Страница 1 из 1

Luna 1.31 и БКН

Добавлено: 26 дек 2018, 12:59
rdiamond
Подключен бкн и и отпление по следующее схеме
https://ibb.co/z66yZJV
Изображение

Повесил выносные термометры на трубах подачи в коллекторы ТП, на них получаю повышение температуры в момент нагрева БКН и нагрев трубы обратки до гидрострелки.
Означает ли это что насосы ТП UPS25-40 тянуть обратку через гидрострелку (по красной стрелке) в момент работы режима нагрева бкн?
Так же интересует вопрос, нормально ли, что при нагреве БКН , модуляция горелки 100%, при достижение котлом 85гр, я иногда слышу кипение воды, и характерный гул?

Luna 1.31 и БКН

Добавлено: 26 дек 2018, 14:34
Bahus
Нагрев насколько интенсивный получаете? Что с обратными клапанами?

Luna 1.31 и БКН

Добавлено: 26 дек 2018, 14:36
rdiamond
Получаю нагрев 1-2 градуса на подаче в коллектора ТП.
обратных клапанов нет, ни на контуре нагрева БКН. ни на обратке из гидрострелки.

Luna 1.31 и БКН

Добавлено: 27 дек 2018, 10:29
rdiamond
Нужен обратный клапан между обраткой от гидрострелки до тройника соединения обратки из бкн?

Luna 1.31 и БКН

Добавлено: 10 янв 2019, 17:16
log-win
Обратный клапан конечно решит эту проблему , но не понятно почему она возникает .
Трех ходовой должен во время ГВС полностью перекрывать ветку отопления, и как бы создавать тупик.

Luna 1.31 и БКН

Добавлено: 01 окт 2019, 11:03
TuTaH
как вариант:
если расширительный бак подсоединен к гидрострелке, то в случае нагрева БКН горячая вода расширяется и попадает в контур гидрострелки, откуда насосами засасывается в контуры отопления

у себя перед тройником на обратки ГВС и БКН установил обратные клапана, но теперь вопрос куда подсоединить расширительный бак.
Если к гидрострелке, то куда будет расширяться вода при нагреве БКН? Хватит ли расширительного бака внутри котла?
image2.png

Luna 1.31 и БКН

Добавлено: 01 окт 2019, 17:21
TuTaH
а можно ли присоединить расширительный бак к патрубку на 1/2, который должен был использоваться для подачи холодной воды. Судя по схеме он напрямую связан с обраткой из системы отопления.
Всё-равно заполнение системы происходит через гидрострелку.

Luna 1.31 и БКН

Добавлено: 02 окт 2019, 11:59
TuTaH
Ребята, спасайте, холода близко!

Luna 1.31 и БКН

Добавлено: 02 окт 2019, 13:08
Bahus
А чего мешает тройник врезать в указанном месте, а патрубок подпитки в покое оставить?

Luna 1.31 и БКН

Добавлено: 03 окт 2019, 00:06
TuTaH
В принципе ничего не мешает, просто система уже собрана, кроме расширительного бака. И при его установке возникла дилемма.
Зачем что-то резать и паять, когда есть свободные патрубки на гидрострелке и котле. Вероятно идеально для этого подходящие, но в силу своей не компетенции в этом вопросе и прошу помощи.

Luna 1.31 и БКН

Добавлено: 06 окт 2019, 12:26
TuTaH
А обратные клапана нужны между обратками гидрострелки и БКН?

Luna 1.31 и БКН

Добавлено: 15 мар 2020, 21:30
krandv
У вас может быть проблема в другом. Но у меня фирменный 3х ходовой клапан Бакси подумер в течение 1го сезона. Обнаружили это когда переключили систему в режим лето, а СО продолжала греться. То ли закис, то ли ещё что

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Дабы не открывать новую тему задам вопрос здесь. Можно ли на данной модели котла реализовать управление БКН не через 3х ходовой клапан, а через управление насосом бойлера, как это делается на котлах Slim?

Luna 1.31 и БКН

Добавлено: 16 мар 2020, 09:59
Bahus
F03 варианты смотрите