Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG71410051-

Добавлено: 25 ноя 2018, 07:30
Erik
Нашел в каталоге эту плату.

Написано только, что "Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла"
и приложен чертеж.
https://baxi.ru/upload/iblock/8d1/khg_71410051.pdf

Это просто релюшка с перекидным контактом? Может "лампочку включить" при блокировке котла?

Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG71410051-

Добавлено: 25 ноя 2018, 09:18
BAXI-Ural
Да... Вообще функционал этого реле определяется параметрами F04/F05
https://baxi.ru/upload/iblock/08b/servi ... lenie_.doc

Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG71410051-

Добавлено: 26 ноя 2018, 06:52
Erik
Не знаю, где правильно задать вопросы на понимание.

Про OpenTherm.
Котел (например мой - Eco 4s 10F) сам реализует все имеющиеся функции управления своей внутренней логикой. В том числе регулирует мощность работы горелки в доступном диапазоне. И достаточно выставить котлу температуру, руками, или внешним датчиком, и котел сам будет управлять своей горелкой.
Пока к нему не подключишь что-нибудь по OpenTherm. Тогда котел свою логику отключает, передает все данные и ждет принятия решений со стороны внешнего подключения по этому протоколу?
Так?
Или внешняя логика работает параллельно внутренней, и в разные моменты у них разные приоритеты?
Или все жестко, и котел от ошибок управления не спасает принципиально? :)


Про ошибки.
Была у меня авария на линии, и в трубе не было газа.
Но со стороны (для внешней автоматики без ОТ) это выглядело просто как отсутствие тепла от котла при наличии запроса.
При этом, причин у котла могло быть намного больше одной. От сбоя датчика внешней температуры и выхода из строя реле, которое контакты термостата котлу замыкает, до целого списка возможных внутренних причин - от давления в контуре до проблем с вытяжкой/подачей.

А приехать я смог только на следующий день, когда уже все работало штатно. И никаких на котле ошибок не нашел. Или не умею искать.
Он вообще хранит историю? Можно как то узнать "что было"?

Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG71410051-

Добавлено: 26 ноя 2018, 10:55
BAXI - Volga
в информационных параметрах - режим Инфо(кнопка i) можно увидеть последнюю ошибку
OpenTherm действительно перехватывает управление и управляет котлом по логике заложенной во внешнем термостатеOpenTherm
преимущество OpenTherm в том что помимо аварии котла указывается код ошибки, но нет возможности сделать reset

Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG71410051-

Добавлено: 26 ноя 2018, 11:49
Erik
BAXI - Volga писал(а): 26 ноя 2018, 10:55 в информационных параметрах - режим Инфо(кнопка i) можно увидеть последнюю ошибку
А если была перезагрузка по питанию то там пусто?

Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG71410051-

Добавлено: 26 ноя 2018, 12:42
svr007
BAXI-Ural писал(а): 25 ноя 2018, 09:18 Да... Вообще функционал этого реле определяется параметрами F04/F05
Задам свой вопрос здесь чтоб не плодить темы. По умолчанию на Slim котлах это реле на какое событие выставлено?

Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG71410051-

Добавлено: 26 ноя 2018, 13:47
BAXI - Volga
для Slim такой платы нет...

Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG71410051-

Добавлено: 26 ноя 2018, 14:00
svr007
BAXI - Volga писал(а): 26 ноя 2018, 13:47 для Slim такой платы нет...
а если такая KHG71407251 плата, вроде через QAA 73 можно настроить параметр реле на плате, вот по умолчанию какое событие выведено? или я ошибаюсь?

Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG71410051-

Добавлено: 26 ноя 2018, 14:54
BAXI - Volga
svr007 писал(а): 26 ноя 2018, 14:00 вроде через QAA 73 можно настроить параметр реле на плате
и как Вы это сделаете? на Slim нет сервисных параметров... это реле не настраивается под разные задачи

Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG71410051-

Добавлено: 06 апр 2024, 16:57
Илья_ВН
Доброго дня, чтобы не плодить темы, можно задам здесь вопрос:

Есть BAXI Luna 3 Comfort 1.310Fi приобрел плату сигнализации состояния, поменял параметр F04 на 01, как указано в документе который дал Ярослав, но на ошибку никак не реагирует. Контакты реле не переключаются в случае возникновения ошибки. Подскажите куда смотреть, что не так? Заранее спасибо.

Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG71410051-

Добавлено: 08 апр 2024, 14:46
Bahus
Так 04 же нужно выставить, если по ошибке замыкать.
F04
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода № 1(Релейная плата диспетчеризации KHG714106511)
00 = Не заданы
01= Комутация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Комутация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Комутация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Комутация контактов по сигналу аварии;
05 = Комутация контактов при запросе розжига горелки.

F05
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода № 2 (Релейная плата диспетчеризации KHG714106511)
Те же конфигурации, что и для программируемого релейного вых. № 1(F 04)