, что он с бойлером теперь. Вроде и всё.

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 08 ноя 2018, 14:24
BAXI-Ural
Можно и так, как написал svr007

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 08 ноя 2018, 15:01
svr007
А как чувствует себя теплообменник когда после режима нагрева ГВС на максимальной мощьности ему прилетает белее теплая обратка с СО, вроде как чугун не любит большую разницу в температуре.

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 08 ноя 2018, 15:09
BAXI-Ural
У нас нету сведений, что это приводит к поломке теплообменника... Как бы на это расчитано

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 08 ноя 2018, 23:44
ivhamster
Bahus писал(а): 08 ноя 2018, 12:19 А так вам правильно написали. Оба насоса на плату, датчик на колодку вместо установленного там резистора. Одну из перемычек на той же колодке нужно сместить, чтобы котел понял, что он с бойлером теперь. Вроде и всё.
Илья, ты про это?
Изображение


а тогда вопрос:
где находиться клемная коробка, в которую на схеме подключаются датчик и насос бойлера?
И куда нужно сместить перемычку?
Спасибо за помощь!!!!

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 09 ноя 2018, 12:37
svr007
По умолчанию перемычка разъема М2 подключена в контакт 5(ну то есть чтоб она не потерялась её оба конца сидят на контакте).Контакт 5 и 6 это запрос на нагрев ГВС, при замыкании отключается насос СО и включается насос ГВС (при условии что они подключены оба с котла). Резистор это обманка котла чтоб он в аварию не уходил ( его номинал сопротивления вроде должен быть ближе к макс. темп. ГВС). Тут два варианта подключения:
1. использовать доп комплект как на картинке и сам датчик засунуть в термокарман куда заходит штатный датчик Бойлера(две трубки импульсные), при этом термостаты бойлера можно демонтировать. При такой схеме логика следующая: Запрос на ГВС всегда замкнут(перемычка 5 и 6) котел видит темп. ГВС по датчику вместо резистора, отключение происходит по достижению температуры установленной с регулятора ГВС котла.
2. не использовать комплект,но при это надо разьем для подключения насоса ГВС к плате котла. При такой схеме к контактам 5 и 6 подключается штатный термостат бойлера( контакты слева на право 1 и 2,прозвоните имитируя нагрев зажигалкой,точно не помню). Здесь логика такая: Котел видит температуру бойлера постоянную, нагрев ГВС осуществляется замыканием контактов 5 и 6, при этом регулятор ГВС котла не работает, регулировка темп ГВС осуществляется с маленькой крутилки на термостате бойлера.
У меня второй вариант,т.к. будет управляться с внешнего контроллера, в случае сбоя внешней автоматики будет переход на регулировку термостатом бойлера.

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 15 ноя 2018, 23:56
Рыжий
Здравствуйте!
Подключил КИТом с электронным датчиком температуры по схеме указанной выше.
Не регулируется t воды с котла.

Отправлено спустя 26 минут 15 секунд:
KIT 71408741*

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 16 ноя 2018, 07:39
BAXI-Ural
Рыжий писал(а): 16 ноя 2018, 00:22KIT 71408741*
???

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 16 ноя 2018, 07:57
Рыжий
KHW 714087410

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 16 ноя 2018, 08:06
BAXI-Ural
Аккуратней надо быть ... во всем... надож оценивать как вас поймут, - я вот Вас, не смотря на свой опыт, не понимаю
Что значит
Рыжий писал(а): 16 ноя 2018, 00:22 Не регулируется t воды с котла.
?

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 16 ноя 2018, 08:09
Рыжий
Не возможно выставить температуру ГВ в бойлере на котле.

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 16 ноя 2018, 08:26
svr007
Дайте больше информации.
Как гидравлика организована
Схема подключение
Котел уходит на запрос ГВС( включает насос ГВС и отключает насос СО)
Что значит не возможно выставить температуру ГВ? перегревает или не догревает?

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 16 ноя 2018, 09:42
Рыжий
Все так. Насос котловой выкл. - насос на бойлер вкл. Все работает корректно, кроме регулировки температуры самой горячей воды. Как не крути, реле на плате щелкает и включает насос на бойлер только в положении где-то на "7-8 часов" на регуляторе температуры бойлера.

Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Гидравлика на насосе ГВС с обратными клапанами. По гидравлике все корректно. Ещё уточнение. Не стоит перемычка на 5-7 антилегинеллы.

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 16 ноя 2018, 10:41
svr007
Хотите узнать в чем проблема,но при этом приходиться вытягивать из Вас информацию. Напишите подробно что происходит и фотки приложите,а так только гадать. Мне вот например не понятно что дальше происходит когда регулятор на 7-8 часов,котел греет до дури ? тепмература в бойлере какая? есть разбор воды? датчик куда засунули? ну итд.

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 30 ноя 2018, 23:47
ivhamster
а датчик бойлера это как раз те две трубки, которые в BAXI Premier Plus 200 вставлены? тогда какую из них вместо резистора подключать?

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 03 дек 2018, 09:49
Bahus
Не угадали. Датчик бойлера идет в комплекте подключения. И в PP штатно отсутствует

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 03 дек 2018, 12:33
svr007
Вот может кому интересно будет, график нагрева в режиме приоритета ГВС baxi slim 1.300 iN + PREMIER Plus 200, насос Alpha1L 25-40 .Провал в середине - переключение с первой на вторую скорость, т.к. на первой котел начал выходить на модуляцию(снижение мощности).

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
график
график нагрева ГВС.png

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 03 дек 2018, 23:39
ivhamster
Bahus писал(а): 03 дек 2018, 09:49 Не угадали. Датчик бойлера идет в комплекте подключения. И в PP штатно отсутствует
Илья, правильно я понял?
1)Мне нужно купить KHG 714061911 (Датчик темп. воды контура ГВС),сам датчик вставить в бойлер, провода подсоединить вместо резистора,
2) Насос загрузки бойлера подключаем на клеммы (обвёл в кружочек)
Изображение
3)Насос контура отопления, также подключаем напрямую в котёл.
4) Перекидываем перемычку и радуемся, т.к. всё заработало

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 03 дек 2018, 23:58
Bahus
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=5778
Там маленько другая задача, но артикулы и фотки есть.
В гильзе бойлера торчат зонды термостата. Если подключаться датчиком, то его можно полностью демонтировать с бойлера.

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 04 дек 2018, 13:49
ivhamster
Илья, т.е. мой алгоритм не верный? :sorry:
Датчик температуры не поможет и нужен именно
комплект подключения бойлера к котлу Слим?

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 04 дек 2018, 14:02
Bahus
Да не. Всё верно у вас написано.
Можно и отдельно датчик (артикул у вас верный указан).
Просто шестиполюсным подключаться проще и быстрее. А без него вам кроме датчика придется побегать по магазинам электротоваров, чтобы сколхозить колодку подключения насоса ГВС (та, что у вас в кружочке).

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 07 дек 2018, 13:17
Рыжий
svr007 писал(а): 16 ноя 2018, 10:41 Хотите узнать в чем проблема,но при этом приходиться вытягивать из Вас информацию. Напишите подробно что происходит и фотки приложите,а так только гадать. Мне вот например не понятно что дальше происходит когда регулятор на 7-8 часов,котел греет до дури ? тепмература в бойлере какая? есть разбор воды? датчик куда засунули? ну итд.
Долго не был у компа - командировка.

Регулятор температуры горячей воды в бойлере стоит на "7 часов". котел работает понятно.
Прибавляем температуру (ставим регулятор на "9 часов"), слышен щелчок и котел переходит на режим нагрева воды в бойлере.
Убавляем температуру (ставим регулятор на "1 час"), слышен щелчок и происходит уменьшение (модуляция) пламени, но котел не отключается, нагрев продолжается.
Так должно быть?
Спасибо.

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
KHW 714087410 - к-т присоединения.
Датчик комплекта засунут в котел.

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Не стоит перемычка на 5-7 антилегинеллы.

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 07 дек 2018, 18:30
Bahus
Про датчик в котле, надеюсь, оговорились?

baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200

Добавлено: 07 дек 2018, 19:06
Рыжий
Bahus писал(а): 07 дек 2018, 18:30 Про датчик в котле, надеюсь, оговорились?
Датчик - в бойлер вставил.