Страница 1 из 1
Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Добавлено: 27 ноя 2018, 13:10
URAL
Здравствуйте, форумчане! Я новенький тут. Есть проблема: котел Baxi DuoTec Compact 1.24 подключен к сети через ИБП CYBERPOWER SMP550EI. Перед ИБП стоит стабилизатор "Штиль" серии «ИнСтаб 500». У нас частые просадки до 170 180 В. Котел работает на теплые полы без смесительного узла (низкотемпературная система) и бойлер косвенного нагрева. Прошлый год работал только на теплые полы без проблем - включался, выключался, работал только от ИБП когда вырубали энергию. Недавно подключил к нему бойлер и появилась проблема: после нагрева бойлера и перехода на отопление ИНОГДА появляется ошибка 317, потом она пропадает и всё ОК. Что подскажите?
Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Добавлено: 27 ноя 2018, 13:54
BAXI - Volga
а точно 317?
ошибка означает что частота электропитания отличается от 50 Гц...
Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Добавлено: 28 ноя 2018, 11:16
URAL
да, точно - 317. я знаю что это ошибка по частоте сети (в мануале есть). Что может вызывать такую ошибку?
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
сейчас пришла мысль - надо попробовать включить котел без ИБП и понаблюдать. В выходные попробую. Но все же интересно, что может вызывать такую реакцию ИБП при переходе с ГВС на отопление?
Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Добавлено: 28 ноя 2018, 11:43
Bahus
Поменяйте местами ИБП с стабилизатором. ИБП-шке пофиг чем батарейку заряжать. А вот на выходе может быть чего угодно.
А вот Штиль уже нормальный сигнал будет давать на котел. Что во время работы от батарейки, что во время проброса ИБП.
Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Добавлено: 28 ноя 2018, 12:20
URAL
Надо попробовать! Штиль, я понимаю, выступит в роли фильтра от помех и всякой хрени, которая может проскакивать от ИБП. Только время автономной работы от АКБ уменьшится.
Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Добавлено: 28 ноя 2018, 14:07
Bahus
Мож я чего не так прочитал, кто за кем.
Я имел ввиду: ИБП - Стаб - Котел. Вот так завязать.
У вас так и есть?
Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Добавлено: 29 ноя 2018, 08:18
URAL
Нет, у меня сейчас так: сеть - штиль - ИБП. От штиля еще запитан дополнительный циркнасос. При питании от ИБП он не работает, расход в контурах ТП снижается, но главное обеспечить наибольшую автономность работы от АКБ. Бывало отключали энергию на полдня. Сейчас АКБ обеспечивает работу только котла примерно 8 часов (без режима ГВС).
Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Добавлено: 29 ноя 2018, 13:47
Starik
URAL писал(а): 27 ноя 2018, 13:10Недавно подключил к нему бойлер и появилась проблема: после нагрева бойлера и перехода на отопление ИНОГДА появляется ошибка 317, потом она пропадает и всё ОК. Что подскажите?
ИБП "Диапазон чистоты на выходе - 50Гц / 60Гц +/- 1% (автоматическое определение)", автоматика не тянет по частоте, имхо.
Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Добавлено: 03 дек 2018, 13:59
URAL
В пятницу вечером переключил на схему: сеть-ИБП-штиль-котел. За выходные дни ошибок не было. Понаблюдаю еще какое-то время. Всем, кто не остался равнодушен, большое спасибо! Может у кого есть мысли по поводу или опыт использования ИБП CYBERPOWER SMP550EI ?
Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Добавлено: 18 дек 2018, 10:13
URAL
Две недели - замечаний к работе новой схемы нет, ошибок не зафиксировано. Всем большое спасибо.
Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Добавлено: 18 дек 2018, 12:45
Komyshov
Спасибо за обратную связь!
А то, как правило, проблема решилась - можно на форум и не писать (нет)
Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Добавлено: 20 дек 2018, 13:13
URAL
Komyshov, Спасибо. как закрыть тему? на форумах первый раз...
Baxi DuoTec Compact 1.24 E317
Добавлено: 20 дек 2018, 14:30
Bahus
URAL писал(а): 20 дек 2018, 13:13как закрыть тему
Как скажете