Страница 1 из 1

Цокольный этаж и дымоход

Добавлено: 04 дек 2018, 01:33
snupy
Доброго времени суток!
Планирую разместить котельную на цокольном этаже. В качестве котла я присмотрел себе LUNA Duo-tec+ 24. Стал вопрос в организации дымоудаления и воздухопритока. В инструкции к котлу я обнаружил схему с раздельными трубами для дымоудаления и воздухопритока. В частности, мой взор пал на C83, где удаление дыма производится в вертикальный (гильзованный) кирпичный дымоход, а забор воздуха осуществляется из отдельной трубы вынесенной на улицу через стену:
123.png
234.png
У меня возникли следующие вопросы:
  1. Правильно ли я понял, что вертикальная длинна дымохода (кирпичного) не берется в расчет (у меня планируется около 10 метров)
  2. Допустимо ли делать воздухозабор на высоте около 500 мм от земли?
  3. Какие эксплуатационные минусы у данной схемы?

Цокольный этаж и дымоход

Добавлено: 04 дек 2018, 06:47
Erik
2 - нет. Засыпет снегом, и все пропало.
3 - иней зимой или конденсат на трубе воздухозабора.

Цокольный этаж и дымоход

Добавлено: 04 дек 2018, 07:25
BAXI-Ural
Дымоход полипропиленовый 80 мм до самого верха шахты.
Забор из помещения, помещение чистое, без пыли, с приточно-вытяжной вентиляцией.

Цокольный этаж и дымоход

Добавлено: 04 дек 2018, 11:35
snupy
BAXI-Ural писал(а): 04 дек 2018, 07:25 Дымоход полипропиленовый 80 мм до самого верха шахты.
Забор из помещения, помещение чистое, без пыли, с приточно-вытяжной вентиляцией.
Т.е. нужно ставить атмосферный котел?
Erik писал(а): 04 дек 2018, 06:47 2 - нет. Засыпет снегом, и все пропало.
3 - иней зимой или конденсат на трубе воздухозабора.
2. Поднять ввод коленом на улице до скажем 2-х метров?
3. Утеплить трубу не поможет?

Цокольный этаж и дымоход

Добавлено: 04 дек 2018, 11:41
BAXI - Volga
1. Оставьте конденсационный котёл, но нужно понимать что выводить дымовые газы в кирпичную шахту категорически нельзя, поэтому необходимо в шахте проложить дымоотводящую трубу из полипропилена или нержавейки
2. Воздухозабор нужно поднять выше чем средняя высота снежного покрова за сезон
3. Утеплить можно и нужно

Цокольный этаж и дымоход

Добавлено: 05 дек 2018, 11:44
snupy
BAXI - Volga писал(а): 04 дек 2018, 11:41 1. Оставьте конденсационный котёл, но нужно понимать что выводить дымовые газы в кирпичную шахту категорически нельзя, поэтому необходимо в шахте проложить дымоотводящую трубу из полипропилена или нержавейки
Разве полипропилен не боится температуры или там не такие значение из-за высокого КПД котла?
BAXI - Volga писал(а): 04 дек 2018, 11:41 2. Воздухозабор нужно поднять выше чем средняя высота снежного покрова за сезон
Я так понимаю, что вывожу воздухозаборную трубу на улицу на отметке 500 мм, затем увожу трубу на верх по фасаду здания до нужной высоты, и опять поворачиваю ее горизонтально. Условно получится Z образная конструкция. Скажите пожалуйста, а можно ли это сделать не по фасаду, а внутри здания: пройти (пробурив) перекрытие, дойти до нужной высоты, и выйти в наружу через стену (получится в одно колено)?

Возможно, есть какие-то более общепринятые решения.