Страница 1 из 1

Baxi Slim 2.300i Внезапный рост давления в отопительном контуре.

Добавлено: 03 дек 2018, 17:37
chimtek
Приветствую.
Котел Baxi Slim 2.300i, двухконтурный, атмосферник, 4 года работает.
Проблема в следующем:
Внезапно выросло давление в контуре отопления, сработали сбросники (на котле и отдельно установленный в группе безопасности)
Подумал на расширительный бак (у меня стоит еще отдельный). Котел остановил, СО слил, проверил давление в расширительном баке, все нормально.
На выключенном котле, при закрытой линии подпитки и открытой подаче ХВС в котел, в контуре СО начало расти давление. Похоже, происходит прорыв от контура ГВС в контур СО. Вопрос, где это может быть?
1. Подпитка системы отопления осуществляется отдельной линией через обратку СО. Эта линия закрыта.
2. Штатный краник подпитки в котле, всегда закрыт, не пользовался им никогда (при ТО только поворачивали). Какова вероятность выхода из строя этого краника? Может он не держит?
3. Возможно ли разрушение змеевика в бойлере косвенного нагрева? Если это змеевик, то я так понимаю, что придется менять весь бак в сборе?

Baxi Slim 2.300i Внезапный рост давления в отопительном контуре.

Добавлено: 04 дек 2018, 00:16
Bahus
Ставлю на 3. На ТО с бочкой какие мероприятия проводились?

Baxi Slim 2.300i Внезапный рост давления в отопительном контуре.

Добавлено: 04 дек 2018, 07:17
chimtek
При ТО просто бак промывался водой.

Baxi Slim 2.300i Внезапный рост давления в отопительном контуре.

Добавлено: 04 дек 2018, 09:36
Bahus
1. Источник водоснабжения какой? Централизованный или со скважины или другого открытого источника? Это я про наличие в воде железа. Точнее о его количестве.
2. Промывался водой - это, конечно, хорошо. Состояние змеевика оценивалось? Состояние магниевого анода оценивалось? Замены магниевого анода проводились?

Отправлено спустя 24 минуты 13 секунд:
Вот нашел. Почитайте для общего понимания. Там настенник с бойлером перестал держать температурный режим по ГВС. Фотки там замечательные.
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=6124

Проверить источник травления можно вполне несложно.
Перекрываете вход/выход воды в бочку. Опорожняете её. Открываете фланец бойлера. Если не держит кран подпитки - теплоноситель будет выдавливаться в бочку из его патрубка. Ну а если змеевик худой - соответственно со змеевика лить будет. Это всё при условии, что в системе отопления до сих пор давление имеется. Заодно состояние анода оцените.
Чертеж в помощь.

Baxi Slim 2.300i Внезапный рост давления в отопительном контуре.

Добавлено: 11 ноя 2019, 13:02
Demid104
Здравствуйте, проблема с Baxi слим 2.300 за сутки давление в системе падает на 1бар, по системе прошлись нигде течи нет, скрытых участков нет, бак проверяли в порядке, воздухоотводчики не сопливятся что может быть, может что с клапанами обратными в котле которые

Baxi Slim 2.300i Внезапный рост давления в отопительном контуре.

Добавлено: 11 ноя 2019, 14:01
Bahus
Вникуда уходить не может. Только искать