Страница 1 из 1

baxi luna 3 и термостат теплоком TS-2AA/3A RF

Добавлено: 11 дек 2018, 01:01
howk68
Вроде бы такие же темы в данном разделе уже были, но все равно переспрошу.
Котел Luna 3 240i, запущен 2 недели назад. Почитав форум, решил что правильнее регулировать работу котла не установкой температуры носителя, а с помощью термостата. Так как котел стоит на кухне, решил взять беспроводной термостат ( поставить его в отдаленной комнате). Инструкция к термостату https://bast.ru/media/bastion/manuals/t ... -3a-rf.pdf, подключить решил так же как и в уже прочитанной теме - питание 220 вольт к приемнику с клемм котла, 2 контакта термостата вместо перемычки. все подключил проводом 0,75 (2 двухжильных). Приемник заработал, связь с основным бесперебойным блоком создал, при попытке поднять температуру выше комнатной - все лампочки на приемнике замигали по инструкции, котел отключился. При осмотре - сгорел предохранитель на нулевом контакте на 2 А! Замена предохранителя и отключение проводов термостата - котел заработал. Что я неправильно сделал? да, могу питание приемника термостата вывести на розетку вилкой, но разве он может потреблять 2 ампера?

Отправлено спустя 1 час 18 минут 25 секунд:
Не сразу заметил, указал не тот термостат. Мой https://bast.ru/media/bastion/manuals/t ... -3a-rf.pdf - программируемый. В паспорте 3 варианта подключения: 1 - прямое подключение нагрузки, 2 - автоматика котла - контакты N0 и COM, 3- температурный датчик теплого пола. В одной из веток данного раздела аналогичный термостат советовали подключать по 1 варианту, беря 220 вольт с клемм котла, что я и сделал. Наверно, неправильно. В инструкции к термостату TS-2AA|3A первым вариантом- подключение к "сухим" контактам идет вариант подключения №2 из моей инструкции.

baxi luna 3 и термостат теплоком TS-2AA/3A RF

Добавлено: 11 дек 2018, 07:42
Starik
howk68 писал(а): 11 дек 2018, 02:19В инструкции к термостату TS-2AA|3A
В этой инструкции https://cdnmedia.220-volt.ru/f/a0/ru/do ... 528702.pdf?

baxi luna 3 и термостат теплоком TS-2AA/3A RF

Добавлено: 11 дек 2018, 14:39
howk68
Да, сам запутался и путанно рассказываю. Мой термостат - программируемый, есть две колодки контактов. На одной 4 контакта, два средний - питание 220 вольт, по бокам - контакты для прямого подключения нагрузки (прерываемые термостатом), на второй колодке - контакты, обозначенные NC, N0, COM и два контакта S1 S2 ( для подключения датчика теплого пола). Так как на котле только 2 контакта для подключения термостата, и по ним проходит ток 220 вольт, я и решил использовать контакты для прямого подключения. В моей инструкции к термостату нет фразы про "сухие контакты" и использование только контактов N0 и COM ( тогда для чего контакт NC?).

baxi luna 3 и термостат теплоком TS-2AA/3A RF

Добавлено: 11 дек 2018, 16:04
Bahus
Неверно, насколько я мог вычитать.
Левые 4 контакта - это прямой проброс нагрузки. Обычно таким образом подключают теплые электрические полы. То есть на термостат на клеммы 2 и 3 заводите фазу и ноль из сети. Термостат по запросу их пробрасывает на контакты 1 и 4 (фаза и ноль, соответственно) до потребителя. При таком раскладе под полы укладывают датчик, который цепляют на контакты S1-S2, чтобы он не объем мерял, а температуру на полах.
Но на котле у нас на колодке M2 перемычка, которая только фазу дает на некую часть платы. То есть тот самый сухой контакт. Поэтому от термостата требуется всего лишь замыкать себя, когда надо греть и размыкать когда догрел. То есть это те самые контакты NC NO и COM (контактов три, поскольку термостат может работать не только на нагрев, но и на охлаждение). Поэтому, судя по схеме нам надо только COM и NO. Термостат, исходя из показаний своего датчика температуры будет замыкать или размыкать контакт, то есть имитирует наличие/отсутствие перемычки на котле.

В общем, подозреваю, что вы сами себе КЗ там устроили.

Меня другое беспокоит. На аналогичной проводной модели (TS-Prog-2AA/8A) указан максимальный ток нагрузки на этих контактах - 8А. Самый простой TS-2AA/8A имеет в документации ту же цифру. А вот TS-Prog-2AA/3A-RF пишет нам 3А по прямой нагрузке, но сухие контакты всего 0,5А. Не маловато ли для котла? Может есть смысл по 911 с Бастионом связаться, уточнить этот момент?

baxi luna 3 и термостат теплоком TS-2AA/3A RF

Добавлено: 11 дек 2018, 22:38
howk68
Спасибо за развернутый ответ, завтра попробую связаться с Бастионом, и правильно подключить термостат.