Страница 1 из 1

Выбор управления котлом Luna 3

Добавлено: 27 ноя 2018, 10:15
antandr
Добрый день
Прошу совета в выборе оборудования дистанционного управления котлом

Котел LUNA 3. Никакого доп оборудования управления температурой нет. Сейчас управляю температурой с панели котла. Как я понимаю, котел работает по температуре теплоносителя
Хочется:
1. Управления по температуре помещения и уличному датчику.
2. Дистанционно управлять + получать сообщения об ошибках
Смотрел на ZONTы, но пока есть проблема с Интернетом в месте установки котла, а даже модель ZONT H-2 требует интернета(нет локального web-интерфейса). Готов пока отказаться от управления через интернет и получения сообщений

Остается выбор для локального управления. Варианты:
1. Комнатный механический термостат типа KHG71406281 + датчик уличной температуры. (можно и термостат Magictime Plus, но принцип получается тот же, а недельное программирование не особо мне нужно). Включаем термостат вместо перемычки, датчик уличной температуры на отдельный разъем котла.
Минусы варианта, что ГВС управлять только с панели котла. Хотя это не критично, температуру воды редко меняешь, можно и подойти котлу.
2. Купить выносную панель KHG71410641, подключить через OpenTherm + датчик уличной температуры (видел такой вариант советовали здесь https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=5513&p=43824. Хотя до конца не понял, панель получается просто как дубль панели на котле и нужно дополнительно датчик комнатной температуры покупать или панель умеет работать и как термостат (в ней есть датчик температуры)?

Заранее извиняюсь, может не то написал, не специалист в этой области.
Прошу подсказать по правильности вариантов, + и -.
Может еще какой вариант посоветуете рассмотреть

Выбор управления котлом Luna 3

Добавлено: 27 ноя 2018, 10:36
BAXI - Volga
у Вас сотовая связь совсем не ловит? для ZONT достаточно канала GPRS - быстрый интернет ему не нужен

Выбор управления котлом Luna 3

Добавлено: 27 ноя 2018, 10:42
antandr
Ловит, но с перебоями. Постоянно бегаем:) по участку с целью не потерять сигнал и поговорить. Часто разрывы.

Выбор управления котлом Luna 3

Добавлено: 27 ноя 2018, 11:08
BAXI - Volga
проще и дешевле обычный комнатный термостат и датчик улицы
можно конечно и панель выносную - в этом случае регулирование мощностью котла от панели, она же управляет по комнатной температуре и автоматически адаптирует климатическую кривую при наличии уличного датчика. дисплей на котле будет дублировать всю информацию, но кнопки на котле работать не будут

Выбор управления котлом Luna 3

Добавлено: 27 ноя 2018, 11:56
antandr
Спасибо
Значит в выносной панели все же есть датчик температуры и по сути она включает функции термостата.
То что кнопки на котле работать не будут при панели не проблема.

Еще можно вопрос: а в случае простого термостата и датчика улицы адаптировать климатическую кривую не получится?
Или это уже не автоматически, а нужно вручную настройки задавать в котле?

Склоняюсь все же пока к 1 варианту с обычным термостатом и уличным датчиком.
С Интернетом надеюсь разберусь (есть перспективы), тогда и ZONT поставлю.
А термостат простой всегда пригодится.

Выбор управления котлом Luna 3

Добавлено: 27 ноя 2018, 13:50
BAXI - Volga
antandr писал(а): 27 ноя 2018, 11:56 Еще можно вопрос: а в случае простого термостата и датчика улицы адаптировать климатическую кривую не получится?
Или это уже не автоматически, а нужно вручную настройки задавать в котле?
да кривую будете задавать вручную

Выбор управления котлом Luna 3

Добавлено: 27 ноя 2018, 15:36
antandr
BAXI - Volga писал(а): 27 ноя 2018, 13:50 да кривую будете задавать вручную
Еще раз спасибо, теперь вроде разобрался.
Панели кстати сейчас не сильно дороже термостата. Но если у меня ZONT будет, то она вроде как-то не очень будет нужна.
Остановлюсь на моем первом варианте для начала.

Выбор управления котлом Luna 3

Добавлено: 11 дек 2018, 17:42
antandr
Еще раз попрошу совета
В итоге купил отдельную выносную панель(захотелось автоматики) и датчик уличной температуры
Подключил по инструкции. Кстати в котле не было колодки М2, но она шла допом с панелью.
Включил
Параметры проверил (F06 F10), сначала оставил все по умолчанию, в том числе
Ambon 1 Modul 1
Температура за бортом показывает -1(верно) , внутри показывает +22 (верно)
Поставил на панели желаемое в комнате для пробы:+ 18 эконом и +21 комфорт
А котел шпарит себе до максимума +85 , не вынимая:).
Понял что что-то не так. Еще раз все проверил. Вроде все как надо и по инструкции и должно работать как нужно - достигнув нужной температуры в комнате, котел отключится. Но не работает.

Пока поставил Ambon 0 Modul 0, т.е. по сути с панели стал снова управлять по теплоносителю
Еще раз перечитал форум и т.д.
И тут в одной из тем нашел похожие проблемы и необходимость убирать перемычку высоковольтного термостата.
ЕЕ я не снимал!. Нет такого в инструкции по подключению внешней панели, есть только по подключению внешнего термостата, но я его не подключал.Косвенно конечно догадаться можно было, что типа если внешний термостат (а внешняя панель и есть термостат по OPENTERM ), то перемычку уберите. т.к. термостат есть.

Вопрос знатокам: я правильно понял - надо снять перемычку, Ambon 1 Modul 1 и будет счастье?
Ambon 0 это уже если сам хочешь кривыми побаловаться.
Заранее спасибо

Выбор управления котлом Luna 3

Добавлено: 12 дек 2018, 09:39
Bahus
antandr писал(а): 11 дек 2018, 17:42 Нет такого в инструкции по подключению внешней панели,
На Луне-3 Комфорт эта перемычка отсутствует с завода. Поэтому и в инструкцию не попало. Я так думаю.

Выбор управления котлом Luna 3

Добавлено: 12 дек 2018, 19:53
antandr
Вот вот . Нет ни в инструкциях по панели ни в инструкциях к котлам ни в аптечке. Попробую снять, отпишу результат

Выбор управления котлом Luna 3

Добавлено: 16 дек 2018, 20:55
antandr
Перемычку снял.Котел заработал как нужно. :okdoc:
Всем спасибо за помощь.