Страница 1 из 1

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 25 дек 2018, 09:00
URAL
Добрый день, форумчане. Котел Baxi DuoTec Compact 1.24. Есть система отопления на теплых полах и бойлер косвенного нагрева 200 л (БКН). Сейчас расширяю систему отопления (добавляю контуры теплого пола). По мере включения новых контуров подтвердились ранее произведенные расчеты, что необходимо включать дополнительный циркуляционный насос системы отопления. Насос установлен на обратке перед котлом. Характеристика насоса: напор 6 метров, расход 35л/мин. Есть вопрос: нужно ли отключать (электрически) дополнительный насос в линии обратки при работе котла на БКН? Если не отключать какие могут быть неприятные моменты для котла или бойлера? Схему прилагаю.

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 25 дек 2018, 09:18
Komyshov
Я бы сотворил так: Контур отопления котла работает на гидрострелку из которой правильно расчитанный насос забирает теплоноситель в теплые полы.
Имею мнение, что "дополнительные" насосы - зло, и да я адепт секты гидрострелочников. :D

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 25 дек 2018, 11:13
URAL
Komyshov писал(а): 25 дек 2018, 09:18 Я бы сотворил так: Контур отопления котла работает на гидрострелку из которой правильно расчитанный насос забирает теплоноситель в теплые полы.
Имею мнение, что "дополнительные" насосы - зло, и да я адепт секты гидрострелочников. :D
Про адепта смело. Не вижу зла в дополнительном насосе. Последовательно включенные насосы применяются в гидравлических системах промышленности очень широко. Я просто не знаю, может есть негативный опыт при использовании доп. насоса с котлами и БКН? В чем зло?

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 25 дек 2018, 11:29
BAXI-Ural
В чем зло? При расходе больше чем расчетный, может крякнуть насос...

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 25 дек 2018, 14:34
URAL
BAXI-Ural писал(а): 25 дек 2018, 11:29 В чем зло? При расходе больше чем расчетный, может крякнуть насос...
Уважаемый Земляк, какой насос: котла или дополнительный? Кокой расчетный расход насоса котла? Чем ограничивается минимальный/максимальный расход: насосом или системой отопления?

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 25 дек 2018, 14:55
BAXI-Ural
Расход определяется "рабочей точкой" образуемой пересечением напорно-расходных характеристик системы отопления и ситемы двух последовательных насосов.
Номинально через котел должно идти 1 куб.час, более 1.3 - уже перебор...

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 26 дек 2018, 10:10
URAL
1 куб.час (1000 л/час) хорошо, но...
10 контуров теплого пола х расход через один контур 2,5 л/мин (по ротаметру на коллекторе) = 25 л/мин (1500 л/час).
Многовато получается. Как быть?





\

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 26 дек 2018, 12:33
BAXI-Ural
При полной мощности (24 кВт) значит что дельта будет 13С. Соответственно при, положим, 12 кВт дельта будет 7С. А нужно?

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 26 дек 2018, 13:24
URAL
Вы имете в виду дельту подача-обратка? Для теплых полов дельта должна быть около 5 градусов вроде. Сейчас (за окном -25) у меня дельта около 7 градусов, котел работает на мощности около 8,5-9 кВт (ограничение макс. мощности 10 кВТ). Дельту как можно отрегулировать? Я думаю только расходом через СО.

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 26 дек 2018, 13:54
BAXI-Ural
URAL писал(а): 26 дек 2018, 13:24 у меня дельта около 7 градусов, котел работает на мощности около 8,5-9 кВт (ограничение макс. мощности 10 кВТ)
Ну тогда не парьтесь... :okdoc:

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 27 дек 2018, 08:51
URAL
Вопрос остался открытым: отключать доп. насос в режиме ГВС или нет? Будут проблемы по гидравлике котла или БКН?

Отправлено спустя 56 минут 9 секунд:
Нашел похожий вопрос viewtopic.php?f=33&t=2554. Буду делать отключение дополнительного насоса по запросу ГВС. Вопрос закрыт. Спасибо за участие.

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 10 янв 2019, 09:00
log-win
В данном случае проблем не будет.

Отправлено спустя 4 часа 18 минут 47 секунд:
Если в данной схеме отключать насос , он будет создавать в магистрали дополнительное сопротивление , так как будет мешаться на пути прохождения теплоносителя в остановленном состоянии . Посмотрите насосы идут друг за другом , это тоже самое что стоял бы один но более мощный насос .

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 10 янв 2019, 14:14
Bahus
И что? К циркуляции в змеевик бочки он вообще отношения не имеет.

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 10 янв 2019, 15:58
log-win
В указанной схеме URAL, дополнительный насос работает последовательно котловому , и в любом случае качает теплоноситель не зависимо от режима гвс или отопления , вопрос а нужен этот напор прогонять через БКС ?
Но если его ( дополнительный насос ) отключать , то он будет создавать крыльчаткой своей дополнительно сопротивление для котлового насоса.
Так что отключать не надо .
Но если прям хочется отключать , то схему надо переделать и дополнительный насос надо переносить чисто на обратку коллектора полов .

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 10 янв 2019, 16:50
Bahus
Я не сильно помню ту тему, одним глазком сейчас заглянул, освежить.
Тут 2 варианта в любом случае:
1. Внешний насос стоит после тройника на обратке. Тогда можно и не отключать. А можно и отключать. Уж не больше обратного клапана он сопротивление создаст.
2. А вот если насос стоит ДО тройника (то есть только на кольце отопления), тогда выключать его обязательно. Ибо при переключении на нагрев ГВС, котел трехходовым заткнет подачу этой петли и внешний насос начнет тянуть из тупика. Как быстро к нему придет карачун объяснять наверное не надо.

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 10 янв 2019, 17:04
log-win
Bahus писал(а): 10 янв 2019, 16:50 2. А вот если насос стоит ДО тройника (то есть только на кольце отопления), тогда выключать его обязательно. Ибо при переключении на нагрев ГВС, котел трехходовым заткнет подачу этой петли и внешний насос начнет тянуть из тупика. Как быстро к нему придет карачун объяснять наверное не надо.
Однозначно согласен .

Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Bahus писал(а): 10 янв 2019, 16:50 А можно и отключать. Уж не больше обратного клапана он сопротивление создаст.
Даже меньше , но создаст . У меня случай был , от гидрострелки на второй этаж своим насосом подача на радиаторы отдельная ветка , обратка через обратный клапан в гидрострелку. Пока насос выключен циркуляции нет. Убрали обратный клапан и появилась естественная циркуляция на второй этаж при выключенном насосе .

Baxi DuoTec Compact 1.24 дополнительный насос и БКН

Добавлено: 22 янв 2019, 13:23
URAL
Bahus писал(а): 10 янв 2019, 16:50 Я не сильно помню ту тему, одним глазком сейчас заглянул, освежить.
Тут 2 варианта в любом случае:
1. Внешний насос стоит после тройника на обратке. Тогда можно и не отключать. А можно и отключать. Уж не больше обратного клапана он сопротивление создаст.
2. А вот если насос стоит ДО тройника (то есть только на кольце отопления), тогда выключать его обязательно. Ибо при переключении на нагрев ГВС, котел трехходовым заткнет подачу этой петли и внешний насос начнет тянуть из тупика. Как быстро к нему придет карачун объяснять наверное не надо.
Большое спасибо за участие. В моём случае внешний насос стоит ПОСЛЕ тройника (общая обратка с нескольких контуров отопления и БКН). Данная схема обусловлена тем, что внешний насос еще несет функцию основного ЦН при работе СО от резервного электрокотла (самый простой без собственного насоса). Необходимость отключения возникла по двум мыслям: лишний напор в схеме работы на БКН, и информация на форуме, что дополнительный насос вызывал "дребезг" трехходового в газовом котле. Я для себя решил отключать, релейная плата уже куплена, монтирую блок внешней автоматики для системы отопления (есть задумки некоторые...). Сейчас внешний насос не отключается при работе с ГВС, но в доме мы появляемся только на выходные, в остальные дни функция ГВС на котле отключена. "Дребезга" трехходового в газовом котле я не заметил. Но думаю всё же отключать, лишние напоры в контуре БКН считаю не нужны. Как-то так. Спасибо всем.