Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 дек 2018, 09:37
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: Baxi eco home 24f
Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
Доброго времени суток. Надеюсь на вашу помощь, больше спросить некого)
Взял квартиру в кирпичом доме, 2ухкомнатная на 64 квадрата, 7ой этаж, квартира торцевая. Дом сдан в июле этого года, живут не все. Соседи есть только сбоку, другие не уличные стены смежны с коридором. У входной двери - вдали от приточной вентиляции и батарей установлен механический комнатный термостат, держит 21-23 градуса в зависимости от времени суток. Котёл, baxi eco home 24f, выставлен на 50 градусов, F11 - 10 минут, максимальная мощность 35 процентов.
В квартире, в общем, комфортно, но за прошедший месяц я сжёг 310 кубов газа, при том что водой горячей пользуюсь нечасто.
Что я делаю не так? Как понизить расход газа, не замерзая?
Взял квартиру в кирпичом доме, 2ухкомнатная на 64 квадрата, 7ой этаж, квартира торцевая. Дом сдан в июле этого года, живут не все. Соседи есть только сбоку, другие не уличные стены смежны с коридором. У входной двери - вдали от приточной вентиляции и батарей установлен механический комнатный термостат, держит 21-23 градуса в зависимости от времени суток. Котёл, baxi eco home 24f, выставлен на 50 градусов, F11 - 10 минут, максимальная мощность 35 процентов.
В квартире, в общем, комфортно, но за прошедший месяц я сжёг 310 кубов газа, при том что водой горячей пользуюсь нечасто.
Что я делаю не так? Как понизить расход газа, не замерзая?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 дек 2018, 09:37
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: Baxi eco home 24f
Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
То есть расход газа бы нормальный, и ничего не придумать - ждать просыхания дома и соседей?)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
Если никто не ошибся в описании и математике, то в среднем получается меньше полкуба в час. Куда ещё то меньше?
Паспортный максимальный расход котла - 2,73 куба в час. То есть если котел будет весь месяц круглосуточно восполнять 24 кВт теплопотерь, ну или горячую воду круглосуточно лить по максимуму, вот тогда он за месяц сожрет порядка 2000 кубов. Вот это максимум. Если расход выше, тогда надо разбираться.
А у вас так, семечки.
Паспортный максимальный расход котла - 2,73 куба в час. То есть если котел будет весь месяц круглосуточно восполнять 24 кВт теплопотерь, ну или горячую воду круглосуточно лить по максимуму, вот тогда он за месяц сожрет порядка 2000 кубов. Вот это максимум. Если расход выше, тогда надо разбираться.
А у вас так, семечки.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 17:50
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
- Возраст: 37
Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
У меня main-5 в подобных условиях тратил 120-150 м3 в месяц (смотрел за декабрь-январь 2017). Но расхода ГВС не было совсем и термостата не было. Тоже квартира в 65 м2, но не угловая.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
"подобных" условий не бывает. У каждого помещения свои теплопотери.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 дек 2018, 09:37
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: Baxi eco home 24f
Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
Вот и я соседнем подъезде выходит на той же площади того же дома 180 кубов в месяц. А там термостат на 27 градусов настроен и людей больше проживает
Правда та квартира не угловая - люди вокруг топят, и подъезд сдан на полгода раньше
Правда та квартира не угловая - люди вокруг топят, и подъезд сдан на полгода раньше
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
Там уже согрелись помещения. Подождите делать выводы.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 дек 2018, 09:37
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: Baxi eco home 24f
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 23:03
- Мой котел: Baxi Eco Home
- Благодарил (а): 2 раза
Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
Всем здравствуйте. Не нашел подходящую тему и решил спросить тут.
Почему-то странно работает ГВС: горячая вода течет течет, потом резко становится холодной, потом медленно нагревается до нужной температуры. Через какое-то время снова все повторяется. Когда в ванне моешься, приходится отключать воду в ванную и включать в раковине, чтоб прогрелась, потом переводить назад.
Почему такое происходит?
Почему-то странно работает ГВС: горячая вода течет течет, потом резко становится холодной, потом медленно нагревается до нужной температуры. Через какое-то время снова все повторяется. Когда в ванне моешься, приходится отключать воду в ванную и включать в раковине, чтоб прогрелась, потом переводить назад.
Почему такое происходит?
Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
Люди, помогите.У меня котел Экофор 24F. У меня примерно аналогичная ситуация. Вода течет с крана горячая, переключаюсь на душ, резко растет температура, и сразу отключается котел на нагрев, переход на отопление. И несколько минут из душа течет сильно холодная.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
Проверить настройки газового клапана по давлению и F- параметры, проверить сторонним термометром соответствует ли показания на дисплее истинной температуре... Сообщитесь
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Проверьте расход воды из точек водоразбора (банка, секундомер, глаза, руки)
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Проверьте расход воды из точек водоразбора (банка, секундомер, глаза, руки)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции