eco5 compact плохой розжиг после набора заданной температуры

Добавлено: 11 дек 2018, 08:43
v0ffka
Здравствуйте, котел eco5 compact 1.24f. Стоит система разделения воздуховодов (80/80). В эксплуатации месяц, работает нормально на минимальной мощности (выставлял 50 градусов), но есть проблема с тактованием. Понизил заданную температуру, поставил 10 минут ожидания до нового розжига, сутки проработал нормально, затем ушел в ошибку 01. Сбросил, поднял температуру, чтобы не тактовал, но потеплело и на первом же такте повторилось. При сбросе запускается сразу, набирает температуру, гасит горелку, ждет 10 мин, пытается разжечь - два раза щелкает в холостую, на третий не сразу, но схватил и с небольшим хлопком разжегся.

Газовиков вызову, конечно, но
- в чем может быть причина плохого розжига?
- есть ли возможность изменить сервисные параметры F36-F37, чтобы повысить число попыток/время ожидания без сервисного специалиста?

заранее спасибо!

eco5 compact плохой розжиг после набора заданной температуры

Добавлено: 11 дек 2018, 13:05
Starik
v0ffka писал(а): 11 дек 2018, 08:43 … затем ушел в ошибку 01.
:)
Вот это ты нашел:
v0ffka писал(а): 11 дек 2018, 08:43 - есть ли возможность изменить сервисные параметры F36-F37
Это по принципу "Нет искры? - Снимай колеса"
А дальше читать инструкцию утомился? ;) Раздел 18.2, к примеру. :)

eco5 compact плохой розжиг после набора заданной температуры

Добавлено: 11 дек 2018, 15:02
v0ffka
Спасибо за иронию, за этим и заходил. Расположение электрода визуально соответствует описанному.

eco5 compact плохой розжиг после набора заданной температуры

Добавлено: 11 дек 2018, 17:11
Starik
v0ffka писал(а): 11 дек 2018, 15:02 Расположение электрода визуально соответствует описанному.
Значит и работать теоретически должно правильно.

eco5 compact плохой розжиг после набора заданной температуры

Добавлено: 13 дек 2018, 05:14
BAXI-Ural
Для возникновения данной ошибки весьма критично электроснабжение.
Проверьте "глухозаземленную нейтраль" (TN-C-S)...
И у вас часом не многоквартирный дом? Нет ли у вас "паразитной тяги"?

eco5 compact плохой розжиг после набора заданной температуры

Добавлено: 13 дек 2018, 08:34
v0ffka
нет, дом частный, канал дымохода используется только котлом.

у меня скорее TT выполнено в доме.