baxi duo-tec резкие непрерывные скачки давления

Добавлено: 29 ноя 2018, 14:23
VNJ
Отключилась котельная.На пульте автоматики горела ошибка "низкое давление перед циркуляционным насосом системы отопления". Я сбросил ошибку, запустил циркуляционный насос отопления. И вдруг один из котлов начал издавать страшные звуки и стрелки на всех манометрах скакать туда сюда. И снова автоматика все вырубила и загорелась та же ошибка на пульте. Попробовал запустить только один котел. Пока работает нормально. Второй попробовал запустить снова, но все повторилось и больше не стал трогать. Жду организацию, с которой у нас договор обслуживания. Есть у кого предположения, что это может быть?

baxi duo-tec резкие непрерывные скачки давления

Добавлено: 29 ноя 2018, 15:02
BAXI - Volga
у Вас забит теплообменник слышно сильные щелчки вызванные подкипанием.
а скачки на манометре от гидроударов вызванных подкипанием

baxi duo-tec резкие непрерывные скачки давления

Добавлено: 29 ноя 2018, 20:42
BAXI-Ural
И да! Если не предпримите мер по исправлению ситуации с качеством теплоносителя и срочной промывке ОБОИХ котлов, то у вас и второй кандидат.
Возможно, что "стучащий" котел промыть не удастся...